Учет в расчетах п.3.8-3.9 СНиП-а "Нагрузки и воздействия"
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840
|
||
Просмотров: 6639
|
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
В результате всех Этих раздумий решил спросить мнение более опытных коллег. Кто и как это делает на практике... и.. делает ли? предлагаю каждому ответить лично за себя: - да делаю вот так то... - нет не делаю...
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Regby!
Специально для тебя Цитата:
Т. е. говорят "уложисься" в такое-то значение металла по спецификации тебе 100.000р, а если снизишь еще процентов на 10% - то еще 50.000р. Вот тут и начинается самое интересное - в СНиПе начинаешь разбираться так, что целые главы наизусть выучиваешь, а главное как, собака Баскервилей ищешь, где можно лишнее убрать. Последний раз редактировалось опус, 30.07.2008 в 13:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
Чтобы учесть в РСУ придеться сами нагрузки умножать на данный коэфициент нагрузки на плиту... Но ведь он называется "коэффициент сочетания" значит по логике в каком то сочетании может не учитываться (только не пойму в каком).
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Спасибо Опус именно это я и хотел услышать
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463
|
(((Но ведь он называется "коэффициент сочетания" значит по логике в каком то сочетании может не учитываться (только не пойму в каком).))
"коэффициент сочетания" -только для нормативных значений нагрузок указанных в табл. 3. При любом сочетании этот коэф. учитывается. Подбор сечения - ручной расчет или локальный , на полученное напр. -деф. состояние. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 24.10.2006
г.Новосибирск
Сообщений: 25
|
Полезную нагрузку с учетом коэффициента сочетания,
для n-1 перекрытия для n-2 перекрытия Общая формула для вычисления компенсирующей осевой нагрузки на колонну между i-м и i+1-м перекрытиями, таким образом, имеет вид Понижающий коэффициент Процедура учета понижающих коэффициентов при машинном счете весьма сложна, т.к. надо отдельно рассматривать каждую колонну, но может быть оправданна для здания с большим количеством этажей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 32
|
Учитываю.
Для подбора армирования фундаментной плиты, например, создаю отдельную модель, в которой кратковременные нагрузки на перекрытия (при всех прочих равных) задаю пониженными. Если зданьице более 9-12 этажей, то от кратковременной нагрузки на перекрытия остается процентов 45... В итоге с учетом эквивалентности всех остальных нагрузок до фундамента доходит процентов 85-90 в сравнении с полным значением. Если игра стоит свеч, то можно и позаморачиваться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224
|
Regby
Обычно не делаю, но держу про запас на всякий случай, которых пока здание состоится бывает достаточно. То заказчик решит нагрузки увеличить, то строители не то и не туда и криво залили-смонтировали, то вдруг какую-то хрень непредвиденную ранее надо воодрузить, то полы бетонные вместо линолеума по плите и т.д. Тютелька в тютельку пытаются проектировать вчерашние студенты или безответственные идеалисты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
А чем вызвано введенее этого коэффициента? Невозможностью одновременного загружения всего (всех) перекрытия (ий) максимальной нагрузкой? Или что то еще есть?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Sinuss!
Шо Вы говорите Цитата:
![]() Ну, а если я проектирую строго по техзаданию и СниПу, то шо я нарушаю? Тем более в СниПах заложены "огромадные" запасы до 50% в металле (в бетоне тоже кое-что имеется) - в случае перехода в пластическое состояние конструкций, не считая - всех коэффициентов по надежности и т. д. Последний раз редактировалось опус, 31.07.2008 в 22:45. |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Именно так. Из теории вероятностей.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Приятно что в данной теме сумел получить квалифицированные ответы (по крайней мере глупых не заметил).
единственное Опус как всегда в своем репертуаре... о чем пост 16 я лично вообще не понял к стати в низу экрана нашлись похожие темы, а вот по поиску не сумел найти, наверное руки корявы
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 31.07.2008 в 22:08. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
п.3.8 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 09.02.2012 17:48 | |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Учет требований пунктов 3.1, 3.8, 3.9 СНиП 2.01.07 85 | aldt | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 14.02.2006 14:17 |