Как рассчитать армирование свайного ростверка?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать армирование свайного ростверка?

Как рассчитать армирование свайного ростверка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2023, 15:36 #1
Как рассчитать армирование свайного ростверка?
Алексей Г.
 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236

Здравствуйте! Возникла необходимость перечитать раздел 8 "Требования к конструированию свайных фундаментов" СП 24.13330.2021. Я наткнулся на п. 8.3, в котором говорится, что ростверк рассчитывают как железобетонную многопролетную балку. Правильно ли я понял, что податливость свай при этом учитывать не надо и сваи принимаются как неподатливые (абсолютно жесткие) опоры?
Просмотров: 7810
 
Непрочитано 13.03.2023, 16:02
#2
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
податливость свай
Я не учитываю, если грунтовые условия по площадке примерно одинаковые. Реальная податливость все равно будет из разряда гадания на кофейной гуще из-за разнородности грунтового массива по глубине, ее не угадать
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 16:18
#3
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


В обычных условиях жесткость сваи большая. Вы посчитайте, путём деления нагрузку на осадку, увидите какая величина получится. Если грунтовые условия одинаковые, то учёт жесткости опор не даст какого-либо сильного влияния на армирование.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 16:30
| 1 #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Я не учитываю, если грунтовые условия по площадке примерно одинаковые.
Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Если грунтовые условия одинаковые, то учёт жесткости опор не даст какого-либо сильного влияния на армирование.
А вот я не согласен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 13.03.2023, 16:37
#5
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
не согласен
Поч? Какая разница, какая жесткость у свай, если положить, что она одинаковая у каждой из? (общая осадка не в счет) ...
... А, наверно понял почему. При условии равномерного распределения нагрузки на ростверк ** ?
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 16:48
| 1 #6
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Возникла необходимость перечитать раздел 8 "Требования к конструированию свайных фундаментов" СП 24.13330.2021. Я наткнулся на п. 8.3, в котором говорится, что ростверк рассчитывают как железобетонную многопролетную балку. Правильно ли я понял, что податливость свай при этом учитывать не надо и сваи принимаются как неподатливые (абсолютно жесткие) опоры?
Я предпочитаю так и так посчитать и заармировать по огибающей - по худшему варианту отдельно для верхней и нижней.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 17:25
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


