совет по сбору ветровой нагрузки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > совет по сбору ветровой нагрузки

совет по сбору ветровой нагрузки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2008, 21:25 #1
совет по сбору ветровой нагрузки
AG08
 
СПб
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 6

кольцо диаметр 10 метров
ширина наветренной стороны 620мм
толщина кольца 2700мм
конструкция -листовая сталь

нужен совет по сбору ветровой нагрузки, может кто сталкивался с подобными конструкциями...
может кто имеет опыт обдува в аэродинамической трубе


заранее спасибо за любые советы...
Просмотров: 4618
 
Непрочитано 01.12.2008, 21:30
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


AG08, сейчас тебя будут бить. Возможно, даже ногами (почти шутка)
Схему нагружения и расположения конструкции хотя бы приложил. Потому что по лично моему очень невесомому мнению если кольцо 10 метров диаметром, то ширина наветренной стороны у него будет те же 10 метров, а не 620 мм. Как туда нагрузка приходить будет - вопрос второй.
Или это у тебя сектор окружности? Или что-то еще?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 21:44
#3
AG08


 
Регистрация: 01.12.2008
СПб
Сообщений: 6


бить не надо...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кольцо1.jpg
Просмотров: 185
Размер:	23.4 Кб
ID:	12918  
AG08 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2008, 22:39
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Это, я так понимаю, разрез?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 22:50
#5
AG08


 
Регистрация: 01.12.2008
СПб
Сообщений: 6


это наветренная сторона.... кольцо...
AG08 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2008, 23:59
#6
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Я вообще-то имел в виду другое (ох и огребу же я сейчас от инженеров!)
Формат файла - dwg2000
Стрелки - направление действия ветра. Плоскость земли - xOy (добавлено: либо параллельное. Если не совпадает - надо указывать, на сколько "кольцо" приподнято от уровня земли). Положение "кольца" - в 3 вариантах.
Мне почему-то кажется, что в зависимости от положения "кольца" и направления действия ветровой нагрузки расчеты будут разными...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Wind_2k0.dwg (125.0 Кб, 708 просмотров)
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 00:16
#7
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Так це ж СНиП нагрузки и воздействия а вот и скад помочь может
Вложения
Тип файла: doc Ветерок.doc (45.5 Кб, 147 просмотров)
K700 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 00:29
#8
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


То, что СНиП - это понятно. Как нагрузку прикладывать собираешься?
Хотя сие не моя епархия, с темы сваливаю
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 00:37
#9
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Извиняюсь видимо я не досмотрел геометрию
K700 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 03:36
#10
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


AG08!
Предполагаю, что вчера с утра головку не поправил, а вечером с больной головой выложил тему с тем, чтобы заболели форучане ломая голову, решая шараду!
Не издевайся над людьми!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 22:00
#11
AG08


 
Регистрация: 01.12.2008
СПб
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
AG08!
Предполагаю, что вчера с утра головку не поправил, а вечером с больной головой выложил тему с тем, чтобы заболели форучане ломая голову, решая шараду!
Не издевайся над людьми!

к сожалению не совсем так...
это часть памятника, реальный объект... ветровой район VI
как-то уж очень хотелось услышать чей нибудь совет...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: e1.jpg
Просмотров: 103
Размер:	13.1 Кб
ID:	12964  

Последний раз редактировалось AG08, 02.12.2008 в 22:07.
AG08 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 22:54
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от AG08 Посмотреть сообщение
...как-то уж очень хотелось услышать чей нибудь совет...
cx=1.4 (0.8+0.6) в направлении ветра, радиальное давление при таких размерах я бы не учитывал, если кольцо не имеет чего-нибудь похожего на "заглушку" . Хотя, в принципе, можно и учесть c коэффициентом аэродинамики ~1.2 Но такой ветер будет направлен от поверхности и будет, скорее всего, разгружать конструкцию. А что еще интересует?

Последний раз редактировалось IBZ, 03.12.2008 в 00:56.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 22:55
#13
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Как предложение.
1. Нагрузка по боковой грани - определяем по схеме 12б СНиП 2.01.07-85*
2. Нагрузка по оси цилиндрической оболочки.
2.1 Собрать по схеме 13 СНиП 2.01.07-85* для отдельных фрагментов описанного многоугольника.
2.2. Выполнить проверку на резонансное вихревое возбуждение. Можно воспользоваться первой редакцией нового СНиП по нагрузкам.

