| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчёт ж.б. плиты на прогиб в SCAD'е
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 4725
|
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
МКЭ тут нисколько не виноват. Просто при расчете задается упругий модуль, по которому и считается прогиб. Прогиб по Арбат считается по СНиПу с учетом трещинообразования (т.е. в физически нелинейной постановке). На практике в линейных расчетах для получения правильного прогиба модуль понижают раз в 5.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну, в общем и целом, поскольку упругий прогиб пластинки вычисляется по формуле вида y=бла-бла-бла/Е, то можно не утруждать себя пересчетом с пониженным модулем а просто тупо умножить на Е/(0,2*Е)=5. А напряжения (моменты) и вовсе инвариантны модулю.
Только вот беда - для одних плит 5, для других - 3, а для третьих и вовсе 10. И нах%р спрашивается нужен МКЭ, при такой то точности? Не одно ли, скажем, и то же, с такими "точными" подходами - брать толщину в долях пролета по рекомендациям какого-нибудь Байкова или "по опыту", а арматуру считать по какому-нибудь "оптимальному" проценту армирования???. Недавно был спор на эту тему в http://dwg.ru/f/showthread.php?t=16872 |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот, если глянуть на историю строительной механики: интересная тенденция - с одной стороны сейчас мы имеем колоссальные вычислительные возможности, даже на карманных компьютерах, средства разработки и немереное количество готовых МКЭ программ. А с другой - рекомендации, упрощающие суть вопроса до идиотизма, немыслимого и во времена Галилея, вида: "посчитал, умножь результат на 2, ..., 5. Ну ,когда подобные вещи применяет про себя применяет инженер, который просчитал за жизнь больше плит и балок, чем волос на голове - я это понимаю, это из серии "человек ж-й чувствует". Но когда это записывают в строительные нормы - это imho перебор.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
В этих рекомедациях (СП 52-103) сказано "в первом приближении ... E рекомендуется принимать", а не просто "E рекомендуется принимать". Имеется ввиду первый этап итерационного решения. Посчитали на первом этапе, получили новые жесткости и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
При расчете одной плиты опертой по двум сторонам, конечно, МКЭ не нужен. Но при расчете здания в целом при сложной схеме он незаменим. Каждый инструмент нужно использовать по назначению. А то, что результат получатся приближенный - это не новость. Здание во всех деталях еще никто не моделировал. В отношении нелинейного железобетона - это математически достаточно сложная материя с сильно выраженной нелинейностью. Тут при расчете сложной конструкции очень опасно получить вообще неправильное решение.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте | AlexM1981 | Основания и фундаменты | 14 | 02.05.2024 14:13 |
Реализация свободного опирания плиты на балки в SCADе | torf_83 | SCAD | 25 | 31.07.2007 00:56 |
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E | Zydrunas | SCAD | 16 | 25.12.2005 19:40 |
Прогиб ж.б. плиты | Jeka | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 30.05.2005 10:53 |
Прогиб ж.б. балки в мономахе | beam21 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 31.03.2005 01:13 |