Ограничение угла внутреннего трения грунта при расчете подпорной стены по СП 381.1325800.2018
конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 257
|
||
Просмотров: 1774
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Что в СП22, что в старом СНиП 2.02.01-83 (тоже 45 градусов) говорится об абстрактном фундаменте сооружения в целом.
Возможно в случае подпорной стенки уголкового профиля наложено ограничение. п.5.7.6 СП22 на это мутно намекает в конце. Возможно разуплотнение в подошве от воздействий. Кстати в пособии на п.6.7 посмотрите. Та же запись, что и в СП43.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Это для расчета устойчивости против сдвига.
А я спрашивал про расчет прочности грунтового основания. Цитата:
В моем случае да, критичнее. Но к сути вопроса отношения не имеет, т.к. хочу разобраться в ситуации "в общем".
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Возможно, сами расчетные формулы при больших углах ошибаются как это происходит при определении активного давления. Посмотрите теорию этих формул и их соответствие экспериментам. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Проверка на глубинный сдвиг (при фи = бета и фи= 0,5* бета) это все также расчет на сдвиг (см. вложение). А расчет прочности грунтового основания - отдельная проверка, что в "пособии...", что в СП 43, что в СП 381. Если по Вашему это одно и тоже - зачем она нужна тогда?
Я не понимаю что Вы конкретно хотите сказать. Если разбираетесь в вопросе, напишите пожалуйста прямо: нужно ли ограничивать ФИ=30 градусов при проверке прочности грунтового основания или нет. И если можете, ткните пожалуйста в конкретную ссылку
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
У меня на работе, в основном, все просто исполняют последние нормы.
Но это важный вопрос. Наверное сделали бы и по пособию. Как надёжней. Прочность и правда не нужна. Там же две R. Уличная R куда хуже. Если не проходит прочность, остальное автоматом тоже пройти не может. Если это фундамент, то добавляется относительная разность осадок и осадка. При непроходящей прочности она не пройдёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
Особенно, если учесть, что гамма эф в подпорных стенах всего 1,1-1,15.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Нужно. Если нет необходимости что-то натягивать. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Да какая разница, вы вообще качество работ на стройке смотрели? Особенно земляных? Это же не лабораторная среда. Конечно, когда все вхлам зальют водой, проморозят и т.п. -это уже совсем беспредел. Но постоянно бывает.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Правильно. Подпорная стенка линейное сооружение. Безобразий там хватает. Никто не будет копать секциями и ждать пока отольют, обратный фильтр, дренаж проведут, засыпят и т.п.. Все и сразу. Идеально только в ПОСе. Выполнение СМР надо каждый месяц закрывать. Фундамент это другие нагрузки. Стабилизировать обычный фундамент мероприятиями от воздействий на вертикальную нагрузку намного проще. Да там и запасы есть всегда. Помимо всего прочего удерживающие силы в подпорной стенке какие? Большая доля от пригруза грунта засыпок. Поэтому качество с коэф. 1.5 и прочие ограничения это нормально.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 05.08.2024 в 22:50. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что подразумевается под значением расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности сваи СП «свайные фундаменты» 24 13330 | Kahatu | Основания и фундаменты | 14 | 07.04.2021 04:24 |
Определение расчетного значения угла внутреннего трения в расчетах на особое сочетание нагрузок по СП 22.13330.2011 | gorez | Основания и фундаменты | 3 | 30.06.2017 15:38 |
Нужна помощь в расчете подпорной стены 2м в программе "Мономах". | fj19 | Мономах | 0 | 22.06.2017 11:34 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Нужна помощь при расчете подпорной стены | Sonya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.04.2008 20:24 |