Усиление дефектного монолитного покрытия сложной формы с помощь балок сверху
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление дефектного монолитного покрытия сложной формы с помощь балок сверху

Усиление дефектного монолитного покрытия сложной формы с помощь балок сверху

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.06.2023, 15:01 #1
Усиление дефектного монолитного покрытия сложной формы с помощь балок сверху
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704

Имеется плоское покрытие 200мм представляющее собой 135° сектор круга с неравномерно расположенными колоннами и стенами.
После распалубки и начале производства работ по устройству кровли покрытие дало прогибы до 1/170 пролета (60мм на 10,3м).
Произведен проверочный расчет (линейный с пониженными жесткостями). С пониженными жесткостями прогиб в указанной точке вышел порядка 100мм - ~1/100.
Так же выявлена нехватка нижней арматуры по Х: 8,84 см², по Y: 7,04 см²; верхней по Х: 22,04 см²; по Y: 15,94 см².
Заказчик готов смириться с текущими прогибами покрытия.
Первое предложение было закатать все углеволокном. Но внутри уже заканчивается отделка, сверху выполнен кровельный ковер и, по слухам, цена усиления всего покрытия углеволокном будет астрономическая.
Второй вариант. Локально вскрыть кровлю. Между колоннами установить металлические балки. Вдоль балок засверлить анкеров на химию. Максимально распереть покрытие. Нагревать анкера и варить к балкам. При остывании металла анкеров балка включается в работу и разгружает плиту. Большой вопрос в реальности реализации и обосновании расчетами такого варианта.
Третий вариант. Локально вскрывать кровлю и выполнять балки вверх из монолита. Опять же как включить ее в работу?
Усилять утолщением плиты не подходит из-за увеличения значительного её веса. Потребуется усилять всё донизу.
Может кто сталкивался с подобным и подскажет куда лучше копать?
Просмотров: 4170
 
Непрочитано 21.06.2023, 17:17
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Сомнительно, что и стальные балки разгрузят плиту так, что получится ликвидировать дефицит армирования. Если там такие большие пролеты, то эффективно поддомкратить плиту не получится. Скорее всего что балки из металла, что балки из железобетона включатся в работу только на дополнительные нагрузки. Но в целом дефицит армирования плиты останется. А если вы рассчитывает ликвидировать дефицит армирования за счет выполнения балок, то их жесткость должна быть очень высокая. Отсюда вопрос, а не сравнится ли стоимость усиления балками со стоимостью усиления углеволокном?
На этом сайте цены есть: https://cwrap.ru/. Как-то с ними общался. Ребята контактные.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2023, 17:25
| 1 #3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


За эту работу не надо браться.
90% что снизу не проходят перекрытия на продавливание на пожар или так. Пусть заказчик дальше смиряется. Утончать то они всегда согласны. Пусть смирится и полдома сам разберёт и приходит.
Микрофирмы ему этот проект не сделают, там некому. А жильцы неустойку спросят. Конкурентов нема...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2023, 17:33
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Зачем нагревать анкера, если можно всё сделать на болтах и регулировать подъём болтами?..
Поднимать пролет 11 метров лучше не балкой, а фермой, особенно в неутепленном пространстве.
Если колонны выведены выше покрытия, то можно поиграться с тягами и шпренгелями - но это надо очень серьёзно всё просчитывать на предмет взаимовлияния усилий натяжения, температурными деформациями и упреждением обрыва тяг. Если прогибы повсеместно - то надо городить сверху структурную ферму-покрытие, и вешать всё на неё...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2023, 22:19
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Если Заказчик готов смриться с прогибами, и плита понесет саму себя, то опереть на колонны независимую крышу, например, из профнастила по стальным балкам
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 00:43
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Без чертежа сложно придумать
Самое эффективное действительно изменить схему, новые опоры (стойки), возможно подкосы,, можно и балки (фермы).
Изнутри не вариант?
Снаружи можно сразу двух зайцев, заодно и сделать скатную кровлю.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если Заказчик готов смриться с прогибами, и плита понесет саму себя, то опереть на колонны независимую крышу, например, из профнастила по стальным балкам
Да ... Но это только начальные прогибы, что там будет со временем- вопрос.... Надо срочно клеить обои
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 00:46
1 | #7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Зачем нагревать анкера, если можно всё сделать на болтах и регулировать подъём болтами?..
Действительно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление ст. балкой сверху - разрез.png
Просмотров: 306
Размер:	31.6 Кб
ID:	256846  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление ст. балкой сверху - узел.png
Просмотров: 292
Размер:	47.0 Кб
ID:	256847  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 04:13
#8
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Вдоль балок засверлить анкеров на химию. Максимально распереть покрытие. Нагревать анкера
Думаю что эпоксидный состав клея и нагрев не совместимы.....

