Ограничение угла внутреннего трения грунта при расчете подпорной стены по СП 381.1325800.2018
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ограничение угла внутреннего трения грунта при расчете подпорной стены по СП 381.1325800.2018

Ограничение угла внутреннего трения грунта при расчете подпорной стены по СП 381.1325800.2018

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2024, 16:42 #1
Ограничение угла внутреннего трения грунта при расчете подпорной стены по СП 381.1325800.2018
Алексий31
 
конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 257

Добрый день!
Раньше делал расчеты подпорных стен (ПС) по "пособию по проектированию подпорных стен и стен подвалов". Сейчас изучаю СП 381, пытаюсь считать по нему.

При расчете предельного сопротивления основания (Nu) по СП 381.1325800.2018, теперь идет ссылка на СП 22 (см. вложение 1). В СП 22, при определении Nu по таблице 5.12 нет ограничения на угол ФИ, что он должен приниматься не более 30 градусов (в таблице значения до 45 градусов - см. вложение 2). А в старом "пособии..." такое ограничение было (см. примечание 2 к табл. 5 пособия или вложение 3).
Подскажите:
1. Действительно ли теперь нет ограничения 30 градусов?
2. Почему раньше оно было?
3. Есть ли какие то разъяснения по данному вопросу (статьи/письма/учебники и т.д.)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: _1_.JPG
Просмотров: 100
Размер:	23.4 Кб
ID:	264042  Нажмите на изображение для увеличения
Название: _2_.JPG
Просмотров: 104
Размер:	122.1 Кб
ID:	264043  Нажмите на изображение для увеличения
Название: _3_.JPG
Просмотров: 99
Размер:	161.8 Кб
ID:	264044  

__________________
---
Просмотров: 1774
 
Непрочитано 01.08.2024, 17:32
1 | #2
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


5.1.17 СП43, посл. абз.
time вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2024, 17:57
1 | #3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Что в СП22, что в старом СНиП 2.02.01-83 (тоже 45 градусов) говорится об абстрактном фундаменте сооружения в целом.
Возможно в случае подпорной стенки уголкового профиля наложено ограничение. п.5.7.6 СП22 на это мутно намекает в конце. Возможно разуплотнение в подошве от воздействий.
Кстати в пособии на п.6.7 посмотрите. Та же запись, что и в СП43.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2024, 18:09
1 | #4
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
При расчете предельного сопротивления основания (Nu)
Критичнее чем проверка по R у вас получается?
time вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2024, 07:35
#5
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
5.1.17 СП43, посл. абз.
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Кстати в пособии на п.6.7 посмотрите. Та же запись, что и в СП43.
Это для расчета устойчивости против сдвига.
А я спрашивал про расчет прочности грунтового основания.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Возможно в случае подпорной стенки уголкового профиля наложено ограничение
Вот в этом и суть вопроса. Составители СП 381 про ограничение "забыли"? Или что то поменялось? Ну и вообще мне непонятен физический смысл этого ограничения при расчете прочности грунтового основания. Поэтому и попросил ссылки на разъяснения.
Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Критичнее чем проверка по R у вас получается?
В моем случае да, критичнее.
Но к сути вопроса отношения не имеет, т.к. хочу разобраться в ситуации "в общем".
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2024, 07:46
#6
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Это для расчета устойчивости против сдвига.
А я спрашивал про расчет прочности грунтового основания.
Глубинный сдвиг не аналогичная проверка? И там, и там выпор грунта, в обоих горизонтальная сила учитывается.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
непонятен физический смысл этого ограничения
Возможно, сами расчетные формулы при больших углах ошибаются как это происходит при определении активного давления. Посмотрите теорию этих формул и их соответствие экспериментам.
time вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2024, 09:22
#7
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Глубинный сдвиг не аналогичная проверка?
Проверка на глубинный сдвиг (при фи = бета и фи= 0,5* бета) это все также расчет на сдвиг (см. вложение). А расчет прочности грунтового основания - отдельная проверка, что в "пособии...", что в СП 43, что в СП 381. Если по Вашему это одно и тоже - зачем она нужна тогда?
Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Посмотрите теорию этих формул и их соответствие экспериментам
Я не понимаю что Вы конкретно хотите сказать.
Если разбираетесь в вопросе, напишите пожалуйста прямо: нужно ли ограничивать ФИ=30 градусов при проверке прочности грунтового основания или нет. И если можете, ткните пожалуйста в конкретную ссылку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: _глубинный сдвиг_.JPG
Просмотров: 53
Размер:	25.9 Кб
ID:	264060  
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2024, 09:45
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


У меня на работе, в основном, все просто исполняют последние нормы.
Но это важный вопрос. Наверное сделали бы и по пособию. Как надёжней.

Прочность и правда не нужна.
Там же две R. Уличная R куда хуже.
Если не проходит прочность, остальное автоматом тоже пройти не может.

Если это фундамент, то добавляется относительная разность осадок и осадка.
При непроходящей прочности она не пройдёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2024, 10:21
#9
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если не проходит прочность, остальное автоматом тоже пройти не может.
Особенно, если учесть, что гамма эф в подпорных стенах всего 1,1-1,15.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
нужно ли ограничивать ФИ=30 градусов при проверке прочности грунтового основания или нет
Нужно. Если нет необходимости что-то натягивать.
time вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2024, 13:39
#10
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Все ограничения касаются слоев, которые повреждаются при устройстве подпорного сооружения. Поэтому и ограничили. Эти же ограничения мы принимаем, когда требуется сдвиг грунтом воспринимать.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2024, 14:04
#11
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
которые повреждаются при устройстве подпорного сооружения
Повреждения из-за перекопа и досыпки или из-за разуплотнения?
time вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2024, 18:00
| 1 #12
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Да какая разница, вы вообще качество работ на стройке смотрели? Особенно земляных? Это же не лабораторная среда. Конечно, когда все вхлам зальют водой, проморозят и т.п. -это уже совсем беспредел. Но постоянно бывает.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2024, 20:01
#13
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Тогда такое ограничение необходимости не только для подпорных стен, а для всех фундаментов?
time вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2024, 20:05
#14
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Это только для сдвига.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2024, 22:38
#15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Особенно земляных? Это же не лабораторная среда.
Правильно. Подпорная стенка линейное сооружение. Безобразий там хватает. Никто не будет копать секциями и ждать пока отольют, обратный фильтр, дренаж проведут, засыпят и т.п.. Все и сразу. Идеально только в ПОСе. Выполнение СМР надо каждый месяц закрывать. Фундамент это другие нагрузки. Стабилизировать обычный фундамент мероприятиями от воздействий на вертикальную нагрузку намного проще. Да там и запасы есть всегда. Помимо всего прочего удерживающие силы в подпорной стенке какие? Большая доля от пригруза грунта засыпок. Поэтому качество с коэф. 1.5 и прочие ограничения это нормально.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 05.08.2024 в 22:50.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ограничение угла внутреннего трения грунта при расчете подпорной стены по СП 381.1325800.2018

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что подразумевается под значением расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности сваи СП «свайные фундаменты» 24 13330 Kahatu Основания и фундаменты 14 07.04.2021 04:24
Определение расчетного значения угла внутреннего трения в расчетах на особое сочетание нагрузок по СП 22.13330.2011 gorez Основания и фундаменты 3 30.06.2017 15:38
Нужна помощь в расчете подпорной стены 2м в программе "Мономах". fj19 Мономах 0 22.06.2017 11:34
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24