Помогите советом в части определения степени повреждения плит перекрытия.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите советом в части определения степени повреждения плит перекрытия.

Помогите советом в части определения степени повреждения плит перекрытия.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.12.2022, 11:16 #1
Помогите советом в части определения степени повреждения плит перекрытия.
nbilak
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.12.2019
Сообщений: 31

Всем здравия. Ситуация следующая. Предложен к продаже 3-х этажный кирпичный дом (2 этажа + мезонин), дому 30 лет. При осмотре плит перекрытия 1 этажа (серия плит не определена) были обнаружены дефекты плит(ы) перекрытия (фото 1,2,3), а также прогиб плиты перекрытия с опиранием на колонну (фото 4,5). Фото прилагаю. Вопросы к уважаемому сообществу: насколько критичны данные повреждения, есть ли перспективы восстановления/усиления плит, стоит ли вообще "смотреть" в сторону этого объекта?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото1.png
Просмотров: 202
Размер:	912.7 Кб
ID:	252241  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото2.png
Просмотров: 209
Размер:	1.68 Мб
ID:	252242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото3.png
Просмотров: 212
Размер:	608.8 Кб
ID:	252243  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото4.png
Просмотров: 204
Размер:	384.4 Кб
ID:	252244  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото5.png
Просмотров: 197
Размер:	471.0 Кб
ID:	252245  


Просмотров: 1813
 
Непрочитано 25.12.2022, 11:55
| 1 #2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nbilak Посмотреть сообщение
стоит ли вообще "смотреть" в сторону этого объекта?
Нет.
Но если цена вкусная и изучить реальное состояние, то совет может меняться. Ваши фото не очень информативные. Местонахождение колонны сильно тянет на БСК.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2022, 12:26
| 1 #3
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


1-3 фото - классическое размораживание внутренних круглых пустот из-за попадания воды.
Цитата:
стоит ли вообще "смотреть" в сторону этого объекта?
Если только отдают дом бесплатно, в довесок к участку.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2022, 13:38
#4
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от nbilak Посмотреть сообщение
стоит ли вообще "смотреть" в сторону этого объекта?
показали бы состояние всего объекта целиком.

3-этажа, дому 30 лет, мезонин, судя по всему недострой - ну такое, может правда место расположение удачное

С другой стороны если это сооружение 30 лет простояло, наверное и еще минимум столько же простоит

Последний раз редактировалось MAG37, 25.12.2022 в 15:50.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2022, 15:46
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от nbilak Посмотреть сообщение
Вопросы к уважаемому сообществу: насколько критичны данные повреждения, есть ли перспективы восстановления/усиления плит, стоит ли вообще "смотреть" в сторону этого объекта?
Отремонтировать ремонтной смесью треснувший бетон перекрытий, закрыть потолок подвесным, и ограниченно-работоспособное состояние превращается в нормативное. Но нужны натурные обследования объекта, конечно, по фото ничего заключить нельзя.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2022, 22:38
#6
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от nbilak Посмотреть сообщение
Вопросы к уважаемому сообществу
По фото лечить сложно. Много нюансов. Потому ищите обследователя для осмотра на месте. И даже после этого однозначный ответ не всегда возможен.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2022, 04:16
| 1 #7
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от nbilak Посмотреть сообщение
стоит ли вообще "смотреть" в сторону этого объекта?
Нет.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2022, 13:03
#8
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


А почему из бетона какое-то сено торчит (фото №3) ?
Саманобетон ?
lexa_3513330 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите советом в части определения степени повреждения плит перекрытия.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) mitin2000 Каменные и армокаменные конструкции 15 30.03.2017 19:04
Помогите найти план плит перекрытия домов по серии 121-043/1.2 tolkouchus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.12.2013 21:37
Помогите сделать спецификацию на план перекрытия (или хотябы серию плит и ригелей) Petrovich S. Архитектура 9 23.09.2013 11:32