Здраствуйте.
Проходим сейчас экспертизу, и столкнулись со следующей проблемой:
Пожаробезопасность не проходит внутренняя лестница, вместо 1.2м имеем 1.15м. Остался практически один этот пункт.. Что ж теперь дом ломать?=)
п.с. здание не с 0 строилось, а проводится можно сказать реконструкция. И раньше лестница так же не овтечала СНипу
Просмотров: 4929
 
Непрочитано 10.11.2009, 16:24
#2
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Надо 1,2 м....выложите план так сложно что-то сказать. Ограждения лестницы уже стоят?
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 16:28
#3
Kechum


 
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 18


под рукой пока нет планов, завтра постараюсь выложить. Но если так в теории, ничего нельзя сделать? Вроде и стены не уменьшить несущие втихуЮ, как патом эксперту сказать, откуда недостающие 5 см вдруг появились=))
"6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м - для всех остальных случаев."
- этот вариант уже не работает?
СНиП 21-01-97*

Kechum вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 16:33
#4
dremasss


 
Регистрация: 12.10.2009
Сообщений: 20


А 1у.е не пробывали применить говорят помагает!Или !Сам пробывал действует!
dremasss вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 16:40
#5
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


в теории без плана не скажу.
1) стоят ли ограждения;
2) просвет между лестничными маршами
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 18:14
#6
wnc

и..пытатель
 
Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
Сообщений: 155


где-то помню сталкивался, при реконструкции лестницы можно не менять, тока вот где не помню, у вас админ здание??регион(страна)?вот не помню или в дбн или нет, так что побольше информации о здании не помешает....
wnc вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 08:46
#7
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,826
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Kechum Посмотреть сообщение
под рукой пока нет планов, завтра постараюсь выложить. Но если так в теории, ничего нельзя сделать? Вроде и стены не уменьшить несущие втихуЮ, как патом эксперту сказать, откуда недостающие 5 см вдруг появились=))
"6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м - для всех остальных случаев."
- этот вариант уже не работает?
СНиП 21-01-97*

Несмотря на то, что здание, видимо, проектировалось по СНиП 21-01-97*, "правильный" вариант один. Требования к ширине лестничных маршей сейчас изложены в СП 1.13130.2009. При отступлении от этих требований, необходим расчет пожарных рисков (123-ФЗ Ст. 6).
Методика расчета пожарных рисков на офсайте МЧС.
lee вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 08:51
#8
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Несмотря на то, что здание, видимо, проектировалось по СНиП 21-01-97*, "правильный" вариант один. Требования к ширине лестничных маршей сейчас изложены в СП 1.13130.2009. При отступлении от этих требований, необходим расчет пожарных рисков (123-ФЗ Ст. 6).
Методика расчета пожарных рисков на офсайте МЧС.
Хм, пожарник меня убеждал что СП носят исключительно рекомендательный характер, и все телодвижения должны совершаться по СНиП!!!
 
 
Непрочитано 11.11.2009, 08:53
#9
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Offtop: вот это название темы))) сразу хочется зайти и посмотреть о чем тут толкуют
BoT вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 13:25
#10
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


беспредметное какое-то обсуждение без чертежа
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 13:36
#11
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,258


литератор от архитектуры?
или архитектор от литературы?
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 15:48
#12
Kechum


 
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 18


Ситуция на плане более чем печальная.. От стенки до стенки 2300, и без всяких просветов (это отдельный разговор=) ). Зданию 30 лет. Ленинградский район. Административное ли? Здание для временного содержания наших доблестных работников, подлежащих депортации=)) И для них еще и требования лучше чем в жилых зданиях Санкт-Петербурга, для простых граждан. Если кому интересно, и кто может дать дельный совет, киньте почтовый адрес, вышлю план. Но так навскидку, смотрет ьтам не на что. Две лестницы, одна добротная, широкая, вторая вот эта...не сниповская. Здание расчитано на 200 человек...при 8 этажах.

п.с. и риски просчитаны уже.
Kechum вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 16:40
#13
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Проштудируйте ГОСТ 21779 "Допуски" - табл. 1 допускает линейное отклонение до 40 мм при 9 кл. точности - может поможет.
Вариант 2 - купить матерчатую рулетку и вырезать 5-10 см на 1 метре.
k2lom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 09:21
#14
Kechum


 
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 18


Рулеткой уже мне кажется поздно. Если якобы размеры поменяются, придется все чертежи снова подписывать планировочные. Да и в экспертизе наверное не дураки сидят=)
ДБН - это Украинские нормы вроде, как они помочь могут?)
Kechum вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 09:26
#15
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


ГОСТ на допуски еще советский, скорее всего и в России действует. Применим ли в Вашем случае-точно не знаю.
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 09:28
#16
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Расчет пожарных рисков, спецтехусловия
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 09:42
#17
Alexsander Kha

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.10.2009
Москва
Сообщений: 29


Здание расчитано на 200 человек...при 8 этажах

Следовательно 25 чел/этаж - ширина лестницы 1,2 м при числе эвакуирующихся более 200 чел на этаже, во всех остальных случаях 0,9м
Alexsander Kha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 09:42
#18
Kechum


 
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 18


да про ГОСТ знаю=) Это я автору предыдущему про дбн написал.
В госте этом допуски на изготовление изделий, если я правильно понял. Но как они с монтируемыми конструкциями пересекаются? Т.е. на конструкцию мне кажется не распространяются собранную. А так бы конечно, у каждого марша по 4 см, и у стен хотя бы по 1, вот и взялись 5 см необходимые. Кстати а где можно узнать какие конструкции строительные к каким классам точности принадлежат? Гугл пока не помог=)
Kechum вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 09:51
#19
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,826
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Хм, пожарник меня убеждал что СП носят исключительно рекомендательный характер, и все телодвижения должны совершаться по СНиП!!!
действительно СП носят рекомендательный характер, НО все телодвижения должны совершаться по 123-ФЗ, требования которого обязательны!!! Поэтому если требование оговорено в СП, то и возникает возможность отступить от них, доказав это, если получится, расчетом пожарных рисков.
.............................
Что-то не верю я в эту байку. Скажи, пож, фамилию или пол-фамилии этого пожарника. Все равно никто не поймет, кроме меня.
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 13:58
#20
Kechum


 
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 18


Да я читал СНИП про 200 человек. Другое дело носит ли СП обязательный хараектер, по ФЗ или нет..и можно снипом руководствоваться..
Kechum вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Лестница не проходит по снипу..

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная лестница "монтаж" и вопросы расчета. p_sh Архитектура 38 14.01.2013 11:35
Монолитная лестница на свайном фундаменте tigercron Основания и фундаменты 7 15.10.2008 14:31
Пожарная лестница П1 (СНиП 21-01-97*) ISG Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.10.2008 11:36
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
лестница ozis Конструкции зданий и сооружений 2 04.12.2007 13:43