Граждане, есть пару вопросов по перемычкам в монолитном домостроении.

1. По сбору нагрузок.
Недопонимаю СНиП “Каменные конструкции” , там сказано, что перемычка должна рассчитываться от нагрузки квадрата со стороной равной пролету (или типа того). Т.о. вес вышележащих стен совсем не учитывается?
Возьмем конкретный пример (см. файл). Имеется проем в монолитном подвале, нагрузка от вышенаходящихся стен 60 т/м, причем стены глухие (и с какой-то отметки из сборного ж.б.). Как правильно собрать нагрузку на данную перемычку?

2. Возможно ли вообще реализовать данную перемычку. Нижняя часть перемычки находится в монолитной плите остальная часть - в стене (плита опирается на эту стену). Понятное дело, что плита и стена бетонируются раздельно. Можно ли считать, что они будут работать совместно как одно сечение?

(Вертикальная и распределительная арматура условно не показана)

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
перемычка.dwg (40.5 Кб, 925 просмотров)

Просмотров: 6353
 
Непрочитано 02.04.2008, 23:20
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


По первому - посмотрите методу расчета рядовых перемычек, там вообще кладка висит сама на себе (расчет по предельному состоянию в стадии разрушения) Бедов_Каменные и армокаменные конструкций_2003_стр. 163
По второму - если выпуски оставить, так и вместе работать будут
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 06:36
#3
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


В железобетоне особенно монолитном имеет место куча перераспределений усилий. А высота перемычки вообще имеет запредельную высоту от верха проема до низа следующего проема расположенного над ним при этом можно учитывать армирование стены.
У вас ситуакция несколько позамороченней связанная с переходом от сборняка к монолиту.
Поэтому посчитайте по методике СНиПа. Учтите все силы попадающие в треугольник
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
перемычка.dwg (34.4 Кб, 951 просмотров)
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 09:34 моделируй
#4
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


балку-стенку
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2008, 07:34
#5
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Skovorodker На днях просматривал: "РУКОВОДСТВО по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий"/ЦНИИЭП жилища 1982 г. и вспомнил про ваш вопрос, посмотрите п. 5.18. Там сказано какие расчеты необходимо выполнить, а вот как собрать нагрузки не разъяснили.
На мой взгляд лучше учесть вертикальные нагрузки попадающие в квадрат со стороной равной ширине проема.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
...Понятное дело, что плита и стена бетонируются раздельно. Можно ли считать, что они будут работать совместно как одно сечение?...
При правильно выполненном рабочем шве бетонирования конструкции будут работать совместно (строители должны очистить от мусора и промыть поверхность плиты), а вы должны предусмотреть выпуски из плиты.
В вашем случае необходимо, кроме расчетов по п. 5.18, сделать расчет горизонтального сечения перемычки (стены) над плитой, расчет на отрыв (плита подвешена к стене, см. пособие к СНиП по ЖБК)
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перемычки в монолите

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. rontiy Каменные и армокаменные конструкции 26 26.07.2017 19:13
Перемычки VS Монолтное перекрытие dima_st Конструкции зданий и сооружений 11 23.11.2007 13:20
Деревянные перемычки sheinik Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2007 12:10
Перемычки в межквартирной перегородке Raisa Прочее. Архитектура и строительство 3 31.08.2007 17:01
Рациональная расчётная схема перемычки Дикобраз Расчетные программы 3 26.01.2006 16:16