Усиление дефектного монолитного покрытия сложной формы с помощь балок сверху
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
||
Просмотров: 4170
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Сомнительно, что и стальные балки разгрузят плиту так, что получится ликвидировать дефицит армирования. Если там такие большие пролеты, то эффективно поддомкратить плиту не получится. Скорее всего что балки из металла, что балки из железобетона включатся в работу только на дополнительные нагрузки. Но в целом дефицит армирования плиты останется. А если вы рассчитывает ликвидировать дефицит армирования за счет выполнения балок, то их жесткость должна быть очень высокая. Отсюда вопрос, а не сравнится ли стоимость усиления балками со стоимостью усиления углеволокном?
На этом сайте цены есть: https://cwrap.ru/. Как-то с ними общался. Ребята контактные.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
За эту работу не надо браться.
90% что снизу не проходят перекрытия на продавливание на пожар или так. Пусть заказчик дальше смиряется. Утончать то они всегда согласны. Пусть смирится и полдома сам разберёт и приходит. Микрофирмы ему этот проект не сделают, там некому. А жильцы неустойку спросят. Конкурентов нема...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739
|
Зачем нагревать анкера, если можно всё сделать на болтах и регулировать подъём болтами?..
Поднимать пролет 11 метров лучше не балкой, а фермой, особенно в неутепленном пространстве. Если колонны выведены выше покрытия, то можно поиграться с тягами и шпренгелями - но это надо очень серьёзно всё просчитывать на предмет взаимовлияния усилий натяжения, температурными деформациями и упреждением обрыва тяг. Если прогибы повсеместно - то надо городить сверху структурную ферму-покрытие, и вешать всё на неё... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Без чертежа сложно придумать
Самое эффективное действительно изменить схему, новые опоры (стойки), возможно подкосы,, можно и балки (фермы). Изнутри не вариант? Снаружи можно сразу двух зайцев, заодно и сделать скатную кровлю. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да ... Но это только начальные прогибы, что там будет со временем- вопрос.... Надо срочно клеить обои |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322
|
|
|||
![]() |
|
|||||||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Пока я такую ответную часть не смогу делать. Максимум рассматривается локально снять з.с. с арматуры, просверлить отверстия и установить П-образные стержни, возможно с пластиной, с последующим восстановлением з.с. в котором все это должно полностью находиться. но конструкция интересная. Цитата:
Цитата:
Вообще конечно руки опускаются смотря на всё это дело. Балки, фермы это про нижнюю арматуру, а как верхнюю усиливать? Демонтировать з.с. варить к существующей и восстанавливать з.с.? А если это ВСЕ места над колоннами. Последний раз редактировалось Poreth, 22.06.2023 в 10:32. |
||||||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
балки с верху рабочий вариант, нужен план...я бы делал балку из спаренных швеллеров с пропуском между ними тяги...натяжение делать проходным домкратом, лучше синхронно и симметрично относительно плана..
взамен химических анкеров лучше выполнить скозной анкер с приваренной пластиной (Т12), деталь можно скрыть в защитном слое с размещением балок нужно поиграть...делать их лучами не желательно, будет сложно организовать узел опирания на центальную опору, лучше делать замыкая их треугольниками, балки принять с запасом...учитывая ползучесть жб... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
это может быть наоборот самое экономичное, ... хотя пирог по кровле уже сделан или не успели? Был бы тех этаж (холодный чердак), и фермы типа треугольных с притяжкой к узлам перекрытия через пятаки
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Хотите получить реальную помощь - дайте больше конкретики.
Например - фрагмент перекрытия с колоннаи, к нему разрез или жоты бы - описание кровли - совмещенная с вашим перекрытием, имеется ли чердак, предельные габариты на усиление по высоте, высота парапета. Посыл неверный. Усиливать не арматуру, а плиту. В результате усиления перераспределяются усилия. Плиту можно практически исключить из работы, или она может оказаться в растянутой зоне и пр. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Балки сверху потребуют заполнения между ними. Или там будут озёра. В любом случае это доп. вес. А значит выше балки. А там + доп. вес.
