Применение высокопрочных бетонов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение высокопрочных бетонов

Применение высокопрочных бетонов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2009, 21:00 #1
Применение высокопрочных бетонов
PINA
 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 9

Сегодня возник вопрос у закзчика. На стены и колонны многоэтажного здания был заложен бетон В60. Перекрытие - В40. возможно ли опирание стен и колонн вышележащего этажа через прослойку более низкого по классу бетона. есть ли какие нибудь узлы спряжения. буду признателена за помощь.
Просмотров: 13867
 
Непрочитано 11.03.2009, 21:43
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от PINA Посмотреть сообщение
На стены и колонны многоэтажного здания был заложен бетон В60. Перекрытие - В40
знакомая ситуация. Когда через 2-3 месяца придут результаты испытаний бетона из лаборатории, которые покажут прочность бетона В30, а к тому времени будет постоена треть здания, просто интересно что будете делать?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 21:50
#3
MAO


 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 27


сделайте один класс бетона на все
или заливайте без прослойки
__________________
Вверх по лестнице ведущей вниз (с)
MAO вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 21:59
#4
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


А по проекту как? И что же это за уникальное такое здание строится из таких высоких классов бетона по прочности на осевое сжатие??
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 22:12
#5
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


PINA:"возможно ли опирание стен и колонн вышележащего этажа через прослойку более низкого по классу бетона...?"

А что мешает опереть на прослойку бетона (раствора) класса В40/60?
ДС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 22:13
#6
PINA


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 9


Так это по проекту...на колонну прихдится 2500 т вертикальная нагрузка...а колонна круглая, диаметром 1000мм....поетому и пришлось пользовать такой бетон...боюсь я эту прослойку....придется бетонировать колонну по верху перекрытия...а арматура плиты?и сомневаюсь,не возникнет ли шарнирное опирание в плите по холодному шву....
PINA вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 22:59
#7
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


PINA
Зачем в плите такой бетон?
Попробуйте посчитать свою плиту перекрытия вручную по Пособию к СНиПу ЖБК (там всего-то 2 формулы), и там же попробуйте поиграть разными классами бетона попрочности на сжатие. И вы поймете, что повышение класса бетона не влияет на количество продольной арматуры.
По-поводу бетона В60. При такой прочности в колонне можно даже не ложить ар-ру. А если взять бетон попроще: В30-В40, но с арматуркой? Это более реальный вариант. Ветон В60 еще получить надо, а при сегодняшнем уровне разгильдяйства в строительстве это супер-тяжело.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 13:17
#8
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Мое скромное мнение: Проведите серию пробных бетонирований макетов реальных конструкций... проведите испытания получившегося... Я очень скептически отношусь к высоким маркам бетона в условиях строительной площадки:
- отсутствие должной технологии укладки бетонной смеси (нет вибростолов и иже с ними)
- отсутствие должного контроля за составом смеси

Бетон В60 - это, если честно, оч круто если вы сможете его получить на строительной площадке. Если бы у меня не было выбора - я бы сделал натурные испытания (пробные бетонирования)... с регламентированием каждого технологического шага... возможно даже нанял бы технолога с завода ЖБИ...
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 13:35
#9
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
А если взять бетон попроще: В30-В40
Ром, а что это вы такое простое из таких простых бетонов проектируете?
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 14:32
#10
GOODWIN


 
Регистрация: 13.08.2005
Сообщений: 18
<phrase 1=


подойдите к этому вопросу творчески. плита перекрытия имеет свою арматуру, в местах примыкания к вертикалам - почти всегда имеет дополнительную (вкусную арматуру)... расценивайте эту прослойку как фибробетон.
или просто, пойдите логическим путем. сечение колонны в этом месте какое? поглядите на сечение колонны в этом месте. получается - колонны в офигеннинькой обойме)))
GOODWIN вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 19:35
#11
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от X-DeViL Посмотреть сообщение
Бетон В60 - это, если честно, оч круто если вы сможете его получить на строительной площадке. Если бы у меня не было выбора - я бы сделал натурные испытания (пробные бетонирования)... с регламентированием каждого технологического шага... возможно даже нанял бы технолога с завода ЖБИ...
А чем технология бетонирования В60 так сильно отличается от В30?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 00:09
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
А чем технология бетонирования В60 так сильно отличается от В30?
B60 даже на заводе в автоклаве-то хрен получишь, а тут стройка. Посмотри старые типовые серии сборных колонн, которые на заводах изготавливали. Какая там марка бетона?
Даже в Германии когда работали, там в проектах местные проектировщики марку бетона выше В45 не принимали. И это были заводские изделия (балки, колонны и преднапряженные 15 метровые сборные плиты перекрытий)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 00:41
#13
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
А чем технология бетонирования В60 так сильно отличается от В30?
см выше...

