Фундамент под группу резервуаров 200 м3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под группу резервуаров 200 м3

Фундамент под группу резервуаров 200 м3

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2008, 15:54 #1
Фундамент под группу резервуаров 200 м3
ХОТЯБЫЧ
 
Регистрация: 01.11.2007
Сообщений: 53

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Есть некоторое недопонимание с моей стороны: Нужно сделать фундаменты под 6 резервуаров высотой 12 метров, диаметром 4, 75 м. Вес заполненного рез-ра - 200 тонн. Два варианта: Ж/Б плиту под каждый или длинную плиту под все. Заказчик хочет (как ни странно) длинную и толстую плиту под все 6 штук. Я решил прощитать в СКАДЕ такую плиту. Длина 50 м, ширина 7 м, толщина от 0,5 до 1,0 метра. Загрузил все данные, задал деформируемое основание с Е=10000 кПа (не очень прочные грунты). Получил картину изополей армирования. Непонятно вот что: Почему цветные изополя не везде присутствуют ? Есть большие участки, где просто чёрная, ничем не заполненная зона. Либо там надо очень много арматуры и такое кол-во невозможно, поэтому пустота в тех зонах, либо же наоборот, в тех местах армирование не требуется вовсе. Пробовал увеличивать толщину до 3-х метров - пустые зоны увеличиваются. Как это понять, не знаю. Надеюсь на консультацию... Прикладываю картинки со скада с изополями армирования. Места расположения резервуаров на плите видны по характеру распределения изополей. Вообще, имеет ли смысл делать такую плиту, или это утопия и надо лучше сделать под каждый резервуар-свой фундамент ? Кстати высота рез-ра 12м при диаметре 4, 75м, поэтому небольшой крен вызовет значительное смещение центра тяжести...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: верхняя по у.jpg
Просмотров: 252
Размер:	72.5 Кб
ID:	7103  Нажмите на изображение для увеличения
Название: верхняя по х.jpg
Просмотров: 177
Размер:	71.7 Кб
ID:	7104  Нажмите на изображение для увеличения
Название: нижняя по у.jpg
Просмотров: 164
Размер:	75.0 Кб
ID:	7105  Нажмите на изображение для увеличения
Название: нижняя по х.jpg
Просмотров: 170
Размер:	77.3 Кб
ID:	7106  

Просмотров: 3627
 
Непрочитано 03.06.2008, 16:48
#2
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


По любому раскладу: резервуары должны стоять на единой для всех плите. Грунты слабые, потому жесткость плиты должна быть достаточной для распределения напряжений по подошве.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 17:44
#3
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


ХОТЯБЫЧ - вы насколько понял рассматривали только вариант с одновременной загрузкой ВСЕХ резервуаров. Рассмотрите и сочетания вариантов загрузки, когда часть резервуаров будет не заполнена. Экстремумы в армировании при этом возможно и не увеличитаться, но раскладка нижней и верхней арматуры сеток, дополнительной арматуры изменится. При конструировании плиты соответственно выбирайте наиболее невыгодные сочетания нагрузок.
По крайней мере сплошные фундаментные плиты под зерновые элеваторы расчитываются с учетом сочетания разгрузки емкостей.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 18:14
#4
Temka

Конструктор вроде
 
Регистрация: 30.04.2008
Донецк
Сообщений: 103


ХОТТЯБЫЧ то что в расчетной арматуре присутствуют зоны где при равномерной нагрузке она не требуется - это нормально. Если хотите что бы зоны заполнились - включите армирование по СНиПу.
Обязательно выполниете рекомендации АМS относительно комбинаций загрузки резервуаров. Недавно считал аналогичную задачу - 6 силосов.
Просчитывал все варианты полной загрузки или разгрузки одного или нескольких силосов
Temka вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 08:13
#5
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


согласен, нужно рассмотреть все варианты загружений, т.е представить и как загружение с одной стороны 1,2 резервуаров, и посередине опять же от одного, двух резервуаров и эксцентриситет установки учесть. А пустые участки - участки для которых не требуется арматуры по расчёту, её нужно конструктивно устанавливать
Саша1983 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 10:49
#6
ХОТЯБЫЧ


 
Регистрация: 01.11.2007
Сообщений: 53


всем спасибо ! варианты с разными комбинациями я просчитал. Всё хорошо. Главное, я понял, что пустые участки это не те, которые не несут, а те, в которых не требуется армирование.
ХОТЯБЫЧ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под группу резервуаров 200 м3

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Фундамент под лестницу Edelvase Архитектура 8 27.02.2007 10:25
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57