На какую площадь воздействуют силы набухания? Фактический или условный габарит фундамента?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На какую площадь воздействуют силы набухания? Фактический или условный габарит фундамента?

На какую площадь воздействуют силы набухания? Фактический или условный габарит фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.07.2023, 17:56 #1
На какую площадь воздействуют силы набухания? Фактический или условный габарит фундамента?
Max147d
 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159

Доброго времени суток.
Под плитным фундаментом, предусматривается грунтовая подушка (замена ИГЭ). Давление от фундамента, образует условный габарит по подстилающему слою (набухающий грунт), который превышает площадь самого фундамента.
Возник вопрос, на какую площадь воздействуют силы подъема? На площадь фактического или условного габарита?
Поделитесь, пожалуйста, опытом и желательно ссылками на обосновывающую литературу.
Спасибо.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 49
Размер:	93.7 Кб
ID:	257108

Просмотров: 551
 
Непрочитано 06.07.2023, 11:59
#2
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Сдается мне, что стоит взять или по габариту фундамента (в запас), или по условному, но с обратной призмой - у вас сила действующая снизу наоборот будет стараться срезать углы. Во втором случае угол уменьшите до 30 градусов в запас (более крутой).
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2023, 12:53
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
у вас сила действующая снизу наоборот будет стараться срезать углы.
Так и есть.
По габариту. Вообще неважно, смотря что рассматривать. Но главное что бы эта сила даванула равномерно по рассматриваемой площади. А не с одной стороны или кусками. Например со стороны вводов коммуникаций из-за прорыва трубы.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На какую площадь воздействуют силы набухания? Фактический или условный габарит фундамента?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент трения профилированной мембраны используемой вместо бетонной подготовки при расчетах на сдвиг столбчатого фундамента., llst134 Основания и фундаменты 17 22.07.2019 11:15
Какая общая площадь нужна для паркинга 450 м\м? mindchamber Прочее. Архитектура и строительство 14 25.12.2017 10:48
Размер фундамента под резервуар (СП 156, НПБ 111-98*, ГОСТ Р 55892-2013) Bor1 Прочее. Отраслевые разделы 0 15.11.2017 11:57
Почему при уменьшении высоты сечения плитного фундамента площадь арматуры уменьшается? Deemix SCAD 8 09.10.2012 17:58
Какую площадь инженерно-геодезических изысканий закладывать под мачту связи? bogdan Прочее. Архитектура и строительство 10 22.09.2011 18:53