Непрочитано 28.07.2008, 21:09 #1
Расчет каркаса с жесткой арматурой в ЛИРЕ
Tat
 
расчеты и проектирование
 
СССР
Регистрация: 13.03.2007
Сообщений: 77

Кто нибудь считал железобетонное каркасное здание в ЛИРЕ с жесткой арматурой. Хотелось бы узнать подход. Я считаю его как обычный ж/б каркас. Получаю обычное армирование. Из суммарного армирования отнимаю гибкую арматуру. Оставшуюся площадь назначаем жесткой из проката учитывая разницу в модуле упругости стали. Вызывает смущение величина h0 при расчете. При подборе по логике следует ввести коэфф. в запас на h0. Где-то предложил способ накладывания двух каркасов из металла и ж/б совместно без упаковки просчитать и результате получить отдельно гибкую, и отдельно десткую арматуру. Такой способ не тестировал. Есть ли в нем логика. Может у кого есть свой подход? Поделитесь мыслями.
__________________
:drinks:
Просмотров: 4750
 
Непрочитано 29.07.2008, 11:34
#2
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Как можно гибкую арматуры заменить равной по площади если плечо внутренней пары совсем другое и расчетные сопротивления разные? Модуль упругости как раз почти одинаковый. Никаких коэффициентов дополнительных не надо, считаете, получаете усилия в элементах по этим усилиям проектируете сталежелезобетонные элементы, хотя бы и по Байкову, но это только по прочности, а так по нелинейной деформационной модели (по слоям).
Внимательно считайте в зависимости от того в сжатой или растянутой зоне жесткая арматура. В общем отделите лиру от армирования.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2008, 11:53
#3
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Согласен с Евгением, Лира - определение усилий, а потом "Руководство по проектироввния железобетонных конструкций с жесткой арматурой"
Stap вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2008, 12:24
#4
Grant

проектирование
 
Регистрация: 14.02.2005
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
Согласен с Евгением, Лира - определение усилий, а потом "Руководство по проектироввния железобетонных конструкций с жесткой арматурой"
Это самый логичный вариант, но трудоемкость последующих процедур сводит на нет скорость машинного расчета. Даже если вначале провести унификацию, а потом, в пределах каждой группы выборки, выполнить конструктивный расчет.

Думаю, имелось ввиду как интерпретировать расчет Лиры с данными по постановке гибкой арматуры на ж/б элемент с жесткой арматурой.
Тут хотелось бы предварительно узнать - какой вид жесткой арматуры предполагается применять - двутавр, уголки по углам сечения, связанные планками-решеткой или др. какой либо ?
Grant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 14:10
#5
Tat

расчеты и проектирование
 
Регистрация: 13.03.2007
СССР
Сообщений: 77


Колонны - армированная стальными полосами 20х200 мм (4 шт диагональный крест) + гибкая 4Ф25АIII.
Ригели таврового сечения - жесткая арматура двутавр №40, в полках уголок 16 + гибкая 8Ф20 в растянутой зоне, 4Ф20 в сжатой зоне.
В принципе здание существует, требуется выполнить перерасчет с новыми нагрузками и требованиями СНиП по сейсмике.
__________________
:drinks:
Tat вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2008, 17:44
#6
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Tat, при помощи написанного мною выше Руководства определите максимальные усилия, которые способны воспринимать элементы вашего каркаса, а потом сравните с усилиями, которые получите расчета каркаса в Лире. Вот и расчет по 1ПС готов )))
Stap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 18:22
#7
Tat

расчеты и проектирование
 
Регистрация: 13.03.2007
СССР
Сообщений: 77


А как при этом учесть сейсмику. Сейсмичность 9 баллов не шутка.
__________________
:drinks:
Tat вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 10:44
#8
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Ну произведите расчет в Лире на сейсмику, потом особое сочетание нагружений, в итоге снова придете к усилиям с стержнях!!!
Stap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2008, 22:40
#9
Tat

расчеты и проектирование
 
Регистрация: 13.03.2007
СССР
Сообщений: 77


Спасибо Stap. Ваши советы очень помогли.
__________________
:drinks:
Tat вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет каркаса с жесткой арматурой в ЛИРЕ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сборного ж.б. каркаса в Лире Andrei 1777 Лира / Лира-САПР 5 22.05.2008 00:16
Расчет сборно-монолитного каркаса ("Чебоксарская система") в лире. максимА. Лира / Лира-САПР 7 22.02.2008 09:48
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
Расчет каркаса с заполнением в Лире dlyareg Лира / Лира-САПР 7 20.04.2005 15:47