Кто должен разводить электрические теплые полы?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Кто должен разводить электрические теплые полы?

Кто должен разводить электрические теплые полы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.07.2008, 09:28 #1
Кто должен разводить электрические теплые полы?
ie.spb
 
Инженер
 
Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 598

У нас в конторе возник спор по поводу: кто должен делать разводку электрических теплых полов, ОВшники спирают на электриков, мотивируя тем что кабель электрический, электрики утверждают что теплый пол это тот же электрический нагревательный прибор, который в своих чертежах указывают ОВшники. Кто прав?
__________________
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
Просмотров: 6889
 
Непрочитано 01.07.2008, 09:46
#2
ofs


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 9


Электрики. Сам электрик.
ofs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 09:59
#3
ie.spb

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 598
<phrase 1=


Так ведь теплый пол - есть нагревательный прибор, а электрикам дается только точка подключения. ОВшники должны разложить его согласно своим теплопотерям, к примеру возле окон надо уменьшать шаг и т.д.
__________________
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 10:22
#4
Shvlad

строительство
 
Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Сообщений: 80


Раскладывать кабель в теплых полах должен, кто будет сдавать эту работу, проводить испытания и составлять исполнительную схему. В данном случае - электрики.
Shvlad вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 10:59
#5
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Прав ГИП или Главспец: как скажет, так и будет Вопрос оч спорный, т.к. такие конструкции стали применяться довольно-таки недавно (я имею ввиду "в быту"), хотя греющие провода используются давно для прогрева монолитных ж/б конструкций. Я считаю здесь неважно кто ты электрик или ОВэшник, надо уметь выполнить расчет: треб кол-во проводов на 1м2, какую теплоотдачу они дают. Тот кто считал, тот и раскладывает.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 11:24
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Теплый пол - всего лишь один из элементов системы отопления. Его надо проектировать в увязке со всем остальным. То, что по нему "текеть" не вода, а "электричество" - частный случай. Мощность, раскладку греющих элементов и прочее должны рассчитывать специалисты ОВ. С учетом известных им, но неизвестным электрикам, факторов. Точно так же, как они рассчитывают электропечи, электрокалориферы, электроводонагреватели.

А вот кто сделает рабочие чертежи - зависит от конструкции. Если это комплектное изделие, оснащенное, например УЗО, которое надо только правильно разложить и включить в розетку - должно быть показано в чертежах и включено в спецификации ОВ. Как насос, например, или электрическая завеса. Электрикам - задание на подключение.

Если же это сборка на месте из кусков греющего кабеля и прочих комплектующих, то в ОВ всё равно показывается раскладка, но указывается, что монтаж выполняется по чертежам ЭО. Электрикам также задание, и они должны всё заданное, кабель и комплектующие, включить в свои чертежи и спецификации.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 12:31
#7
ie.spb

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 598
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Теплый пол - всего лишь один из элементов системы отопления. Его надо проектировать в увязке со всем остальным. То, что по нему "текеть" не вода, а "электричество" - частный случай. Мощность, раскладку греющих элементов и прочее должны рассчитывать специалисты ОВ. С учетом известных им, но неизвестным электрикам, факторов. Точно так же, как они рассчитывают электропечи, электрокалориферы, электроводонагреватели.

.
Вот это мне кажется правильный вариант. Задание электрикам это электроприборы установленные смежными разделами проекта, коим и являтся нагревательный кабель.
__________________
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)

Последний раз редактировалось ie.spb, 01.07.2008 в 12:32. Причина: орфография страдает
ie.spb вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 13:27
#8
ofs


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 9


Тёплый пол комплектный типовой. Всё итак расчитано изготовителем. И мощность, и длина, и раскладка. Остаётся выбрать свой вариант.
ofs вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 14:53
#9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от ofs Посмотреть сообщение
Тёплый пол комплектный типовой. Всё итак расчитано изготовителем. И мощность, и длина, и раскладка. Остаётся выбрать свой вариант.
Наивно. По менеджерски. Еще и надо правильно разложить в плане. Для конкретного помещения. Можно ведь и бухтой в углу свернуть.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 16:10
#10
Sabotag

инженер
 
Регистрация: 02.04.2004
Samara
Сообщений: 1


Постоянно делаю раскладку греющего кабеля. Только не на полу, а на аппратах и трубопроводах. И раскладка идет в марку ТХ а не к электрикам. От них только подвод питания под кабель
Sabotag вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2008, 11:59
#11
ie.spb

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 598
<phrase 1=


Где бы нормативы найти по этому поводу? А то расслабились смежники все хотят на электриков спихнуть, особенно когда в сроки не укладываются
__________________
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2008, 12:58
#12
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


А чего спорить? СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» в пункте 15.10 дословно сообщает, что «В проектах систем электроснабжения должны быть указаны размеры нагревательных приборов, способы их установки и крепления».
Размеры естественно возникают из нагрузки на прибор, которую, с учетом температурных требований, задает разработчик ОВ.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2008, 14:55
#13
ie.spb

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 598
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
А чего спорить? СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» в пункте 15.10 дословно сообщает, что «В проектах систем электроснабжения должны быть указаны размеры нагревательных приборов, способы их установки и крепления».
Размеры естественно возникают из нагрузки на прибор, которую, с учетом температурных требований, задает разработчик ОВ.
Вот спасибо, выручил!!!!
__________________
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 12:26
#14
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
А чего спорить? СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» в пункте 15.10 дословно сообщает, что «В проектах систем электроснабжения должны быть указаны размеры нагревательных приборов, способы их установки и крепления».
Размеры естественно возникают из нагрузки на прибор, которую, с учетом температурных требований, задает разработчик ОВ.
Цитата:
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Вот спасибо, выручил!!!!
читаем внимательно источник:

Цитата:
СП 31-110-2003

Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах.
.......
15.10 В проектах систем электротеплоснабжения должны быть указаны размеры нагревательных приборов, способы их установки и крепления.
1. Это требование только для жилых и общественных зданий.
2. Здесь не указано, что электрический отдел полностью делает этот проект (особенно установку электронагревательного оборудования). Водогрейные котлы тоже электрики тогда должны расставлять. И насосы тоже, и арматуру с приводами. Они же с "электричеством"
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Кто должен разводить электрические теплые полы?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто должен чертить котлован? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 64 29.11.2014 17:02
Теплые полы Romka Архитектура 44 21.10.2011 11:48
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 08.05.2007 10:20