Монолитное перекрытие по профнастилу
инженер конструктор
Красноярск
Регистрация: 08.04.2009
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 24548
|
|
||||
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18
|
Если склоняешься к профлисту, то Колян прав - достаточно швеллера №16 с шагом 1м. (конечно, если нагрузка не более 1т/м2 и max пролет 3м).
Хотя насчет сеток готов поспорить - зачем их так много? Запроектировал не одно здание, и всегда "кидал" арматуру только в гофру- получалась такая себе ребристая плита. Распределенную сверху не всегда "ложил" - экспериментировал. Обычно высота такой плиты 100мм - 75мм есть профлист и 25мм есть бетон сверху, при это высота сжатой зоны X никогда не превышала толщину тела бетона выше гофры (высота X 30мм, значит увеличь толщину - 105мм, и т.д.). Распределенка обычно 6мм с шагом 300мм по верху профлиста, учитывая защитный слой. Плита при этом получается разрезная. С учетом гофр приведенную высоту принимаю на 30мм меньше (за счет гофр), что дает возможность облегчить в расчетах собственный вес плиты на 75кг/м2. Если получается, то стараюсь, чтоб верх плиты совпадал с верхней полкой главной балки - тогда сверху стяжкой закрываю и плиту и главную балку. Можешь в гофру кидать и по одному и по два стержня - ориентируйся на усилия. Скажу, что есть разрезные плиты по профлисту пролетом и 7,5м и 9,0м. (только профлист 144). Пролетами до 6м. хватает и 75 листа. Вот только профлист радиально раскладывать и подрезать - весело рабочим?! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 19
|
всем привет
вопрос: "Рекомендации по проектированию монолитных ЖБ перекрытий со стальным профилированным настилом" Москва, Стройиздат 1987: 3.12. Профилированный настил рекомендуется ориентировать широкими гофрами вниз. При отсутствии гибкой арматуры допускается ориентация СПН узкими полками вниз. а что такое гибкая арматура? и по какому госту подбирать профнастил для мнолитного ж/б перекрытия по профнастилу? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Гибкая арматура в данном тексте-это арматура в обычном понимании, то есть стержневая, проволчная.......
Я использую ГОСТ 24045-94. Ессно, профлист используется лишь как опалубка, вследствие чего "гибкая" арматура идет по умолчанию расчетной и основной,а не дополнительной |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 19
|
понял, спасибо!
краем уха слышал что то про "специальные профнастилы для перекрытий" есть такие? и еще никак не могу понять, откуда берется высота сечения профнастила и бетона над ним... логично предположить, что от максимального изгибающего момента, но ведь тогда должны же быть хоть какие то "пристрелочные" данные? вроде на пролет 4 метра- рекомендуемая высота сечения профнастила 75 мм, а высота сечения бетонного слоя над ним-100мм а для пролета 6 метров такое то... или что то подобное? можно ли где то найти, или это по методу проб и ошибок...?(сам пробуй и доходи?) ps новичок, очень нужна помощь старших... |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
высоту бетонного слоя можно принять на вскидку: 50-60 для жилых и 80-100 для промки. окончательно можешь утановить исходя из расчета
высоту профнастила принимай из прочности на стадии возведения |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Вероятно Ви имеет ввиду СПН с выштампованными рифами. Честно говоря, я лично с такими не сталкивался за весь период моей работы (хотя опыт смехотворен, чуть более пары лет после окончания института). В тех же Рекомендациях, на которые Вы ссылаетесь есть информация об этих СПН, выпускается ли он или нет, я не в курсах.
Высоту сечения СПН подбираете Вы же сами на нагрузку в стадии возведения. "пристрелочные данные" по профлисту -это опыт. Высоту сечения бетона принимаете опять же Вы. "пристрелочные данные" по бетону- это опыт и пункт 3.11 тех же Рекомендаций. Попробуйте хотя бы разок рассчитать в рукопашную, тогда Вы сами будете лучше чувствовать, какие характеристики СПН и бетона принимать. Рекомендуемой высоты сечения профнастила как такового нету. Никто же не знает, что у Вас за нагрузки |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
эм, хоть профлист и несъёмная опалубка, но мне казалось, что под него всё равно стойки надо ставить на момент бетонирования. хотя наверно можно рассчитать и без них, но сечения профлиста наверное могут большие получиться.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Братцы, коль уж пошла такая пьянка, то и прогиб от "пресловутого" веса бетона, да еще и монтажной нагрузки мы рассчитываем также. Поэтому и стойки не нужны. А коль вы стойки поставили, то вы и схему работы профлиста изменили.
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
дрюха имеет ввиду посчитать профлист самостоятельно на действие гидростатического давления бетона (да ещё и с коэффициентом динамичности при укладке)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
в расчете профлиста бетон задается лишь как нагрузка и никак более. временная опора даже по своему названию является "опорой", следовательно, над ней сжатыми будет являться нижние пояса, а растянутыми-верхние пояса профлиста. Вот Вам и изменение работы.
Не отрицаю того, что использование стоек возможно. Но про них тогда нельзя забывать в расчетах на стадии возведения |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Дрюха, насколько я помню загрузка более 5 сосредоточенных сил на балку считается распределенной. Если установить в пролете на полосу в метр шириной 5 стоек, то сам профлист даже не сдеформируется. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Пронин Михаил | Железобетонные конструкции | 186 | 19.03.2019 11:35 |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Chief Justice | Железобетонные конструкции | 31 | 25.01.2012 09:34 |
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании | Marymil | Железобетонные конструкции | 6 | 04.04.2008 20:57 |
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие | Beirut | Расчетные программы | 1 | 24.12.2007 23:08 |
Ребристое монолитное перекрытие в Лире | Van | Лира / Лира-САПР | 31 | 16.07.2007 15:18 |