| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Влияние фольги на точку росы при утеплении изнутри
Регистрация: 11.02.2021
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 2381
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
"Влага из помещения не проникает в утеплитель" - только при условии абсолютной герметизации всех швов утеплителя. В противном случае у вас влага будет постоянно конденсироваться на стенах и замерзать, а утеплитель превратится в ледышку.
В вашем случае нужен утеплитель, который сам по себе не впитывает влагу (сам по себе является паронепроницаемым по материалу, а не по каким-то пленкам), но они, как правило, пожароопасны. Но в этом случае в полостях заведётся плесень и грибок. Последний раз редактировалось Komplanar, 10.02.2024 в 13:26. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
В самом диком и крайнем случае в СССР спасали настенные ковры. Эффективность, наверное, меньше 2%.
Но прочее стоит дороже, а эффективность, думаю, если вклеить изнутри, то больше +10% к теплу не получится. Предлагаю изнутри на кирпич наклеить просто минераловатные плиты в деревянной обрешётке, а по плитам намазать штукатурку по стальным сеткам. Все полочки на деревянную обрешётку. Эффективность мероприятия, предполагаю порядка 10%. Хватит лет на 20, потом сгниёт. Не стоит оно того. Дешевле мёрзнуть. Если это многоквартирный дом, то проще окна поменять. Откосы окон утеплить. С них гораздо больше холода, чем со стен. А на стены тупо ковры.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,212
|
Низачем. Развод на деньги. То же самое, как и рулонный пенофол какой-нибудь, закладываемый под стяжку теплого пола. Продавцы с умным видом говорят, что он отражает лучистое тепло (когда там идет только теплопередача между слоями).
Offtop: Лучше взять нефольгированный утеплитель и закрыть со стороны помещения обычной полиэтиленовой пленкой - на ней хоть швы заварить можно (все заклейки со временем отлетят). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 163
|
Делал я утепление подобное. Надо четко понимать, что категорически нельзя касаться стены. В любом расчете она у вас заплачет. Так что считаем воздушную прослойку, делаем от нее на расстоянии 20 мм металлокаркас, утепляем его базальтовыми мин плитами и ву-аля. Десять лет уже люди живут без проблем.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
А можно подробности? Существующая стена или проектируемая, толщина стены, наружная температура?
Цитата:
.... Движение пара в стене происходит по направлению от тепла к холоду. Поэтому оптимально сопротивление паропроницаемости должно уменьшаться от внутренних слоев к наружным. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.02.2024 в 11:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2021
Сообщений: 13
|
Стена существующая- кирпич, 510 мм, наружная температура -23.
Если сделать фольгу только с внутренней стороны утеплителя, то вроде бы теоретически даже все логично: влагу изнутри не пропускает фольга- пароизоляция с нулевой паропроницаемостью, утеплитель имеет хорошее паропроницание, холодная стена из кирпича тоже, в теории все действительно выходит сухое даже при влажности 100%. Но почему тогда никто не делает утепление изнутри с толщиной изоляции 200 мм, 300 мм и этой "спасающей от конденсата" фольгой? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
1. Теряем теплоинерционность 2. Несущую конструкцию переносим в более суровые условия (в т.ч. температурные деформации) 3. Утепление внутри плохо с точки зрения экологичности и пожароопасности. Утеплитель оказывается внутри помещения 4. Есть риски увлажнения утеплителя и загнивания |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2021
Сообщений: 13
|
2. Несущую конструкцию переносим в более суровые условия (в т.ч. температурные деформации)
Но и без утеплителя стена также подвержена температурной деформации 4. Есть риски увлажнения утеплителя и загнивания В случае если фольга порвется? Получается, изнутри стараются не утеплять не столько из-за риска конденсата, сколько из-за Вами перечисленных пунктов 1,2,3? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- имхо, потому что раньше, с прежними утеплителями, внутреняя отделка сильно усложнялась и удорожалась, ну и вентиляция с естественным побуждением не очень подходит для человеческого влаговыделения при дыхании. А теперь это традиции - деды так строили и мы так строить будем
![]() - при допутеплении несущий слой обычно принимают минимально возможным, там от него никакой инерциальности и не остается особо. - так это вроде штатный режим работы ограждающих конструкций, за зиму увлажниться, за лето просохнуть |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Мокрая тряпка вывешенная на мороз за стену - высохнет. Мокрая тряпка пришлёпнутая изнутри к стене и накрытая сверху пленкой - сгниёт и останется мокрой.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Цитата:
как он просохнет, при наличии пароизоляции изнутри. а снаружи слой стены с малой паропроницаемостью А плоскость стены примыкающая к утеплителю - идеальное место для конденсации влаги прямо в воду а так то да, классические конструкции должны просыхать за лето ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да, если стена утеплена снаружи - то не подвержена. Да, какие то неплотности все равно будут или появятся |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Такой толщины наверняка хватит, чтобы стена не промерзала. Скорее всего она не будет соответствовать только требованиям по энергоэффективности.
1. Трудно обеспечить неразрывный тепловой контур и (в Вашем случае) скорее всего невозмодно обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче из-за мостиков холода в местах пересечения утеплителя несущими конструкциями. 2. Если сопротивление паропроницанию наружного слоя больше чем утеплителя, на границк слоев может скапливаться влага. Цитата:
Деды так не строили - они обеспечивали теплозащиту за счет толщины стены. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.02.2024 в 15:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,212
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
открывайте этот сайт:
http://rascheta.net/ и без особых премудорстваний подбирайте как хотите и проверяйте обычно 20...35мм утеплителя можно в старые здания добавить. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбрать предыдущую базовую точку | igorium | Программирование | 5 | 15.12.2022 20:32 |
Точка росы в стене | Filя | Конструкции зданий и сооружений | 41 | 27.02.2015 08:25 |
Утепление наружных стен коттеджа изнутри или энергоэффективный дом | Alexey Orloff | Архитектура | 27 | 16.01.2015 12:52 |
Где прописано, что при утеплении стен изнутри должна быть выполнена пароизоляция? | kubik67 | Архитектура | 2 | 19.05.2014 13:50 |
Утепление стен изнутри | kubik67 | Конструкции зданий и сооружений | 59 | 26.11.2011 23:15 |