Как правильно учесть диаметр сварочной проволоки?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно учесть диаметр сварочной проволоки?

Как правильно учесть диаметр сварочной проволоки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2024, 15:14 #1
Как правильно учесть диаметр сварочной проволоки?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856

Коэфф. проплавления значительно зависит от диаметр сварочной проволоки. Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-01-11_16-02-37.png
Просмотров: 182
Размер:	115.1 Кб
ID:	260913
Как правильно учесть диаметр сварочной проволоки в КМ? Варианты:
  1. Сразу закладывать худший вариант (диам. менее 1,4 мм).
  2. Прописывать диаметр используемой проволоки в тех. задании на проектирование КМ.
  3. Просто указать в КМ диаметр проволоки. (Потом могут начаться пересогласования с завода на меньший диаметр и пересчеты узлов. Либо, что еще хуже, на заводе вообще на это внимания не обратят).
Примечание: речь о фермах типа "Молодечно", где прочность сварных швов в узлах является определяющей.

Просмотров: 2626
 
Непрочитано 11.01.2024, 15:57
2 | #2
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Обычно по наихудшему допустимому варианту, но тип сварочных материалов все равно указывается. Кмдэшников заставляйте самих пересчитывать швы, если они хотят менять тип сварочных материалов. Да и вообще, любая такая переделка за отдельные деньги.
И не забывайте про ГОСТ 23118.
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 16:08
#3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
[*]Просто указать в КМ диаметр проволоки. (Потом могут начаться пересогласования с завода на меньший диаметр и пересчеты узлов. Либо, что еще хуже, на заводе вообще на это внимания не обратят).[/list]Примечание: речь о фермах типа "Молодечно", где прочность сварных швов в узлах является определяющей.
каким образом диаметр проволоки является определяющим в расчете шва, а не катет?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 16:12
#4
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
каким образом диаметр проволоки является определяющим в расчете шва, а не катет?
За счет разных коэффициентов при расчете несущей способности
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 16:27
#5
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
За счет разных коэффициентов при расчете несущей способности
del
неверно прочитал, не прав.


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Коэфф. проплавления значительно зависит от диаметр сварочной проволоки.
Как правильно учесть диаметр сварочной проволоки в КМ? Варианты:[list=1][*]Сразу закладывать худший вариант (диам. менее 1,4 мм).[*]Прописывать диаметр используемой проволоки в тех. задании на проектирование КМ.
Offtop: А, извиняюсь, не понял сразу
Стоит прописать в КМ. Не надо закладывать худший вариант - тогда не пройдут по швам фермы из классической серии Молодечно. На меньший диаметр не пересогласовывать - это не должно быть проблемой.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 11.01.2024 в 16:37.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2024, 16:58
#6
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Стоит прописать в КМ.
Само собой, вопрос что прописать.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
На меньший диаметр не пересогласовывать - это не должно быть проблемой.
Полуавтоматы любым диаметром могут варить?

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не надо закладывать худший вариант - тогда не пройдут по швам фермы из классической серии Молодечно.
Тут другая проблема, могут задать вопрос: почему принят малый диаметр проволоки, который повлек увеличение сечений элементов фермы (для обеспечения необходимой величины катетов).

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
И не забывайте про ГОСТ 23118.
А что там конкретно применительно в вопросу темы?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 17:11
1 | 1 #7
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Само собой, вопрос что прописать.
Полуавтоматы любым диаметром могут варить?
Я пишу что-то типа - "Сварку ферм производить полуавтоматической сваркой, проволокой Св 08Г2С с диаметром 1,4-2,0мм"
Пишу в общих данных и на листах с узлами ферм.
Ни разу не прилетало просьб на пересоглосовку на меньший диаметр.



Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Тут другая проблема, могут задать вопрос: почему принят малый диаметр проволоки, который повлек увеличение сечений элементов фермы (для обеспечения необходимой величины катетов).
Так я пишу - НЕ принимать малый диаметр проволоки.
С коэффициентом Bf = 0,7 вообще не пройдут серийные молодечненские фермы, там коэф использования швов в узах (особенно опорного раскоса и смежных с ним) близок к единице.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 17:39
#8
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А что там конкретно применительно в вопросу темы?
Типы монтажных швов и контроль. Это так, к сведению
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 17:58
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Я пишу что-то типа - "Сварку ферм производить полуавтоматической сваркой, проволокой Св 08Г2С с диаметром 1,4-2,0мм"
Пишу в общих данных и на листах с узлами ферм.
Ни разу не прилетало просьб на пересоглосовку на меньший диаметр.
То, что вам не прилетало согласование на изменение диаметра проволоки, не означает, что варили действительно диаметрами больше 1,4. ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство сварочных полуавтоматов рассчитано на проволоку малого диаметра, 0,8-1,2. Как вы считаете, вероятность какого полуавтомата больше - на проволоку 1,6 стоимостью 500 тысяч или на проволоку 1мм стоимостью в 25 тысяч?... А так же всегда бывают места, труднодоступные для горелки полуавтомата, и их доваривают ручными электродами.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 18:03
#10
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
То, что вам не прилетало согласование на изменение диаметра проволоки, не означает, что варили действительно диаметрами больше 1,4. ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство сварочных полуавтоматов рассчитано на проволоку малого диаметра, 0,8-1,2. Как вы считаете, вероятность какого полуавтомата больше - на проволоку 1,6 стоимостью 500 тысяч или на проволоку 1мм стоимостью в 25 тысяч?... А так же всегда бывают места, труднодоступные для горелки полуавтомата, и их доваривают ручными электродами.
То что мне не прилетало согласование на изменение стали с С345 на С245 также не означает, что поставили сталь С345. Например.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 18:05
#11
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
То что мне не прилетало согласование на изменение стали с С345 на С245 также не означает, что поставили сталь С345. Например.
Особенно с учётом того, что у поставщиков зачастую бывает не С245 и С345, а Ст3 и 09Г2С. Поверьте, если бы с вами действительно согласовывали ВСЕ отклонения от КМ, вы бы ... очень удивились, насколько далеко конечная продукция от проекта.

Последний раз редактировалось Komplanar, 11.01.2024 в 18:13.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 18:15
#12
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


легкое гугление показывает, что есть большое количество полуавтоматов на проволоку 1,6мм и больше и совсем не за 500к.

Ну если выполняют конструкции ферм в гараже, то там с такой же вероятностью и сталь поставят первую попавшуюся на левой базе. Но здесь наши полномочия все.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2024, 18:53
#13
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
есть большое количество полуавтоматов на проволоку 1,6мм и больше и совсем не за 500к.
Это может быть. Но будут ли покупать новый взамен имеющегося ради конкретного КМ?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 18:56
#14
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это может быть. Но будут ли покупать новый взамен имеющегося ради конкретного КМ?
Если это нормальный завод МК, а не гараж, то не будут покупать конечно, ибо он уже там есть.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2024, 19:00
#15
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Нормальные ЗМК всегда могут варить диаметром больше 1,4 мм?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 19:10
#16
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Крупные нормальные ЗМК всегда могут варить диаметром больше 1,4 мм?
Далеко не всегда. На заводах тоже считают деньги, и крупному заводу вместо 2 полуавтоматов нужно 20. До тех пор, пока в паспорте на конечное изделие не требуется подтверждать, что сварено такой-то проволокой такой-то партии с приложением сертификата - гарантировать диаметр проволоки невозможно в принципе.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2024, 19:15
#17
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
пока в паспорте на конечное изделие не требуется подтверждать, что сварено такой-то проволокой такой-то партии с приложением сертификата - гарантировать диаметр проволоки невозможно
На указания в КМ (КМД) могут просто плюнуть?
Вы за какой вариант в шапке темы?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 19:26
#18
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
На указания в КМ (КМД) могут просто плюнуть?
Вы за какой вариант в шапке темы?
0,7. Не париться с катетами больше 8мм, соображением, в лодочку это или вертикально. Вот если нужно прям выкручиваться, например, нужно использовать материал шва на 99%, потому что трубу 100х4 уже не поменять (потому что проект уже ушел конкретному заказчику или прошёл экспертизу), а катет шва больше 1,2 не выжать, то тогда приходится прописывать всё и везде - в примечаниях, общих данных, и в выноске на конкретный узел.
P.S. В акте на контроль шва может быть прописана конкретная технология сварки, включая диаметр, но это должен быть прям навороченный объект/изделие с многоступенчатым контролем всего и вся, включая входной контроль сварочных материалов и контроль состава металла и швов. Это обычно не общестрой, а технологические изделия.

Последний раз редактировалось Komplanar, 11.01.2024 в 19:36.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2024, 19:39
#19
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Не париться с катетами больше 8мм, соображением, в лодочку это или вертикально.
А меньше 8 мм париться? Кстати, в серии Молодечно указывается в каком положении варить шов.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 20:30
#20
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Либо ты проплавляешь глубину проплавления, либо делаешь разделку кромок.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Само собой, вопрос что прописать.
Видимо, нужно прописать несколько вариантов технологии сварки, которые дадут шов требуемой прочности.
lexabelic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно учесть диаметр сварочной проволоки?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать коэффициент учёта нагрузок длительного действия в SCAD? Ust SCAD 3 03.10.2023 19:34
Как правильно у R учесть гамму с1 и с2 из сп 22.13330 serega123494 Основания и фундаменты 9 15.07.2021 19:15
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно учесть совместную работу грунта и основания в Scad для столбчатых фундаментов? Vtrk SCAD 26 21.03.2017 17:21
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 19 20.05.2009 13:08