Допустим ли сейчас монтаж стальных колонн по "способу 3", оговоренного в старых СНиП?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустим ли сейчас монтаж стальных колонн по "способу 3", оговоренного в старых СНиП?

Допустим ли сейчас монтаж стальных колонн по "способу 3", оговоренного в старых СНиП?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.10.2023, 06:29 #1
Допустим ли сейчас монтаж стальных колонн по "способу 3", оговоренного в старых СНиП?
Португалец
 
Structure engineer
 
All World
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 1,155

Всем добрый. "Способ 3" - см. картинку во вложении. Сейчас, я так понимаю, отдельного документа на производство работ по монтажу КМ нет, все отменено, везде посылают на СП 70.13330.2012, а там способы монтажа стальных колонн уже не оговариваются. У меня замечание экспертизы, эксперт ссылается на "Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)", п. 3.14. Ему не нравится зазор на подливку между фундаментом и пяткой колонны 50 мм. Но все эти пособия рекомендательны, тем более речь идет об отдельной одинокой рамной опоре трубопровода теплотрассы, где тщательная выверка не требуется.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Троицкий пром этажерки 1965.JPG
Просмотров: 224
Размер:	146.3 Кб
ID:	259215  

__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Просмотров: 940
 
Непрочитано 12.10.2023, 09:39
#2
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Зазор 100 мм и более применяется при использовании выверочных гаек, о чем в пункте и говорится (а не о том, что это единственный метод). Строители не очень любят его, так как требуется подливку осуществлять в 2 этапа - сначала без заливки болтов, чтобы ослабить гайки, потом оставшуюся часть. Применяем оба метода. Единственное, что если у вас базы большие, то лучше 100 мм делать даже на подкладках и с контрольными отверстиями в базе.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 09:57
#3
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Выверочные гайки не ослабляют в 90% случаев и выполнят подливку за один заход.
Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
У меня замечание экспертизы, эксперт ссылается на "Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)", п. 3.14.
Давно не встречал экспертов, ссылающихся на подобные документы эпохи неолита. Экспертиза государственная?
Бам вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 10:30
#4
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Миниатюры
Откуда картинка?Троицкий.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 11:45
#5
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Строители не очень любят его, так как требуется подливку осуществлять в 2 этапа - сначала без заливки болтов, чтобы ослабить гайки, потом оставшуюся часть.
Всегда мучал этот вопрос, но сколько спрашивал, никто так никогда не делал (именно для колонн). Но в пособии же написано про монтаж оборудования, причем четко отделено от монтажа колонн.
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2023, 04:31
#6
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Всегда мучал этот вопрос, но сколько спрашивал, никто так никогда не делал (именно для колонн). Но в пособии же написано про монтаж оборудования, причем четко отделено от монтажа колонн.
Встречаю постоянно, в последние время в трети случаев. Строители не ослабляют гайки почти всегда, опасно ли это? Думаю что нет, просто будут дополнительные деформации. Более опасна тенденция - не подливать базы колонн до самой сдачи объекта - стоят на болтах или подкладках нагруженные уже всем оборудованием. На одном из последних объектов этажерки стояли без прикрепления (должна была быть вклейка фундаментных болтов) до последнего, когда стали вклеивать стержни, "вдруг" оказалось, что подлезть сложно из-за лестниц и оборудования. Предписания от стройнадзора и авторского надзора были ни раз, но "остановка стройки из-за нарушений" - это фантастика, к сожалению.
Svarog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустим ли сейчас монтаж стальных колонн по "способу 3", оговоренного в старых СНиП?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Монтаж колонн с "колес" ASsobolik Технология и организация строительства 16 23.02.2012 20:32
Повышение огнестойкости стальных колонн с помощью кладки sookin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.10.2011 05:23
Раскрепление стальных колонн железобетонным перекрытием SergeyMetallist Расчетные программы 7 26.09.2010 18:03
Что сейчас взамен СНиП 11-01-95, СНиП 11-01-2003? dermoon Разное 3 21.05.2009 21:20