kopekopa, для маленьких ростверков на 4 сваи вроде бы и правда нет большой разницы по армированию.
Для средних сложных случаев с эксцентриситетами и тютельками может быть разница по армированию до 10-15%. Почему не знаю.
Для сплошных полей с единым ростверком по очевидным причинам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 13.03.2023, 18:49
| 1 #8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял, что податливость свай при этом учитывать не надо и сваи принимаются как неподатливые (абсолютно жесткие) опоры?
Неправильно. В СП 24 про податливость свай ничего не сказано и вообще современные нормы требуют совместный расчет конструкций с основанием.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2023, 07:10
#9
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
то учёт жесткости опор не даст какого-либо сильного влияния на армирование.
Посмотрите картинки. На одной армирование ростверка 14-этажного кирпичного здания с учетом грунтовых условий, на другой сваи заменены абсолютно жесткими узловыми опорами. Разница налицо.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Какая разница, какая жесткость у свай, если положить, что она одинаковая у каждой из?
Жесткость у свай разная. Сваи в середине свайного поля менее жесткие, так как имеют большую осадку из-за влияния на них большего количества окружающих соседних свай.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование по STARK ES.jpg
Просмотров: 219
Размер:	292.1 Кб
ID:	254159  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование по STARK ES при жестких опорах.jpg
Просмотров: 219
Размер:	257.7 Кб
ID:	254160  
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 07:15
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Алексей Г., это не податливость свай, а разность осадок. Хотели спросить про одно, а спросили про другое.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2023, 07:22
#11
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Неправильно. В СП 24 про податливость свай ничего не сказано и вообще современные нормы требуют совместный расчет конструкций с основанием.
В том то и дело, что про податливость свай ничего не сказано. Могли бы написать: ростверк рассчитывают как многопролетную балку на податливых опорах. Если понимать буквально то, что написано в СП 24, то учитывать податливость свай как будто и не надо.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Алексей Г., это не податливость свай, а разность осадок. Хотели спросить про одно, а спросили про другое.
А разве они не связаны друг с другом? Чем больше податливость сваи, тем больше ее осадка. Чем больше разность осадок, тем больше деформации в ростверке, а значит больше усилия и армирование. Разве я не прав?
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 07:28
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Если понимать буквально то, что написано в СП 24, то учитывать податливость свай как будто и не надо.
Конечно не надо, это уже многие ответили.
А разность осадок разных ростверков, которые соединяются друг с другом ленточными, конечно, надо учитывать.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
А разве они не связаны друг с другом?
Вы спросили про расчет отдельных ростверков. Вам ответили, что всегда предполагалось, что вертикальная нагрузка распределяется равномерно между всеми сваями в кусте, соответственно не учитывается, что центральные сваи имеют осадку чуть больше, чем крайние.
А по факту вопрос в расчете всего фундамента под здание.
Из картинок видно, что в ростверке требуется арматура не для восприятия вертикальных нагрузок (расчет на изгиб как многопролетной балки), а для восприятия разности осадок (вероятно, растяжение).
Ну и кстати картинка результата достаточно странная. В жесткой схеме сваи имеют закрепление не только вертикальные, но и по Х, Y?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2023, 07:52
#13
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В жесткой схеме сваи имеют закрепление не только вертикальные, но и по Х, Y?
Запрещены перемещения по X, Y, Z, Rz.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 09:47
#14
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Посмотрите картинки. На одной армирование ростверка 14-этажного кирпичного здания с учетом грунтовых условий, на другой сваи заменены абсолютно жесткими узловыми опорами. Разница налицо.
Хоспаде... Понятно, что связи по Z, расставленные с шагом вплоть до 1.2м потребуют минимального армирования ростверка. Всё вам написали выше: жесткость сваи определяете через осадку и задаёте в схеме. Вообще, часто сваи расставляют не только по несущей способности в отдельных ростверках, а еще и для уравновешивания осадок. Тут каждый раз нужно смотреть конфигурацию здания.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2023, 10:01
#15
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Всё вам написали выше: жесткость сваи определяете через осадку и задаёте в схеме. Вообще, часто сваи расставляют не только по несущей способности в отдельных ростверках, а еще и для уравновешивания осадок.
Поделитесь опытом. У меня несколько сотен свай. Как назначить им жесткость, если для каждой сваи жесткость имеет свое отдельное значение? Как уравновесить сваями осадки, если осадки здания в первую очередь зависят от грунтов ниже острия свай?
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 10:17
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Как назначить им жесткость, если для каждой сваи жесткость имеет свое отдельное значение?
не, жесткость свай старк ведь определяет автоматом по заданному грунту.
Может быть проблема в большом боковом давлении на стены подвала, которое растягивает или закручивает ленты. Попробуйте оставить жесткость свай по грунту, но закрепив перемещения верха по Х и Y, чтобы понять причину больших усилий.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2023, 12:00
#17
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Может быть проблема в большом боковом давлении на стены подвала,
Давление грунта на стены подвала не слишком большое от 3.12 кПа на высоте 1.3 м от низа стены подвала до 12.89 кПа у основания стены подвала. Учитывая массу здания - это мизерная нагрузка. К тому же она сжимает здание со всех сторон. Из горизонтальных нагрузок есть еще ветровая. Я проверил там тоже все задано правильно. Никаких закреплений голов свай я не задавал, так как модель свайного фундамента создана автоматически из позиционного проекта. Результат расчета армирования ростверка мне самому сильно не нравится. Я даже отдавал на проверку свою модель представителю Еврософт, который в свое время преподавал мне на курсах. Никаких серьезных ошибок, способных существенно повлиять на результаты расчета, он у меня не выявил.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 12:07
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Посмотрите перемещения узлов ростверка по горизонтали. Посмотрите усилия растяжения/сжатия.
Посмотрите усилия в сваях, вполне возможно при таких деформациях ростверка и сваи ломает.
Может быть учесть в расчёте полы подвала (если они есть).
Такое бывает, нужно понять причину, чтобы сделать вывод, а нужна ли эта арматура на самом деле.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2023, 12:50
#19
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Посмотрите перемещения узлов ростверка по горизонтали. Посмотрите усилия растяжения/сжатия.
Посмотрите усилия в сваях, вполне возможно при таких деформациях ростверка и сваи ломает.
Может быть учесть в расчёте полы подвала (если они есть).
Такое бывает, нужно понять причину, чтобы сделать вывод, а нужна ли эта арматура на самом деле.
Армирование уже только от собственного веса получается достаточно большим.
Перемещения в уровне ростверка я оценить не могу. Посмотрите, можно ли считать их чрезмерными?
Сваи в середине ростверка сильно недогружены, зато по углам и краям оказались перегружены. Но после введения нелинейных шарниров, ограничивающих несущую способность свай (как это рекомендуют разработчики STARK), лишняя нагрузка с перегруженных свай перераспределилась на соседние и перегруженных свай не осталось. Армирование свай по расчету требуется буквально для двух-трех свай. Правда сопряжение свай с ростверком я принял шарнирным.
Вряд ли я смогу определить самостоятельно причину завышенного армирования. Формально я делал все правильно. Так, как написано в пособиях и руководствах. Если эксперт по программе ничего не нашел, то куда уж мне?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование по STARK ES только от собственного веса.jpg
Просмотров: 126
Размер:	290.2 Кб
ID:	254168  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения по X в уровне ростверка.jpg
Просмотров: 126
Размер:	271.9 Кб
ID:	254169  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения по Y в уровне ростверка ветер1.jpg
Просмотров: 99
Размер:	282.0 Кб
ID:	254170  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения по Y в уровне ростверка ветер2.jpg
Просмотров: 84
Размер:	263.3 Кб
ID:	254171  
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 14:15
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


За такую сетку кэ руки надо отрезать... Напильником. И прижигать паяльником. И эксперту по программе тоже.
Скорее всего анализ показывает на 20-30% меньше арматуры, чем в реальности надо.
Надо переделать сетку кэ.

Ещё принято выравнивать осадки сваями. Тут, похоже, вы этим не занимались.
Армирование завышено компоновкой свай.
Короче недоделан труд.
Надо итерациями. А не раз и всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать армирование свайного ростверка?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные K700 Железобетонные конструкции 47 05.02.2018 13:04
Как смоделировать и рассчитать ребристое перекрытие в Лира-САПР 2015, чтобы результаты не противоречили ручному расчету? pgsKh Лира / Лира-САПР 48 26.01.2018 15:27
Как армированть угол свайного ростверка? Alena-15 Основания и фундаменты 17 18.10.2017 14:31
Расчет плитного ростверка свайного фундамента, подбор арматуры. nskot Основания и фундаменты 3 29.04.2013 19:30
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? the_max Основания и фундаменты 1 25.02.2013 06:33