Высота фундаментного основания вертикального резервуара при аварийном проливе и обваловке
KuroRaiken
 
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 33

Добрый день. Имеется несколько стальных вертикальных резервуаров РВС. Они имеют общий Ж/Б фундамент. Фундамент выполнен в виде плиты с ж/б бортами (обваловкой) по краям и возвышающимися над основаниями опорами под каждый резервуар.

Вот вопрос в этих самих возвышениях. Проектировщик уверен, что где-то видел норматив в котором есть требование: если будет аварийный пролив нефтепродукта то зеркало образовавшегося "озера" не должно доставать до низа резервуара. Мне кажется это достаточно логичным решением плюс я ни разу не встречал при расчете резервуара на устойчивость дополнительное значение подъемной силы. Но "Логичность" в письме с обоснованием не прикрепишь.

Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Имеет место быть такое требование и есть ли такой стандарт? Или эксплуатация права и Эти выступы не нужны?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 70
Размер:	100.9 Кб
ID:	262646  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_3.png
Просмотров: 69
Размер:	69.9 Кб
ID:	262647  

Просмотров: 827
 
Непрочитано 13.04.2024, 20:01
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Выступы не нужны. Проектировщик придумал. Впервые такое вижу.

Но тоже не могу обосновать. Лень искать нормы.

Может быть в лохматом году какое-нибудь древнее ВСН... В любом случае, это уже не действует.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2024, 20:48
1 | #3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


В ГОСТ на РВС на рис. 24-26 показано возвышение, + в сериях резервуары ставятся с отмосткой. Думаю, дело в отводе осадков, + дренажные трубки выводить удобнее.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2024, 22:32
1 | #4
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


СП 43.13330.2012 п. 6.1.23, п. 6.1.29.

Отметку разлива по объему разлившейся жидкости. СП 110.13330 ?
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2024, 11:53
#5
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Также ГОСТ Р 53324-2009 раздел 4 по высоте обваловки.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Высота фундаментного основания вертикального резервуара при аварийном проливе и обваловке

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что такое предельная степень изменчивости сжимаемости основания projserv Основания и фундаменты 2 23.09.2016 19:26
Помощь в расчете резервуара с отклонениями. keyboard89 SCAD 0 02.12.2015 11:26
Какие материалы использовать для опалубки резервуара, высота 8.5, ширина 12м, толщина стены 80 см., монолитные??? наталья редж Технология и организация строительства 14 11.08.2011 18:29
Ширина и высота проема в спецификации. Или сначала высота, а потом - ширина? casemsot Прочее. Архитектура и строительство 4 15.06.2011 07:44
Модели грунтового основания в программах p_sh Расчетные программы 19 07.10.2008 20:56