Расчет предварительно напряженных ж.б. балок
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет предварительно напряженных ж.б. балок

Расчет предварительно напряженных ж.б. балок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2009, 17:05 #1
Расчет предварительно напряженных ж.б. балок
NOVICHEK
 
Кубань
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 363

считаю балку армированную канатами из проволки Вр-1, с таким армированием считаю впервые.
Интересно есть ли какие нибудь тонкости по сравнению с А3?
Хотел сам разобраться скачал пособие, не могу понять как там площадь сечения считается........
Пособие прилагаю
если не трудно проверьте Пример№37 на 38стр.
Там получается что 8 стержней диаметром 12 имеют площадь 725мм2, это опечатка или ......

Вложения
Тип файла: zip предварительно.zip (1.38 Мб, 603 просмотров)


Последний раз редактировалось NOVICHEK, 29.05.2009 в 17:19.
Просмотров: 3653
 
Непрочитано 29.05.2009, 18:09
#2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Думаю, должно помочь

Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 18:22
#3
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Со школы и до сегодняшнего дня был уверен что площадь сечения считается по формуле S=("Пи"*D^2/)4!!!!!!
Для примера считаем площадь проволоки диаметром 12:
(3.14*12^2)/4=113,04
По таблице получается 93.
Что правильно?
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 18:24
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


дык это ж канат, он витой из проволочек...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 18:31
#5
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


И яще после того как проволочки свивають у пряди их, потом, эфти пряди свивают у канат.

Forrest_Gump!
Я правильно выражаюсь - или что то упустил?
опус вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 18:40
#6
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Есть канат К7 из проволоки Вр-1 диаметром 5, я нахожу площадь одной проволоки и умножаю на 7, тем самым получаю расчетную площадь каната, по которой дальше и считаю!
Такой расчет будет корректен?
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 18:51
#7
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Так- с. Я "поплыл".
Что то я не встречал канаты из проволоки ВрI d.5.

Допускаю мысль что не в курсе.

Арматурную рифленую проволоку вить в канаты?
Ладно - может быть кто то это "зрил" своими очами?
опус вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 19:14
#8
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


NOVICHEK,
Канаты К7 изготовляют из проволоки стали марок 70, 75, 80, 85 по ГОСТ 14959
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: k7.jpg
Просмотров: 147
Размер:	70.0 Кб
ID:	21351  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 23:14
#9
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Есть канат К7 из проволоки Вр-1 диаметром 5, я нахожу площадь одной проволоки и умножаю на 7, тем самым получаю расчетную площадь каната, по которой дальше и считаю!
Такой расчет будет корректен?
У тебя какая-то каша в голове.
Ну не делают канаты К7 из проволоки Вр-1! Это две очень большие разницы.
Диаметр проволоки в К7 не 5 мм, а 4.1 и 4.2 мм. Пытаться посчитать вручную площадь его сечения - дело нудное и неблагодарное. Ее обычно берут из справочника.
Вобщем найди ГОСТ 13840-68 "Канаты стальные арматурные" , там все расписано и разрисовано.
TK вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 23:32
#10
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Новичек, следует различать арматурные пучки и канаты. Канаты - элементы полной заводсткой готовности, площади сечения можно узнать из соответствующего ГОСТ или ТУ. То, о чем говорите, вы называется арматурные пучки, их изготавливают из высокопрочной проволоки на строительной площадке или на базе организации, количество проволочек в пучке может доходить до 25-30 и площадь пучка считается перемножением количества на площадь одной прволочки. Учебник Голышева вам в помощь, товарищ студент.
Кстати с примере о котором вы говорите ясно написано что используется канат К-7
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2009, 09:24
#11
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


То что каша это правда....
С Вр1 это я конечно лажанулся!!!!
Просто есть ж.б. балка, у которой выявили армарование- пучки по 7 проволок, каждая проволока диаметром 5мм.
хотя по пост#8 внутри должна быть 5,2
NOVICHEK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет предварительно напряженных ж.б. балок

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет статически неопределимых балок - расчет изгиба matros Конструкции зданий и сооружений 19 22.11.2008 23:54
СП 52-102-2004 методика расчета предварительно напряженных конструкций по деформациям mann Конструкции зданий и сооружений 3 13.11.2008 12:01
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок rontiy Металлические конструкции 7 22.07.2008 15:50
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ nital Расчетные программы 16 13.09.2007 12:04
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44