Хороший и дешевый / иногда/ способ - это демонтаж и постройка заново.
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2023, 10:04
#9
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Сомнительно, что и стальные балки разгрузят плиту так, что получится ликвидировать дефицит армирования.
Для удобства, сразу представь отдельный металлический каркас к которому будет привязан существующий бетон. Можно добиться околонулевых усилий. Просто будет дорого и сложно.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Скорее всего что балки из металла, что балки из железобетона включатся в работу только на дополнительные нагрузки.
Для этого предполагается преднапряжение крепления балки и бетона.
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Зачем нагревать анкера, если можно всё сделать на болтах и регулировать подъём болтами?..
Талрепами имеется ввиду? Или городить сложные системы для стяжки болтами с гайками?
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Поднимать пролет 11 метров лучше не балкой, а фермой, особенно в неутепленном пространстве.
В первом приближении, на 10,4м пролет хватает балки 60б2. Ферма будет высотой 1-1,2м и большой вопрос как обеспечить передачу нагрузки от перекрытия на ферму? На балку я могу крепить/варить практически в любом месте.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если Заказчик готов смриться с прогибами, и плита понесет саму себя, то опереть на колонны независимую крышу, например, из профнастила по стальным балкам
Выполнять новую крышу, кровлю - хотелось бы попробовать пока найти решение экономичнее.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Самое эффективное действительно изменить схему, новые опоры (стойки), возможно подкосы,, можно и балки (фермы).
Без сомнения проще подвести балки снизу чем сверху. Но пока хотелось бы попробовать найти вариант сверху. Внизу хорошая дорогая отделка. Лестницы и помещения аля залы совещания. Воткнуть в середину колонну - это нерационально. Пока по кр. мере.

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Действительно.
Пока я такую ответную часть не смогу делать. Максимум рассматривается локально снять з.с. с арматуры, просверлить отверстия и установить П-образные стержни, возможно с пластиной, с последующим восстановлением з.с. в котором все это должно полностью находиться. но конструкция интересная.

Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Думаю что эпоксидный состав клея и нагрев не совместимы.....
Это верно. Греть верхнюю часть анкеров, в 20-30 см от плиты и эпоксидки.

Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Хороший и дешевый / иногда/ способ - это демонтаж и постройка заново.
И кто вообще придумал эту реконструкцию и усиление? Вот дураки, да?

Вообще конечно руки опускаются смотря на всё это дело. Балки, фермы это про нижнюю арматуру, а как верхнюю усиливать? Демонтировать з.с. варить к существующей и восстанавливать з.с.? А если это ВСЕ места над колоннами.