Сталь тут не спасёт. В любом случае, даже фермы дадут прогибы. Да прогибы уменьшатся. Но не в два же раза. Говорю же. Не пройдёт продавливание узлов перекрытий и покрытия. Не верю, что пройдёт при таком пролёте. Нужно демонтировать, как минимум, покрытие. А как убирать покрытие ? Смоделировано шахматное приложение снега ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
вчитался по новой... это ж смотря откуда мерить)))
Цитата:
по прочности видимо? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Чердак отсутствует. Под покрытием сразу эксплуатируемые помещения. Подвесные потолки отсутствуют. Высота помещения под покрытием 3,3м. Конструкция кровли: керамзит 300-500мм, стяжка 80 мм, рулонные материалы. Измерял от опоры до опоры. Цитата:
Да. С учетом трещиностойкости требуется незначительно больше. Условно набросал планчик. Красные кресты - избыточные прогибы. Почти все пролеты требуют пролетную, почти над всеми колоннами требуется верхняя. Желтый крестик - на пределе прогибы. Надо глянуть через пролет загружение что покажет.Толстым синим ориентировочно как-то так первые балки пробую закодировать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739
|
С такой картиной только структурная конструкция усиления поверх.
Вам нужно от колонны до колонны кидать фермы основные, между ними "подстропильные", на фасонки подстропильных ферм (фермы из парных уголков с развитыми вниз фасонками, и вешай на фасонки потом что хошь) подвешивать плиту. Балками выйдет очень много металла по массе, но проще в реализации. Любыми способами выбивайте у Заказчика разрешение на монтаж части конструкций под плитой. Анкера и прочее - ненадёжно, только швеллер или двутавр снизу обеспечат достаточную уверенность в креплении шпилек насквозь. Часть проблем можно решить чисто архитектурно, если поставить несущие стены или колонны - если это одноэтажка и можно вкорячить или использовать фундаменты. P.S. Интересно, а можно сделать капители не вниз, а вверх?.. Мне начинает казаться, что там можно ж/б балками поверх проблему решить... Последний раз редактировалось Komplanar, 22.06.2023 в 14:18. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Вот если заказчик захочет - пусть купит СТУ как усилять. И в суде уже можно будет трясти СТУ - никто не виноват, оно само. С продавливанием шутки очень плохи. При мне делали стальные капители по ж.б. колоннам и, фактически, не смогли их сделать. Эти узлы - фикция. Чаще всего ухудшающая ситуацию. В них несёт не столько сам узел, сколько неведомые запасы повреждённого узлом бетона. Так и на хрена они тогда нужны. С Компланаром не согласен. Так делают, но не получается. Особенности бизнеса в Европе. Проектные фирмы: - У вас жопа по покрытию ? Мы готовы оказать консалтинговые услуги, результатом которых станет хороший совет. Возможно наше взаимодействие перерастёт в нечто большее. Покупатели: - У вас переделано покрытие ? Но это не то, что мы хотели купить. В договоре монолитное покрытие. Теперь вы нам должны много денег. А дом оставьте себе. Нам он такой не нужен. Особенности бизнеса в России. Проектные фирмы: - Вась, там у заказчика какая-то жопа по покрытию. Мы уже взялись делать за 3 копейки. Глянь чего там. Вчера надо было выдать РД на усиление. Не плачь, у тебя вся ночь впереди. Покупатели: - У вас переделано покрытие, рушатся фундаменты и дом без окон ? Какое счастье. Наконец то у нас будет конура за ипотеку на всю жизнь. Берём не глядя. Прикладываю самый лучший вариант усиления. А никто и не догадался...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.06.2023 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739
|
Как именно?
Речь идёт о разгрузке плиты, которая, кроме себя самой, ничего в данном случае не несёт. Снять с неё треть массы - начнёт и текущая арматура проходить на продавливание и прочее. Засада с релаксацией прогиба по времени - если сейчас усиление будет нести треть, то через несколько лет усилению придётся нести уже 70% веса плиты. Из минусов, только сейчас понял - если разгрузить центр, можно перегрузить соседние пролеты, куда убегут моменты от ранее неразрезной схемы... Так же существует вероятность, что прогиб возник либо на этапе заливки под массой бетона и слабых подпорок, либо после ранней разопалубки - частенько такое видел на больших пролетах плит. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выполнить усиление стальной колонны в местах примыкания балок перекрытия? | Тук | Металлические конструкции | 5 | 03.05.2023 12:16 |
Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели | Igor1985 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 24.01.2020 09:22 |
Помогите расставить названия осей ив здании сложной формы. | dredd726 | Архитектура | 0 | 24.05.2018 16:43 |
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия | RoyMax | Программирование | 4 | 19.10.2014 13:43 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |