Допустим ли сейчас монтаж стальных колонн по "способу 3", оговоренного в старых СНиП?
Structure engineer
All World
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 1,155
|
||
Просмотров: 940
|
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте. Зазор 100 мм и более применяется при использовании выверочных гаек, о чем в пункте и говорится (а не о том, что это единственный метод). Строители не очень любят его, так как требуется подливку осуществлять в 2 этапа - сначала без заливки болтов, чтобы ослабить гайки, потом оставшуюся часть. Применяем оба метода. Единственное, что если у вас базы большие, то лучше 100 мм делать даже на подкладках и с контрольными отверстиями в базе.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Выверочные гайки не ослабляют в 90% случаев и выполнят подливку за один заход.
Давно не встречал экспертов, ссылающихся на подобные документы эпохи неолита. Экспертиза государственная? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
Всегда мучал этот вопрос, но сколько спрашивал, никто так никогда не делал (именно для колонн). Но в пособии же написано про монтаж оборудования, причем четко отделено от монтажа колонн.
|
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Встречаю постоянно, в последние время в трети случаев. Строители не ослабляют гайки почти всегда, опасно ли это? Думаю что нет, просто будут дополнительные деформации. Более опасна тенденция - не подливать базы колонн до самой сдачи объекта - стоят на болтах или подкладках нагруженные уже всем оборудованием. На одном из последних объектов этажерки стояли без прикрепления (должна была быть вклейка фундаментных болтов) до последнего, когда стали вклеивать стержни, "вдруг" оказалось, что подлезть сложно из-за лестниц и оборудования. Предписания от стройнадзора и авторского надзора были ни раз, но "остановка стройки из-за нарушений" - это фантастика, к сожалению.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Монтаж колонн с "колес" | ASsobolik | Технология и организация строительства | 16 | 23.02.2012 20:32 |
Повышение огнестойкости стальных колонн с помощью кладки | sookin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.10.2011 05:23 |
Раскрепление стальных колонн железобетонным перекрытием | SergeyMetallist | Расчетные программы | 7 | 26.09.2010 18:03 |
Что сейчас взамен СНиП 11-01-95, СНиП 11-01-2003? | dermoon | Разное | 3 | 21.05.2009 21:20 |