Добрый день!
Необходимо утеплить кирпичную стену изнутри. Снаружи нет возможности.
Архитектор предлагает фольгированный с двух сторон утеплитель 100 мм.
Посчитал точку росы в калькуляторе и вижу, что слой фольги между утеплителем и кирпичной кладкой мешает выходу влаги из утеплителя.
Посчитал для варианта если оставить слой фольги только с одной стороны утеплителя (из помещения) и получается, что в таком случае влага из помещения не проникает в изоляцию, но и изоляция не намокает благодаря низкому сопротивлению паропроницанию.
Получается что в теории изнутри можно изолировать хоть 500 мм, главное не забыть фольгу изнутри? И зачем тогда нужны эти фольгированные с двух сторон утеплители?
Просмотров: 2381
 
Непрочитано 10.02.2024, 13:14
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


"Влага из помещения не проникает в утеплитель" - только при условии абсолютной герметизации всех швов утеплителя. В противном случае у вас влага будет постоянно конденсироваться на стенах и замерзать, а утеплитель превратится в ледышку.
В вашем случае нужен утеплитель, который сам по себе не впитывает влагу (сам по себе является паронепроницаемым по материалу, а не по каким-то пленкам), но они, как правило, пожароопасны. Но в этом случае в полостях заведётся плесень и грибок.

Последний раз редактировалось Komplanar, 10.02.2024 в 13:26.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2024, 13:39
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


В самом диком и крайнем случае в СССР спасали настенные ковры. Эффективность, наверное, меньше 2%.
Но прочее стоит дороже, а эффективность, думаю, если вклеить изнутри, то больше +10% к теплу не получится.

Предлагаю изнутри на кирпич наклеить просто минераловатные плиты в деревянной обрешётке, а по плитам намазать штукатурку по стальным сеткам. Все полочки на деревянную обрешётку.
Эффективность мероприятия, предполагаю порядка 10%. Хватит лет на 20, потом сгниёт.
Не стоит оно того. Дешевле мёрзнуть.

Если это многоквартирный дом, то проще окна поменять. Откосы окон утеплить. С них гораздо больше холода, чем со стен. А на стены тупо ковры.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 10.02.2024, 16:21
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,212


Цитата:
Сообщение от igors1 Посмотреть сообщение
И зачем тогда нужны эти фольгированные с двух сторон утеплители?
Низачем. Развод на деньги. То же самое, как и рулонный пенофол какой-нибудь, закладываемый под стяжку теплого пола. Продавцы с умным видом говорят, что он отражает лучистое тепло (когда там идет только теплопередача между слоями).
Offtop: Лучше взять нефольгированный утеплитель и закрыть со стороны помещения обычной полиэтиленовой пленкой - на ней хоть швы заварить можно (все заклейки со временем отлетят).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2024, 19:33
#5
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 163


Делал я утепление подобное. Надо четко понимать, что категорически нельзя касаться стены. В любом расчете она у вас заплачет. Так что считаем воздушную прослойку, делаем от нее на расстоянии 20 мм металлокаркас, утепляем его базальтовыми мин плитами и ву-аля. Десять лет уже люди живут без проблем.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2024, 23:25
#6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от igors1 Посмотреть сообщение
Необходимо утеплить кирпичную стену изнутри. Снаружи нет возможности.
А можно подробности? Существующая стена или проектируемая, толщина стены, наружная температура?
Цитата:
Сообщение от igors1 Посмотреть сообщение
Посчитал точку росы в калькуляторе и вижу, что слой фольги между утеплителем и кирпичной кладкой мешает выходу влаги из утеплителя.
Слой фольги мешает выходу влаги из утеплителя независимо от расположения точки росы.
....
Движение пара в стене происходит по направлению от тепла к холоду. Поэтому оптимально сопротивление паропроницаемости должно уменьшаться от внутренних слоев к наружным.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.02.2024 в 11:09.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2024, 10:01
#7
igors1


 
Регистрация: 11.02.2021
Сообщений: 13


Стена существующая- кирпич, 510 мм, наружная температура -23.
Если сделать фольгу только с внутренней стороны утеплителя, то вроде бы теоретически даже все логично: влагу изнутри не пропускает фольга- пароизоляция с нулевой паропроницаемостью, утеплитель имеет хорошее паропроницание, холодная стена из кирпича тоже, в теории все действительно выходит сухое даже при влажности 100%. Но почему тогда никто не делает утепление изнутри с толщиной изоляции 200 мм, 300 мм и этой "спасающей от конденсата" фольгой?
igors1 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2024, 10:52
| 1 #8
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от igors1 Посмотреть сообщение
Но почему тогда никто не делает утепление изнутри с толщиной изоляции 200 мм, 300 мм и этой "спасающей от конденсата" фольгой?
При утеплении внутри:

1. Теряем теплоинерционность
2. Несущую конструкцию переносим в более суровые условия (в т.ч. температурные деформации)
3. Утепление внутри плохо с точки зрения экологичности и пожароопасности. Утеплитель оказывается внутри помещения
4. Есть риски увлажнения утеплителя и загнивания
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2024, 13:01
#9
igors1


 
Регистрация: 11.02.2021
Сообщений: 13


2. Несущую конструкцию переносим в более суровые условия (в т.ч. температурные деформации)

Но и без утеплителя стена также подвержена температурной деформации

4. Есть риски увлажнения утеплителя и загнивания

В случае если фольга порвется?