Проверим возможность резонансного ветрового возбуждения.
Vcr,i=f_1*d/St
Поскольку число Струхаля в данном случае будет 0.12,
то d/St=0,6/0,12=5
В случае, если f1=1...5 Гц, Vcr=1...25 м/с
тогда w0_max=0.61V^2=0.61...381 Па=0...0.38 кПа
Иными словами, резонансные влияния при f1=1...5 возникают при ветровом районе III и более.


Вся пакость в том, что корректно отловить резонансные явления при одном направлении ветра не удастся. Более того, следует также рассмотреть задачу с разными скоростями ветрового потока.
Соответственно, наиболее корректным будет обдувка в АДТ.
Еще есть вариант с использованием STAR-CD.

Правда, есть еще надежда на гуру, которые больно ударив мордой об стол, дадут ссылочку, позволяющую свести данную задачку к какому-нибудь инженерному решению, хи-хи...
[Вот, кстати, что-то похожее...]
Вложения
Тип файла: pdf sb0707sb39.pdf (480.0 Кб, 367 просмотров)

Последний раз редактировалось Lamer Inc.., 02.12.2008 в 22:59. Причина: добавил ссылку
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 23:14
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Выполнить проверку на резонансное вихревое возбуждение. Можно воспользоваться первой редакцией нового СНиП по нагрузкам.
Резонанс ? Да нет, он характерен для свободных цилиндрических (слабо-конических) сооружений, а не для такой арочки. Некуда ей колебаться поперек потока - опоры держат. Ведь, если я правильно понял, этот Ваш фрагмент кольца внизу на что-то опирается.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 00:08
#15
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Резонанс ? Да нет, он характерен для свободных цилиндрических (слабо-конических) сооружений, а не для такой арочки. Некуда ей колебаться поперек потока - опоры держат. Ведь, если я правильно понял, этот Ваш фрагмент кольца внизу на что-то опирается.
Это как бы не мой фрагмент кольца.
Сермяга в Ваших словах есть. Надо смотреть реальные частоты по формам. По очень грубой (пальцем в небо) прикидке для этой арки только начиная с 4 формы наблюдается форма колебаний, которая может быть рассмотрена как резонансная. При этом частота 9Гц. Получается, при таком сечении арки резонансные явления маловероятны?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 01:01
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Это как бы не мой фрагмент кольца. Получается, при таком сечении арки резонансные явления маловероятны?
Пардон, раскомандовался тут чужим имуществом А насчет маловероятности, считаю, что да. Не большая вероятность, чем для обычной арки/рамы, где мы на него пи-лю-ем.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 03:40
#17
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


народ, какой резонанс? какие колебания?? объект высотой 15 м всего.....
Моё мнение такое будет (в ЗАПАС): собрать как рекомендует IBZ все ветровые коэффициенты, площадь загрузки - взять ВСЮ фронтальную! Наверняка момент в заделке будет ерундовый, что и требовалось посчитать. То же самое проделать и в боковом направлении, но там внимательно собрать нужно ВСЕ коэффициенты на ВСЕХ гранях арки! Тут крепить на возникший момент по-сложнее будет - т.к. жёсткости маловато.....Ещё раз повторюсь - получится в запас...
Тут у нас в конторе вообще ветер на подобные конструкции берут коэф. надёжности = 4! - всякие подвески, висячие статуэтки, барельефы и проч....
kms вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 05:44
#18
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


К посту 1.
Как я понял необходимо читать:
1. Диаметр кольца =20м.
2. Ирина кольца = 2.7м.
3. Толщина кольца =620мм.
4. Ветровой район - VI.
5. Кольцо жестко защемлено в фундаменте.

Для определения собственного веса обрезанного кольца, жесткости и частоты собственных колебаний необходимо знать толщину листовой стали.
Иначе получается гадание на кофейной гуще.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 08:25
#19
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Да, ув. AG08, озвучьте частоты собственных колебаний.
Укажите, пожалуйста форму, соответствующую резонансным колебаниям.
Lamer Inc.. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > совет по сбору ветровой нагрузки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание ветровой нагрузки в SCADe DenisovSlava Расчетные программы 17 25.09.2023 12:28
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Сбор ветровой нагрузки на молниеотвод (решетчатая башня) SSSR-2008 Конструкции зданий и сооружений 3 22.01.2008 19:46
Вопрос по сбору и приложению нагрузки на раму в SCAD. Chief Justice SCAD 2 09.07.2006 21:21