Усиление пустотных плит перекрытия от поперечки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление пустотных плит перекрытия от поперечки

Усиление пустотных плит перекрытия от поперечки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.08.2025, 20:21 #1
Усиление пустотных плит перекрытия от поперечки
kalinka-malinka
 
Регистрация: 13.09.2013
Сообщений: 26

Подскажите пожалуйста. Такая ситуация, что на опоре подрезали ребра у пустотной плиты перекрытия с напрягаемой арматурой ПБ. И теперь она не проходит по наклонным сечениям . Как её можно усилить в таком случае?
По моменту она проходит, так отверстия именно у опоры.
Просмотров: 815
 
Непрочитано 18.08.2025, 21:50
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Если есть доступ, можно в пустоты засунуть стальной прокат и замонолитить. Иначе - снизу переопереть на систему из металл. балок.

Должно быть не слабо подрезали, если по поречке не проходит..
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2025, 09:34
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349


Посмотрите Мальганова или другие альбомы усиления https://dwg.ru/dnl/4479
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление пустотных плит перекрытия от поперечки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Усиление опирания плит перекрытия в доме из газосиликатных блоков malabar Обследование зданий и сооружений 35 03.10.2016 11:54
Какая марка пустотных плит перекрытия? (фото) digitall Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 12:03
Усиление пустотных плит на восприятие поперечной силы. Сет Железобетонные конструкции 4 24.09.2015 10:13
Усиление плит перекрытия N.J Конструкции зданий и сооружений 7 19.12.2009 18:00