| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Обоснована ли установка стабилизаторов входного напряжения при просадках вх.напряж. до 20%?
Регистрация: 27.08.2020
Сообщений: 186
|
||
Просмотров: 1316
|
|
||||
Offtop: Какой-то набор бреда)))
Стабилизаторы надо ставить на автоматику (там обычно БП со встроенным блоком стабилизации ставят). Короче, не на все. О какой мощности, вообще, идет речь? О мегаваттах? Низкое быстродействие - электромеханические стабилизаторы не сильно спасают, есть системы с поддержанием непрерывной синусоиды. ЧТо там за техпроцесс? Там реально от просадок порча продукции и реальный материальный ущерб возникнуть могут? По описанию нихрена не понятно. Если зак опасается скачков напряжения, то нахрена ему стабилизатор, когда есть всякие ОПН-ы? |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но, судя по написанному, скорее всего перекосы фаз и провалы по напряжению вызваны самим же оборудованием Заказчика на его же производстве. Типа запускается что-то с высоким пусковым током - идёт просадка напряжения. С этим можно и нужно бороться локально. Этим должны бы заниматься энергетики на стороне Заказчика, если это его действующий объект и у него с этим проблемы. Либо ваши электрики, если эти условия вам даны как исходные и нужно с ними как-то жить на проектируемом вами объекте (т.е. если на остальном производстве Заказчика с этим нормально живут). Тогда очевидным решением будет установка стабилизаторов напряжения с двойным преобразованием на чувствительное оборудование (к каждому компу/станку свой небольшой стаб или ИБП с такой встроенной функцией), либо выделение питающих линий такого оборудование в отдельную сеть с общим для них стабилизатором с двойным преобразованием. А остальное оборудование, не чувствительное к просадкам, оставить на линиях питания без стабилизаторов. Ещё момент - освещение, если оно на ртутных или светодиодных лампах, то при просадках 20% могут погаснуть (у меня такое бывает - в деревне сеть дохлая, часто напряжение до 180 В падает - часть ламп или гаснет совсем, или пытается включиться но не может - получается "светомузыка") - для производственного помещения это скорее всего неприемлемо. Тогда и на освещение тоже стабилизатор надо будет поставить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2020
Сообщений: 186
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Во-первых, надо понимать о каких мощностях идёт разговор. Если это мегаватты (как упомянул выше Pavel_V) - то стабилизаторы с двойным преобразованием на такую мощность могут стоить дороже, чем все остальные сооружения объекта. Во-вторых, очевидный косяк это электромеханические стабилизаторы, которые годятся для выправления плавных не частых просадок напряжения и сравнительно недороги, но категорически не подходят для компенсации импульсных просадок. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Если мощности большие, то по моему дешевле предусмотреть Генератор. Скорее всего провалы в пиковые режимы загрузки. Может на ТП провалов нет, а проблема в КЛ и т.д. Может стоит кабель от ТП переложить, на большего сечения, контакты проверить и т.п.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2020
Сообщений: 186
|
https://ibb.co/LPZ3vFT
вот такие примерно мощности и стабилизаторы у каждого из объектов этого объекта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2020
Сообщений: 186
|
Итог. "Автор" стабилизаторов признала глупость данного решения (а зачем тогда делала, хз.. говорит что это потому что я ей сказала оборудование защитить, да, сказала, признаю, но ведь на то и есть специалист раздела чтобы подумать и "заценить предложение"). Посмотрели остальное - у нас АСУ-шкафы защищены блоками питания с функцией ИБП, и, кроме того, частотники, как говорят, тоже в определенной мере от этого защищают связанное с ними оборудование.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Abaqus 2022 Как анализировать главные напряжения по теории прочности для бетона ? | Itoshii | Расчетные программы | 4 | 09.05.2022 14:57 |
Как рассчитать напряжения в арматуре, возникающие от усадки бетона? | solidum | Железобетонные конструкции | 3 | 31.01.2019 08:03 |
Установка метал. Решётки с калиткой на лестничной площадке в жилом доме. Разрешено ли СНиП установка такой решётки? | Александр_Док | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.05.2018 14:36 |
Как работает Понижающий трансформатор напряжения при подключении генератора электроэнергии по стороне низкого напряжения? | rio50nik | Электроснабжение | 65 | 11.03.2018 06:51 |
Расчет потери (падения) напряжения | ksergeyv | Инженерные сети | 27 | 28.01.2011 20:28 |