Могут ли стропила быть длиной 10 м, или экономичнее применять заводские готовые деревянные фермы?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Могут ли стропила быть длиной 10 м, или экономичнее применять заводские готовые деревянные фермы?

Могут ли стропила быть длиной 10 м, или экономичнее применять заводские готовые деревянные фермы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.07.2025, 04:23 #1
Могут ли стропила быть длиной 10 м, или экономичнее применять заводские готовые деревянные фермы?
mitrabota
 
Регистрация: 30.07.2025
Сообщений: 1

Заказчик решил отказаться от деревянных ферм с целью сэкономить, предложил заменить фермы на стропильную систему. Но длина очень существенна, более 6м, понятно, что при такой длине потребуется ни одна стойка и подкос, кто подскажет по опыту, возможна ли такая замена? 3и этаж на который будет опираться стропильная система - из монолита, регион не сейсмический, средняя полоса России. Сечение прикладываю. Заранее благодарю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стропила.jpg
Просмотров: 127
Размер:	68.8 Кб
ID:	268955  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
СТРОПИЛО.dwg (90.8 Кб, 8 просмотров)

Просмотров: 368
 
Непрочитано 31.07.2025, 09:22
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,824
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mitrabota Посмотреть сообщение
с целью сэкономить
Чтобы сэкономить надо было либо здание не строить, либо (с минимальной экономией) отказаться от скатной кровли в пользу плоской
lee вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2025, 09:22
| 1 #3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,778


Первое, вы должны отталкиваться от длины пиломатериалов. А они длиной 6 м, минус запилы и тд. Раскладку стропил выполнять с четом фактической длины после отпиливания, максимум 5,7 м.
Второе, у вас жб перекрытие. На него собирается "табуретка" из стоек и балок. И получаете наслонную систему стропил без распора.
Третье, с учетом жб перекрытия фермы здесь не нужны.
PS размеры плана и разрез не соответствуют друг другу.
Судя по заданным вопросам стропильную кровлю вы не делали еще в необходимом для ее выполнения объеме.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2025, 09:29
| 1 #4
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 424
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mitrabota Посмотреть сообщение
возможна ли такая замена?
Возможна. Плиту проверить, кинуть лежней и наставить кучу стоек с подкосами в обоих направлениях.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2025, 12:15
#5
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 67


В серии ТСК-СК-1-1 есть решения для стропильных систем общим пролётом до 14 м и вальм до 10 м. Можно попробовать как-то под свою ситуацию адаптировать. Но 18 м это сомнительная история. Нужен опыт проектирования и строительства таких кровель, чтоб знать где грабли.
shsa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Могут ли стропила быть длиной 10 м, или экономичнее применять заводские готовые деревянные фермы?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Могут ли повторные определения конфигурации слоев быть причиной дальнейшей ошибки в файле? Alexei_sozidatel AutoCAD 2 20.03.2021 16:46
Монолитное перекрытие по профлисту в здании с ж/б каркасом. Какие могут быть возражения? AVL2006 Железобетонные конструкции 22 22.02.2014 01:53
Стропила вместо фермы в металлокаркасе WarankoW Металлические конструкции 13 28.12.2010 22:25
Крыша - деревянные фермы. Шаг ферм 3м. Надо ли укладывать стропила под обрешетку? klps Деревянные конструкции 6 23.08.2010 10:14
Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 5 09.07.2009 20:50