Нужна помощь в определении предельного сопротивления забивных свай
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна помощь в определении предельного сопротивления забивных свай

Нужна помощь в определении предельного сопротивления забивных свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.07.2024, 05:55 #1
Нужна помощь в определении предельного сопротивления забивных свай
vit.aliy
 
Регистрация: 19.07.2024
Сообщений: 5

Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться. Что означают «01» , «02», «03» в графе « Сопротивление погружению забивных свай Fu, тс сечением»?
И как определить сопротивление погружению забивной сваи сечением 200х200?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Fu.jpeg
Просмотров: 141
Размер:	134.4 Кб
ID:	263845  

Просмотров: 1358
 
Непрочитано 19.07.2024, 08:39
| 1 #2
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


q*0,2*0,2+f*L*4*0,2
time вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2024, 08:53
#3
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Ответ на вопрос: по этой табличке Никак не определить.
Видимо, «01» , «03», «04» это номера сечений свай. Должно быть в отчете или узнавайте у авторов.
Свая с номером сечения 01 на глубине 11,8м несет по грунту 91,1т. Для сваи 200х200 это невозможный результат.

Какой длины у вас будут сваи? Какую нагрузку хотите передать на сваю?

Последний раз редактировалось Алексей_Л., 19.07.2024 в 10:31.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2024, 10:04
#4
Nik1992


 
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 53


200х200 на глубину 12 метров?
Nik1992 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2024, 10:28
#5
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Цитата:
Сообщение от vit.aliy Посмотреть сообщение
«01» , «02», «03» в графе « Сопротивление погружению забивных свай Fu, тс сечением
- там нет "02"!
01, 03, 04 - это тип (размер) сечения сваи (ответ # 3 - спрашивайте автора)
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2024, 13:27
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
- там нет "02"!
Согласен. 100х100мм, 300х300мм и 400х400мм. 200х200мм пропустили.
Таблица левая. Для курсовой и диплома наверное. В песчаных грунта, каких таких песчаных?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2024, 14:06
#7
vit.aliy


 
Регистрация: 19.07.2024
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Согласен. 100х100мм, 300х300мм и 400х400мм. 200х200мм пропустили.
Вы полагаете 100х100 относится к номеру сечения 01, 300х300 к номеру сечения 03 и т.д.? Очень сомневаюсь
vit.aliy вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2024, 14:09
1 | #8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


По нагрузке очень похоже на ряд 300х300, 350х350 мм, 400х400 мм.
Но так никто не делает. Это левая табличка, ей нельзя доверять.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2024, 14:23
#9
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


СП 24.13330.2021 п. 7.3.10.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2024, 14:50
#10
vit.aliy


 
Регистрация: 19.07.2024
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
СП 24.13330.2021 п. 7.3.10.
Если не сложно поясните что имеете ввиду.
По п. 7.3.10 определяем частное значение предельного сопротивления сваи с определенным сечением. Мне не понятно для сваи с каким сечением определялась сопротивление погружению в таблице из моего поста.
vit.aliy вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2024, 15:23
#11
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vit.aliy Посмотреть сообщение
Мне не понятно для сваи с каким сечением определялась сопротивление погружению в таблице из моего поста
А для чего вам это нужно? Частные значения сопротивления грунта и допустимую нагрузку на сваи в любом случае нужно пересчитывать в зависимости от отметок низа ростверка и отметок острия свай.
По таблице из геологии (видимо она оттуда) можно лишь примерно определиться с нужной длиной свай и не более. Эти данные не учитывают уменьшение несущей способности свай за счет исключения сопротивления грунта на глубину подвала. Таблица составлена от натурных отметок грунта, и не факт что она правильная, геологи те еще счетоводы.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2024, 15:44
#12
vit.aliy


 
Регистрация: 19.07.2024
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А для чего вам это нужно?
Мне необходимо разобраться в моем вопросе, чтобы правильно оценивать исходные данные в ИГИ. Исключительно для повышения компетенции. Считаю для себя необходимым глядя, на значения величин в таблицах с результатами изысканий понимать, что они означают.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
По нагрузке очень похоже на ряд 300х300, 350х350 мм, 400х400 мм.
очень логично, но не понятно почему именно эти сечения. Может это прописано в каких-то нормах/формах? Если кто сталкивался буду благодарен за разъяснение.
vit.aliy вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2024, 16:05
#13
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


СП 24.13330.2021 п. 5.7.
Задание на ИГИ.
При отсутствии требований по сечению сваи, изыскатели самостоятельно выбирают сечение.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2024, 16:44
1 | #14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от vit.aliy Посмотреть сообщение
очень логично, но не понятно почему именно эти сечения.
Базовые заводские сваи делают сечением 30х30, 35х35 и 40х40см. Других нет. Смысла нет. Оборудование под них рассчитано. Изготавливаются по серии приложенной ниже. Теоретически можно конечно заказать что то нестандартное, но цена космическая, т.к. нет опалубки и прочее прочее.
Там правда еще есть на 20см и на 25см. 25см это артефакт.
Сваи сечением 20х20см делают до длины 6метров. Свыше 6м они уже не выдерживают нагрузки. Ни погрузо-разгрузочные, ни ударные при погружении. Практически в нормальном стр-ве не применяются. Да и несут они копейки как по грунту, так и по прочности материала.
Есть еще 15х15см. Эти два типоразмера применяются исключительно в дачАстрое .
У Вас зондирование намного глубже. Если нет четкого задания, геологи принимают базовые производственные сваи.
А пересчитать и посмотреть сколько же понесет по графику 20х20см можно легко, по свайному СП. Но только с головой, ограничение длины свай. Для теории хоть на все 15 метров.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 19.07.2024 в 16:58.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2024, 17:50
#15
vit.aliy


 
Регистрация: 19.07.2024
Сообщений: 5


Спасибо за объяснение. Видимо действительно результаты для 300х300, 350х350, 400х400
vit.aliy вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2024, 22:03
#16
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Если в ИГИ нет расшифровки и все уплочено, то запросите у автора ИГИ пояснение.
Ставлю на
01 - 0,2х0,2 м;
03 - 0,3х0,3 м;
04 - 0,4х0,4 м.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2024, 23:08
#17
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


По соотношению несущих способностей трех столбиков (примерно 1/1.5/2) больше похоже на сваи 200-250-300 (я знаю что это дурь и таких не бывает )
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2024, 00:31
#18
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
я знаю что это дурь и таких не бывает
Хотите сказать геологи люди сложные)))? По опыту, еще как.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна помощь в определении предельного сопротивления забивных свай

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помощь в определении высоты ригеля Румби Железобетонные конструкции 2 13.01.2016 08:13
Нужна помощь в определении серии балки mult84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.10.2015 06:13
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 Радикproject Лира / Лира-САПР 8 16.10.2015 10:12
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины Радикproject Лира / Лира-САПР 3 15.10.2015 16:28
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47