| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчетная схема этажерки
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 3730
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
knife
Файл не открывается. Лучше выложите текстовый файл задачи. или файл двг По поводу рамной-шарнирной схемы: сам предпочитаю в металле шарнирные сопряжения в конструкциях, т.к. они проще в расчетах и исполнении. Хотя есть случаи, когда нужно жесткое сопряжение. Увижу схему - скажу более предметно |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934
|
в принципе все верно. Единственное, что Вы закрепили колонны по всем 6-ти степеням свободы, приняв признак схемы "2", в котором всего лишь три степени свободы X Z UY. Ну и, коль признак схемы 2, то можно поменять и тип конечных элементов с 10-го (универсальный пространственный стержень) на 2-й ( КЭ плоской рамы). Хотя все эти замечания несущественны, ибо программа сама исключает незадейственные степени свободы
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 53
|
Выкладываю текстовый файл. Есть еще вопросик...Если я принимаю связевую схему, связи по колоннам нужно ставить в каждом блоке?
P.s. еще хотел бы вынести на Ваш суд узлы крепления ригелей к колоннам, а так же крепление связей. Всем спасибо Последний раз редактировалось knife, 09.10.2009 в 10:20. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
knife
Связи в вашей схеме можно ставить только в одном из блоков. Остальные будут за него "держаться". По поводу узлов: честно говоря, для шарнирного соединения сложновато и заморочено. Попробуйте воспользоваться серией http://dwg.ru/dnl/6470 вып 1. Раз у вас конструктивная схема пространственная, то и моделируйте ее в лире пространственной. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правильна ли расчетная схема? | Brendovich | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 03.11.2014 12:26 |
Расчетная схема рамной конструкции | OlegArt | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 16.10.2008 21:53 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
Расчетная схема | FRANC | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.06.2006 17:11 |
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. | Chief Justice | Лира / Лира-САПР | 4 | 29.11.2005 12:38 |