Подходят ли электроды типа Э42 для сварки в нахлест арматуры А500С?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подходят ли электроды типа Э42 для сварки в нахлест арматуры А500С?

Подходят ли электроды типа Э42 для сварки в нахлест арматуры А500С?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2023, 18:39 #1
Подходят ли электроды типа Э42 для сварки в нахлест арматуры А500С?
r.zhiriakov
 
Регистрация: 11.09.2018
Сообщений: 39

Планирую стыковать арматуру ф12 А500с в нахлест соединением С23-РЭ, С23-МЭ на фундаментной плите. Допускается ли использовать сварку электродами Э42А или необходимы электроды типа Э50А.
Поиск по форому не привел к однозначному ответу.
Просмотров: 2021
 
Непрочитано 06.07.2023, 19:20
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Э50А.
Есть прямое требование в нормах. Но забыл где. Недавно появилось. ГОСТ какой или СП 70.
Это инновация.

Там не варят, а делают нахлёст. Что за бред.
К сварке прилагаются сварщик, образцы, испытания, допуск, вредно, материалы, дороже... Зачем ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2023, 20:39
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Ну с23 есть смысл....
С10 бы ещё разрешили А500С, пускай хоть на 50% работает, в запас, дополнительно сбоку стержень длиной 100диам.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Там не варят, а делают нахлёст. Что за бред.
К сварке прилагаются сварщик, образцы, испытания, допуск, вредно, материалы, дороже... Зачем ?
Может сейсмика
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2023, 20:46
#4
r.zhiriakov


 
Регистрация: 11.09.2018
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Э50А.
Есть прямое требование в нормах. Но забыл где. Недавно появилось. ГОСТ какой или СП 70.
Это инновация.

Там не варят, а делают нахлёст. Что за бред.
К сварке прилагаются сварщик, образцы, испытания, допуск, вредно, материалы, дороже... Зачем ?
Вот там оно и не особотпрямое, там допускается Э42А, но не раз я слышал, что нужно варить Э50А. Хочу обосновать это для себя
r.zhiriakov вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2023, 21:26
#5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от r.zhiriakov Посмотреть сообщение
Хочу обосновать это для себя
Тогда надо задуматься над тем, что обозначают числа 50 и 500
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2023, 13:22
#6
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Должны подойти Э42А, Э46А, Э50А.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2023, 13:39
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Может, попробовать сравнить таблицу 6.13 СП 63 и таблицу Г.2 СП 16?..
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2023, 13:41
1 | #8
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


СП 70.13330.2012 п. 10.3.16, табл. 10.5.
Атрибут вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подходят ли электроды типа Э42 для сварки в нахлест арматуры А500С?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как создать параметр для каждого имени типа арматуры? Schmurgeff Revit 2 01.09.2017 15:24
Какие требования к сварке арматуры А500С? Xairo Железобетонные конструкции 1 15.08.2015 17:22
Обозначение арматуры А500с в спецификации арматурных стержне Летун Железобетонные конструкции 10 23.06.2007 10:05