Во время ремонта случайно задел чугунный радиатор (МС140–500 с оребрением, 9 секций, что даёт 9х195=1755 Вт) и он потёк (со слов сантехника сгнила труба). Поскольку радиатору более 40 лет, есть желание заменить или реанимировать, что достаточно проблематично, т.к. за полный цикл с разборкой/сборкой, пескоструйкой и порошковой покраской никто не берётся (потенциальных исполнителей смущает, нагрев собранного радиатора во время полимеризации краски в печи).

Самый простое решение - замена на современный аналог. Нашёл схожий чугунный, но уже на 14 секций по 130 Вт. Но вот ценник... Есть вариант с конвектором, основная труба - медь, в качестве рёбер люминь, по габаритам получается 400х1100. На каком из вариантов следует остановиться?
Просмотров: 1114
 
Непрочитано 30.07.2024, 17:10
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Обычный алюминиевый радиатор не подходит?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2024, 17:55
#3
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
<phrase 1=


поставьте биметалл из условного Максидома, Петровича или Леруи. Главное чтобы давление держал, и не забыть поставить вентили и байпасс .
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2024, 23:27
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


На Озоне 18000т.р.. Озон то работает дома? Чугун он и в Африке чугун. Из Луганска. Лет так на 30-40. Хватит?))).
Offtop: Я у Вас в Минске зимой успел циркуляционный насос на горячую воду Грундфос купить, взамен умершего. Как то протащили через Польшу. Ничего так работает))). Больше уже не куплю. Блокада))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 30.07.2024 в 23:44.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2024, 07:26
#5
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 163


Сейчас-же никто гидравлику не пересчитывает. Лепят все, что в голову придет. Ну и вы так сделайте. Наверняка вы не первый будете по своему стояку. А если конкретный ответ, то по теплоотдаче и гидравлике напрямую можно заменить только на чугунный радиатор. Конвекторы вместо радиаторов напрямую пересчитать нельзя ни по теплоотдаче, ни по гидравлике. А еще и устройство самого блока надо учитывать. Радиаторный может быть с перемычкой, с двухходовым краном. А на некоторые конвекторы перемычку ставить нельзя и т.д.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2024, 07:59
#6
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


МС140-500 - сейчас продаются новые.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2024, 20:20
#7
qmax


 
Регистрация: 29.01.2019
Иваново
Сообщений: 1


У Вас наверное М-140-АО-500 175 Вт/сек. Поставьте чугун или биметал с аналогичной мощностью. По гидравлике они одинаковые. Главное аккуратно с подводками и присоединительной арматурой. Их сечения менять нельзя. Термостатические и другие клапаны бездумно не ставьте, так как они изменят гидравлику и могут в Вашей системе не дать достаточно потока воды через радиатор. Максимум шаровые краны - они не изменят ничего.
qmax вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2024, 15:38
#8
Black Daimond


 
Регистрация: 15.02.2011
Minsk
Сообщений: 148


Да, как то я к чугуну больше склоняюсь. Вопрос, в том, по какому пути идти:

1. Новый аналогичный. Тот путь по которому хотел пойти, но завод производивший радиаторы, ликвидировали, а новый завод, который теперь на месте старого, уже который год не может запустить производство.
2. Новый-модный чугунный. Отличный вариант, но ценник
3. Восстановить свой старый. Т.е. разборка, чистка, пескоструйка, сборка и полимерная покраска. Но тут возникает вопрос к исполнителю. Сможет ли всё организовать на должном уровне.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
На Озоне 18000т.р.. Озон то работает дома? Чугун он и в Африке чугун. Из Луганска. Лет так на 30-40. Хватит?))).
Offtop: Я у Вас в Минске зимой успел циркуляционный насос на горячую воду Грундфос купить, взамен умершего. Как то протащили через Польшу. Ничего так работает))). Больше уже не куплю. Блокада))).
Как то нет доверия к качеству продукции ополченцев Вот отечественный, минский, я бы купил

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от qmax Посмотреть сообщение
Главное аккуратно с подводками и присоединительной арматурой. Их сечения менять нельзя. Термостатические и другие клапаны бездумно не ставьте, так как они изменят гидравлику и могут в Вашей системе не дать достаточно потока воды через радиатор. Максимум шаровые краны - они не изменят ничего.
По этому пути и идём. На одной конторе предложили чугунный радиатор с латунными вентилями, для чего предлагают ставить перемычку
Black Daimond вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2024, 16:27
#9
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


у меня был случай. заехали в квартиру и поставили шкаф в комнате. а за шкафом радиатор и кран регулировки, но перемычки не было - закрыли кран - нам жарко, а мерзнут на всех этажах, кому холодно
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Замена радиатора отопления в квартире

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Является ли переустройством замена электропроводки в квартире ? Tyhig Электроснабжение 102 04.03.2021 16:18
Как на плане правильно обозначить подключение радиатора отопления Лисса Организация проектирования и оформление документации 0 11.02.2019 16:16
Третья вертикальная "проточная" труба у радиатора отопления в квартире Tyhig Отопление 18 09.07.2015 08:03
Замена радиатора в приватизированной квартире Сеченов Инженерные сети 56 05.12.2011 09:53
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? ITroy Отопление 5 04.07.2011 18:04