| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Корректировка проекта по результатам статического испытания свай
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
||
Просмотров: 1399
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Кустовой эффект это взаимовлияние осадки ?
А с хрена ли такая большая разница ? Не верю. А какой вид испытаний был написан в рд и пд ? элди ? Нарушили ? Предлагаю проверить этот элди и повысить несущую способность свай, а осадку считать по сп как раньше. То есть меньше свай, больше осадка и стоп. Или требовать СТУ с методом расчёта осадки. Пусть в мидасе пересчитают. Вручную никак. Ещё можно повыяснять про геологию. По осадке разница в 4 раза - откуда ? Была ли геология ? Требовать заключение о соответствии геологии. Бывают её придумывают или она сложная не горизонтальное напластование. Может сделать геофизику георадаром, а потом изменить геологию ? Ещё можно бунтовать против коэф. изменчивости геологии 0,29. Сказать, что геологам можно его до 0,29, но вот сами видите к чему привёл разброс в 3 раза между пробами при назначении игэ. И, кстати, сравнить пробы и испытания. Может испытывали на самой прочной скважине. Это непоказательно, тогда элди в печку.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.03.2023 в 09:03. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- это одна из разновидностей волновой теории? Если да, то можно печку растопить этим отчетом
![]() - это отказ что-ли? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Сейчас почитал про этот ЭЛДИ.
Так по нему, в итоге, не получается осадка. Откуда испытатели взяли осадку ? Это осадка при ударе ? По попке сваи побили - вот вам и осадка ? Или у испытателей есть ГОСТ на этот ЭЛДИ, в котором есть методика расчёта осадки в зависимости от волн и т.п. ? Или испытателей слать нахрен с такими отчётами ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Цитата:
- насколько мне известно, при этом некие теоретические вычисления сил сцепления сваи с грунтом по анализе скорости прохождения ударного импульса в теле сваи, должны быть подтверждены испытаниями вдавливающими нагрузками подобной сваи в подобных грунтах. А так то, при наличии всяких крутых сертификатов, можно что угодно насчитать, к ответственности все равно не привлечешь таких испытателей ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Цитата:
У одной сваи совпадение 100%, у двух других 2,5 и 3% -в меньшую сторону. Так что метод в умелых руках весьма точный и я ему с этих пор доверяю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Offtop: Как всегда, я им про Фому, а они про Ерему. А как же вопросы про сторожа на стройке или про погоду во время испытаний? Еще можно спросить про шрифт в отчете.
Статикой додавили до 350тс на больше ФБС-ок не хватило. Осадка 12-15мм те же. Жду вопросы по программе испытаний и использованному оборудованию. Да. Вопрос как грамотно учесть результаты испытаний в расчетах. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте. Просто для интереса - а какой коэффициент для перехода к несущей способности сваи от полученных испытанний? При статических - 1.2, в сп есть, а тут где посмотреть?
То что по расчетам показывает меньше - нормально, если геология качественная, там коэффициент 1.4, как минимум. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Из пункта 8.4 "При использовании волнового расчета для определения сопротивления работающих на вдавливание одиночных свай достоверность расчета должна подтверждаться положительными результатами статических испытаний свай того же типа, такой же длины и такого же поперечного сечения в аналогичных грунтовых условиях."
Я так понимаю, что как минимум 2 сваи придется испытывать статикой, и эта методика имеет смысл в случаях: - грунтовые условия равномерные по всей площадке, по нормам необходимо испытать много свай статикой; тогда статикой испытываем "несколько" (две?), остальные можно волновым. - буронабивные сильно нагруженные сваи, есть не уверенность в их качестве; испытываем минимально необходимо статикой, остальные стукаем и проверяем, все ли нормально. Я правильно понимаю применимость данного метода? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Цитата:
И еще вопрос: волновая теория используется при длине забивных(имхо - использование ее для буровых свай, это просто упущение теперешних норм, возможно кем-то продавленное) свай более 20 м, а это уже составные сваи, и что покажут эти испытания если нет плотного контакта(ну с чутка наискосок сваи бьют, сварке накладок то это совсем не мешает) между частями сваи. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- непонятно, в какой момент и за счет чего, стукнуть по свае при волновой теории превращается в "квазистатической вдавливающей нагрузкой", а при динамике - не превращается. Если читать упомянутый "подраздела 8.4 ГОСТ 5686-2020" , то больше похоже что все коэффициенты нужно принимать как для динамических испытаний.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
На объекте, где я "курировал" испытания, "волновой" метод меня впечатлил. Кстати сваи были составными. Если точность такая же как у статики, то логично чтобы коэффициенты были одинаковыми. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.04.2023 в 10:24. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В какой форме должны предоставляться результаты дин. испытания свай проектировщику для использования их проекте? | ingt | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 14.03.2023 14:20 |
Выявляют ли динамические испытания забивных свай давление на слабый слой под концом сваи? | ingt | Основания и фундаменты | 35 | 26.12.2022 18:08 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта | stanislav_1933 | Основания и фундаменты | 24 | 07.12.2016 09:48 |
Статические испытания свай | st5721 | Основания и фундаменты | 2 | 18.02.2009 12:40 |