Получается, изнутри стараются не утеплять не столько из-за риска конденсата, сколько из-за Вами перечисленных пунктов 1,2,3?
igors1 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2024, 13:31
#10
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от igors1 Посмотреть сообщение
изнутри стараются не утеплять
- имхо, потому что раньше, с прежними утеплителями, внутреняя отделка сильно усложнялась и удорожалась, ну и вентиляция с естественным побуждением не очень подходит для человеческого влаговыделения при дыхании. А теперь это традиции - деды так строили и мы так строить будем , ну и тратится на приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тоже никто особо не хочет.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
1. Теряем теплоинерционность
- при допутеплении несущий слой обычно принимают минимально возможным, там от него никакой инерциальности и не остается особо.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
4. Есть риски увлажнения утеплителя и загнивания
- так это вроде штатный режим работы ограждающих конструкций, за зиму увлажниться, за лето просохнуть
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2024, 13:40
| 2 #11
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Мокрая тряпка вывешенная на мороз за стену - высохнет. Мокрая тряпка пришлёпнутая изнутри к стене и накрытая сверху пленкой - сгниёт и останется мокрой.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2024, 21:12
#12
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- при допутеплении несущий слой обычно принимают минимально возможным, там от него никакой инерциальности и не остается особо.
ну сильно мало вы его все равно не получите, если он несущий конечно


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- так это вроде штатный режим работы ограждающих конструкций, за зиму увлажниться, за лето просохнуть

как он просохнет, при наличии пароизоляции изнутри. а снаружи слой стены с малой паропроницаемостью

А плоскость стены примыкающая к утеплителю - идеальное место для конденсации влаги прямо в воду

а так то да, классические конструкции должны просыхать за лето

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igors1 Посмотреть сообщение
Но и без утеплителя стена также подвержена температурной деформации
Да, если стена утеплена снаружи - то не подвержена.


Цитата:
Сообщение от igors1 Посмотреть сообщение
В случае если фольга порвется?
Да, какие то неплотности все равно будут или появятся
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2024, 02:18
#13
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от igors1 Посмотреть сообщение
Стена существующая- кирпич, 510 мм, наружная температура -23.
Такой толщины наверняка хватит, чтобы стена не промерзала. Скорее всего она не будет соответствовать только требованиям по энергоэффективности.
Цитата:
Сообщение от igors1 Посмотреть сообщение
Но почему тогда никто не делает утепление изнутри
1. Трудно обеспечить неразрывный тепловой контур и (в Вашем случае) скорее всего невозмодно обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче из-за мостиков холода в местах пересечения утеплителя несущими конструкциями.
2. Если сопротивление паропроницанию наружного слоя больше чем утеплителя, на границк слоев может скапливаться влага.
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
так это вроде штатный режим работы ограждающих конструкций, за зиму увлажниться, за лето просохнуть
А может наоборот?
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
деды так строили
Деды так не строили - они обеспечивали теплозащиту за счет толщины стены.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.02.2024 в 15:52.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2024, 12:37
#14
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,212


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
раньше, с прежними утеплителями, внутреняя отделка сильно усложнялась и удорожалась,
Она и сейчас проще и дешевле не стала.
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
вентиляция с естественным побуждением не очень подходит для человеческого влаговыделения при дыхании.
Естественная вентиляция с обычным влаговыделением вполне справляется, если в помещении не сауна с бассейном.
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
деды так строили и мы так строить будем
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Деды так не строили - они обеспечивали теплозащиту за счет толщины стены.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2024, 16:06
#15
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


открывайте этот сайт:
http://rascheta.net/

и без особых премудорстваний подбирайте как хотите и проверяйте

обычно 20...35мм утеплителя можно в старые здания добавить.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2024, 17:10
#16
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


пароизоляция обычно не работает, ее не сделать
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Влияние фольги на точку росы при утеплении изнутри

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбрать предыдущую базовую точку igorium Программирование 5 15.12.2022 20:32
Точка росы в стене Filя Конструкции зданий и сооружений 41 27.02.2015 08:25
Утепление наружных стен коттеджа изнутри или энергоэффективный дом Alexey Orloff Архитектура 27 16.01.2015 12:52
Где прописано, что при утеплении стен изнутри должна быть выполнена пароизоляция? kubik67 Архитектура 2 19.05.2014 13:50
Утепление стен изнутри kubik67 Конструкции зданий и сооружений 59 26.11.2011 23:15