Монолитная ж/б колонна ниже нулевого цикла
Регистрация: 03.11.2008
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 2899
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
![]() |
Во-первых, если колонну делать с отм. -1,500 необходимо в соответствии со СНиП 2.03.01-84: "Для конструкций (плиты,стенки, балки и КОЛОННЫ) соприкасающихся с грунтом, значения толщины защитного слоя увеличиваются на 5 мм".
Во-вторых, обрати внимание, что расчетная длина колонны будет рассчитываться с отм. -1,500. А на счет выпусков не заморачивайся, ведь арматура подколонника те же выпуски. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2008
Сообщений: 19
|
Суть вопроса: технология и требования позволяют осуществлять стык монолитной колонны с ФНЗ в уровне, который впоследствии будет отсыпан двумя метрами "мусора" (насыпной грунт)??? и дальнейшая эксплуатация низа колонны в грунте как следствие.
__________________
Проектировщик |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 20
|
Младший научный сотрудник, ну от куда, авторам "разных источников" было знать что у вас так получиться?
![]() ![]() ![]() Независимо от "разных источников" все эти конструктивные элементы могут начинаться и заканчиваться на отметке которая вам удобна, уважаемый инженер! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2008
Сообщений: 19
|
Мда... а мне наоборот посоветовали ФНЗ, ибо сваи недогружены (всего 2 этажа, под наружные стены отдельный фундамент), их с натягом 2 получилось, но в проекте было решено 3 принять. И кстати, вопрос по армированию ростверка: необходимо армировать его по всей высоте стержнями рабочей арматуры, диаметром как у колонны и связать их хомутами или же просто принять сетки конструктивно, а выпуски для связи с колонной сделать минимальными?
__________________
Проектировщик |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Трудно советовать не видя что у Вас за здание и какой вы планируете делать фундамент. А так обычно отдельно стоящий ростверк под колонну армируют сеткой по низу, выпуски с отгибами на сетку (если не хватает высоты ростверка для анкеровки арматуры выпусков) Выпуски из ростверка на высоту (я как правило делаю из расчета, что перехлест стержней будет выполняться в 1/3h колонны от нижней конструкции.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Принцип устройства стен нулевого цикла в насосных | mic1000 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 11.11.2008 16:18 |
Монолитная колонна переменного сечения | Petr_ML | Железобетонные конструкции | 11 | 21.08.2008 15:34 |
ППР на работы нулевого цикла | NATA_LYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.07.2008 13:53 |
Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования ) | ssres | Железобетонные конструкции | 5 | 14.09.2007 10:05 |
ппр по тсп нулевого цикла. | Andrey103 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 11.05.2005 10:50 |