Последний раз редактировалось Poreth, 22.06.2023 в 10:32.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 10:51
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


чертежик то будет? чего-нибудь может и придумаем...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 11:00
1 | 1 #11
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


балки с верху рабочий вариант, нужен план...я бы делал балку из спаренных швеллеров с пропуском между ними тяги...натяжение делать проходным домкратом, лучше синхронно и симметрично относительно плана..
взамен химических анкеров лучше выполнить скозной анкер с приваренной пластиной (Т12), деталь можно скрыть в защитном слое

с размещением балок нужно поиграть...делать их лучами не желательно, будет сложно организовать узел опирания на центальную опору, лучше делать замыкая их треугольниками, балки принять с запасом...учитывая ползучесть жб...
An2 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 11:01
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Выполнять новую крышу, кровлю - хотелось бы попробовать пока найти решение экономичнее.
это может быть наоборот самое экономичное, ... хотя пирог по кровле уже сделан или не успели? Был бы тех этаж (холодный чердак), и фермы типа треугольных с притяжкой к узлам перекрытия через пятаки
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 11:17
#13
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
хотелось бы попробовать пока найти решение экономичнее
Хотите получить реальную помощь - дайте больше конкретики.
Например - фрагмент перекрытия с колоннаи, к нему разрез или жоты бы - описание кровли - совмещенная с вашим перекрытием, имеется ли чердак, предельные габариты на усиление по высоте, высота парапета.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Балки, фермы это про нижнюю арматуру, а как верхнюю усиливать?
Посыл неверный. Усиливать не арматуру, а плиту. В результате усиления перераспределяются усилия. Плиту можно практически исключить из работы, или она может оказаться в растянутой зоне и пр.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 11:34
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Балки сверху потребуют заполнения между ними. Или там будут озёра. В любом случае это доп. вес. А значит выше балки. А там + доп. вес.
Сталь тут не спасёт. В любом случае, даже фермы дадут прогибы. Да прогибы уменьшатся. Но не в два же раза.
Говорю же. Не пройдёт продавливание узлов перекрытий и покрытия. Не верю, что пройдёт при таком пролёте.
Нужно демонтировать, как минимум, покрытие.

А как убирать покрытие ? Смоделировано шахматное приложение снега ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 11:50
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
покрытие дало прогибы до 1/170 пролета (60мм на 10,3м).
вчитался по новой... это ж смотря откуда мерить)))

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
любом случае, даже фермы дадут прогибы. Да прогибы уменьшатся. Но не в два же раза.
хрен с ним с прогибами, видимо проблема в прочности, а для остального подвесные конструкции потолка.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Так же выявлена нехватка нижней арматуры
по прочности видимо?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2023, 14:00
#16
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
балки с верху рабочий вариант, нужен план...я бы делал балку из спаренных швеллеров с пропуском между ними тяги...натяжение делать проходным домкратом, лучше синхронно и симметрично относительно плана..
взамен химических анкеров лучше выполнить сквозной анкер с приваренной пластиной (Т12), деталь можно скрыть в защитном слое
Про химию и сквозные и пластинки - согласен. Не сталкивался с проходным домкратом. натянуть предположим расположенную между швеллерами арматуру можно, а фиксировать ее как?

Чердак отсутствует. Под покрытием сразу эксплуатируемые помещения. Подвесные потолки отсутствуют. Высота помещения под покрытием 3,3м. Конструкция кровли: керамзит 300-500мм, стяжка 80 мм, рулонные материалы.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это ж смотря откуда мерить)))
Измерял от опоры до опоры.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не пройдёт продавливание узлов перекрытий и покрытия. Не верю, что пройдёт при таком пролёте.
Предполагается усиление вклеиванием наклонных анкеров по технологии Хилти или локальным наращиванием (обратная капитель).

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
по прочности видимо?
Да. С учетом трещиностойкости требуется незначительно больше.

Условно набросал планчик. Красные кресты - избыточные прогибы. Почти все пролеты требуют пролетную, почти над всеми колоннами требуется верхняя. Желтый крестик - на пределе прогибы. Надо глянуть через пролет загружение что покажет.Толстым синим ориентировочно как-то так первые балки пробую закодировать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: hfpyjt.jpg
Просмотров: 177
Размер:	144.2 Кб
ID:	256862  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 14:08
#17
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


С такой картиной только структурная конструкция усиления поверх.
Вам нужно от колонны до колонны кидать фермы основные, между ними "подстропильные", на фасонки подстропильных ферм (фермы из парных уголков с развитыми вниз фасонками, и вешай на фасонки потом что хошь) подвешивать плиту. Балками выйдет очень много металла по массе, но проще в реализации.
Любыми способами выбивайте у Заказчика разрешение на монтаж части конструкций под плитой. Анкера и прочее - ненадёжно, только швеллер или двутавр снизу обеспечат достаточную уверенность в креплении шпилек насквозь.
Часть проблем можно решить чисто архитектурно, если поставить несущие стены или колонны - если это одноэтажка и можно вкорячить или использовать фундаменты.
P.S. Интересно, а можно сделать капители не вниз, а вверх?.. Мне начинает казаться, что там можно ж/б балками поверх проблему решить...

Последний раз редактировалось Komplanar, 22.06.2023 в 14:18.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 14:20
| 1 #18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Предполагается усиление вклеиванием наклонных анкеров по технологии Хилти или локальным наращиванием (обратная капитель).
А я бы 100 раз подумал прежде чем использовал всякие хитрости против продавливания. Работают ли они ? Кто сядет ? Хилти или вы ? Я бы уволился при принуждении к Хилти. В нормах этих суперусилений нет и не будет.
Вот если заказчик захочет - пусть купит СТУ как усилять. И в суде уже можно будет трясти СТУ - никто не виноват, оно само.
С продавливанием шутки очень плохи.
При мне делали стальные капители по ж.б. колоннам и, фактически, не смогли их сделать.
Эти узлы - фикция. Чаще всего ухудшающая ситуацию. В них несёт не столько сам узел, сколько неведомые запасы повреждённого узлом бетона. Так и на хрена они тогда нужны.


С Компланаром не согласен. Так делают, но не получается.

Особенности бизнеса в Европе.
Проектные фирмы: - У вас жопа по покрытию ? Мы готовы оказать консалтинговые услуги, результатом которых станет хороший совет. Возможно наше взаимодействие перерастёт в нечто большее.
Покупатели: - У вас переделано покрытие ? Но это не то, что мы хотели купить. В договоре монолитное покрытие. Теперь вы нам должны много денег. А дом оставьте себе. Нам он такой не нужен.
Особенности бизнеса в России.
Проектные фирмы: - Вась, там у заказчика какая-то жопа по покрытию. Мы уже взялись делать за 3 копейки. Глянь чего там. Вчера надо было выдать РД на усиление. Не плачь, у тебя вся ночь впереди.
Покупатели: - У вас переделано покрытие, рушатся фундаменты и дом без окон ? Какое счастье. Наконец то у нас будет конура за ипотеку на всю жизнь. Берём не глядя.


Прикладываю самый лучший вариант усиления. А никто и не догадался...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Самый лучший вариант усиления.png
Просмотров: 149
Размер:	1.98 Мб
ID:	256874  
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.06.2023 в 18:11.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 14:27
#19
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
С Компланаром не согласен. Так делают, но не получается.
Как именно?
Речь идёт о разгрузке плиты, которая, кроме себя самой, ничего в данном случае не несёт. Снять с неё треть массы - начнёт и текущая арматура проходить на продавливание и прочее. Засада с релаксацией прогиба по времени - если сейчас усиление будет нести треть, то через несколько лет усилению придётся нести уже 70% веса плиты.
Из минусов, только сейчас понял - если разгрузить центр, можно перегрузить соседние пролеты, куда убегут моменты от ранее неразрезной схемы...
Так же существует вероятность, что прогиб возник либо на этапе заливки под массой бетона и слабых подпорок, либо после ранней разопалубки - частенько такое видел на больших пролетах плит.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2023, 14:31
#20
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774



Последний раз редактировалось An2, 22.06.2023 в 14:37.
An2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление дефектного монолитного покрытия сложной формы с помощь балок сверху

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполнить усиление стальной колонны в местах примыкания балок перекрытия? Тук Металлические конструкции 5 03.05.2023 12:16
Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели Igor1985 Конструкции зданий и сооружений 15 24.01.2020 09:22