| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Фундамент под мачту и оттяжки
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 122
|
||
Просмотров: 8621
|
|
||||
Регистрация: 23.10.2008
Сообщений: 24
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование (основное: сооружения и объекты связи) Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 122
|
Оживлю тему.
Ни кто не сталкивался? И еще: по топоплану местности есть перепад высот (~3м) между разными анкерами оттяжек (3 луча, 3 яруса). Перепад можно компенсировать длиной оттяжек или нужна планировка и выравнивание площадки? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 30.10.2008
Красноярск
Сообщений: 65
![]() |
А зачем делать выравнивание площадок не понятно, главное чтобы фунтики хорошо сидели, а длину оттяжек разве не лучше будет изменить по сравнению с планировкой площадки. Главное только чтобы отток вод был хороший+) куда надо...
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 30.10.2008
Красноярск
Сообщений: 65
![]() |
Допустимо, я лично с такими встречался, главное чтобы усилия преднапряжения были в них одинаковы. При разной длине возникающие напряжения от температуры связанные с удлинением или укорочением возможны, что лучше было бы учесть и посмотреть.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
фундамент под резервуар | isa | Основания и фундаменты | 23 | 17.12.2009 22:55 |
фундамент под оборудование | Ириша Сергеевна | Основания и фундаменты | 2 | 08.10.2008 18:44 |