- отсутствие должной технологии укладки бетонной смеси (нет вибростолов и иже с ними)... без должного качества вибрирования бетонной смеси невозможно избавится от пор в камне, что негативно сказывается на прочности бетонного камня.
- отсутствие должного контроля за составом смеси... Данный пункт скорее связан с технологией на БСУ... Без результатов испытаний пробных замесов, не стоит и пытаться начинать пункт 1.
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 08:51
#14
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от X-DeViL Посмотреть сообщение
см выше...

- отсутствие должной технологии укладки бетонной смеси (нет вибростолов и иже с ними)... без должного качества вибрирования бетонной смеси невозможно избавится от пор в камне, что негативно сказывается на прочности бетонного камня..
Вообще-то сейчас достаточно много виброинструмента для площадки.- http://www.vibrostroy-m.ru/. Кроме того, еще 30 лет назад в военном строительстве на Байконуре применялись литые смеси класса В40 без виброуплотнения.

Цитата:
Сообщение от X-DeViL Посмотреть сообщение
- отсутствие должного контроля за составом смеси... Данный пункт скорее связан с технологией на БСУ... Без результатов испытаний пробных замесов, не стоит и пытаться начинать пункт 1.
Этот пункт обязаны применять для любого класса бетона, но на практике при системе, сложившейся между заводом -поставщиком бетона и подрядчиком укладывющим этот бетон, заводу это не нужно поскольку он всегда в шоколаде
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 12:04
#15
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Цитата:
Вообще-то сейчас достаточно много виброинструмента для площадки.- http://www.vibrostroy-m.ru/. Кроме того, еще 30 лет назад в военном строительстве на Байконуре применялись литые смеси класса В40 без виброуплотнения.
Собственно В40 получить, действительно, не сложно по сравнению с В60... Поэтому, я и предлагаю сделать пробные бетонирования... Чтобы понять с учетом реалий конкретной площадки/подрядчика/БСУ возможно ли это... тут дело не в одном только вибрировании...
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 12:25
#16
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Даже в Германии когда работали................преднапряженные 15 метровые сборные плиты перекрытий)
Вот бы на чертежи посмотреть..
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 14:35
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Интересно, как В60 попал в проект? Объект уникальный?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 14:47
#18
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Вот бы на чертежи посмотреть..
Это было 15 лет назад, мы тогда еще на кальке рапидографами шмурыгали, так что чертежей в электронном виде нету.
А плиты представляли собой сечение ТТ, высота ребер 750 мм, между ними метр, и свесы плиты по 500 мм

Последний раз редактировалось MasterZim, 14.03.2009 в 14:55.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 15:13
#19
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Интересно, как В60 попал в проект? Объект уникальный?
Думаю, точнее уверен, что все намного тривиальнее.
Большой шаг колонн, много этажей, нагрузка не детская. Архитекторы сделали планировки, в которые впмсывались только колнны-спички. А конструкторы по какой-то причине не отстояли здравую точку зрения - сечения снизу посолиднее из В40, изменение сечения с повышением этажности. Вот и получилось, что при таких сечениях прошел только максимально возможный по СНиП бетон. Для чего только и монолитные стены из В60, неясно абсолютно.
Буквально месяца два назад попал к нам проект с такой же ерундой - колонны В60, стены, плиты, балки - В30. Нас просто просили высказать свое мнение по этому поводу. Чесно говоря, поулыбало. Мое мнение - такое решение просто халтура, в плохом смысле этого слова. Вместо того, чтобы побороться за приемлемое решение, просто сляпано, мол по нормативам такие материалы есть, так чего ж не применить. А как это выполнить в условиях наших реалий на стройплощадке - не наше дело. Главное, что денежка за стадию "П" упала, а там видно будет. Экспертиза зарежет, будем как-то решать.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 16:42
#20
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Согласен с sudakov, возможно
Цитата:
...все намного тривиальнее.
Большой шаг колонн, много этажей, нагрузка не детская. Архитекторы сделали планировки, в которые вписывались только колнны-спички. А конструкторы по какой-то причине не отстояли здравую точку зрения...
PINA, в сложившейся ситуации, думаю, необходимо уменьшить класс бетона колонн до такого, какой реально получить от местных производителей. Разницу между реальной и необходимой по расчету прочностью бетона можно восполнить дополнительным армированием колонн:
- вертикальной стержневой или жесткой арматурой;
- косвенным армированием - горизонтальными сетками (или спиральной арматурой) с частым шагом - по расчету согласно п. 3.22 СНиП 2.03.01-84.

Перекрытия и колонны лучше сделать одним классом бетона. Но даже если будет разница в классах (незначительная), то поможет эффект обоймы (плита).

Последний раз редактировалось playgamer, 14.03.2009 в 16:53.
playgamer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение высокопрочных бетонов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Повторное использование высокопрочных болтов kamelant Металлические конструкции 94 24.12.2021 16:02
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Применение одностороннего сварочного шва mcgrg Металлические конструкции 9 02.08.2012 17:16
Применение не открывающихся створок в оконных блоках RFL Прочее. Архитектура и строительство 1 23.12.2008 15:12
Применение западного металлопроката Леша Металлические конструкции 6 06.04.2004 19:12