Выбор типа фундамента. Общее мнение.
инженер-конструктор
Киев
Регистрация: 27.01.2008
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 25727
|
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
+1 Под такие нагрузки 15 метров явно маловато, а как считать на 20?
![]() Плита здесь вряд ли покатит! Верхний слой до 4,5 метров Макропористый грунт, который фиг знает как себя может вести при замачивании! Скорее всего вам надо дозаказывать геологию, метров на 25-30, чтобы глянуть что там ниже, куда сажать сваи, а также прикинуть осадку! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
![]() |
[quote=Beginer;293383]+1 Под такие нагрузки 15 метров явно маловато, а как считать на 20?
![]() Заказчик просил прикинуть пока, а геологию обещали дать новую, так как есть в наличие 2004года геология, и то не полная. Отсутствуют таблицы по несучей способности свай в зависимости от глубины и диаметра |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 122
|
Применяй сваи! По предварительным данным, сваи будут экономичней, но не факт, что будет так, когда дождешься изысканий. А то непонятно на какой слой опираешь, да и показателя текучести что-то я не увидел. Не пойму каким образом был выполнен расчет фундамента!?
Данных не достаточно! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
![]() |
Не пойму каким образом был выполнен расчет фундамента!?
Данных не достаточно![/quote] Еще есть показатели текучести в таблице в геологическом отчете, но они ксерокопия и выполнены на матричном принтере, поэтому не выкладываю, ничего не видно на них (очень плохо) |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Плиту неэкономично делать при таком шаге колонн и такой этажности. Оптимальный вариант - отдельностоящие свайные кусты с ростверками.
Например ростверк 2х2 м - это 9 свай забивных, по 40 т на каждую. 40 тонн висючками в полутвердых суглинках набрать - легко. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
![]() |
согласен, сам предлагал заказчику такое, а он говорит что нада быстрее
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Вот учит, учит "могучий" AMS людей - да только все не прок!
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Выбор фундамента | AL101 | Основания и фундаменты | 12 | 24.12.2012 12:27 |
Выбор типа фундамента | Клименко Ярослав | Основания и фундаменты | 27 | 16.12.2011 14:47 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |