| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Центрально сжатая стойка и фундамент под резервуар
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87
|
||
Просмотров: 4792
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
2. 20 мм ничем не обосновано. Опорная плита может быть у колонны и из трубы 100х100х4, и из 100Ш4. 3. Толщина опорной плиты рассчитывается классически на прочность по давлению под плитой или на отгиб от болта. Давление под плитой (под областью плиты) может быть и 100 т/кв.м, и 1000 т/кв.м. А болт может и не испытывать выдергивания. 4. Болт М20 - из такой же оперы. Насчет нагрузок - может быть есть сдвигающие? Или отрицательные от ветра? Если нет нагрузок, назначаете "конструктивно", в Вашем случае "конструктивным" критерием может быть монтажная нагрузка, например стойку выставили, и она должна выдерживать гор. нагрузку в 1 т (0,1 тн, 10 тн) на уровне оголовка. Анкеровка в бетоне - типа 25d по Пособию по фундаментным болтам (это тоже расчет). 5. По резервуару - раз требуют, значит надо представить расчеты. Хоть в виде 2х2=4, если иное на ум не приходит. Может, Вы основание никак не посчитали?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87
|
Вот именно на счет 20 мм пластины я нашол в пособии для предназначеном для работников проектных институтов и научных институтов.
Ну как я сказал пилту то я посчитал в этом ничего сложного нет. А вот с болтом всетаки проблема,на какие нагрузки то считать, на отпор от опорной плиты? Поскольку других вариантов я не вижу... не сдвигающих усилий, не моментов. Вопрос такой, вы упамянули о монтажной нагрузке. В следствии чего она может возникнуть, где это посмотреть? По резервуару: я уже провел расчет на продавливание и расчет основания, просто меня смысл того расчета вводит в ступор, поскольку по серии в сухих грунтах фундамента ваобще не надо, а фундамент используется лишь как "якорь для удержания резервуара от всплытия в водонасыщеных грунтах. Ну как говорится, экспертиза на то и экспертиза, что бы знать чт надо. Даже если привязан действующий типовой проект. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Нагрузки на стадии монтажа могут возникнуть от ветра, снега, сейсмических воздействий, гололеда, удара крюком крана, от веса монтажника, от веса инвентарной люльки, от того, сего и десятого. Где посмотреть - не помню, и прямо сейчас не скажу, но вроде везде и повсеместно написано, что следует ваобще ВСЕ учесть, в т.ч. монтажную ситуацию. По поводу требований экспертизы - Вы имеете право непосредственно общаться с экспертом, или уточнять по телефону, что конкретно имеется ввиду. Вы пытались это сделать?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87
|
Да конечно при первой возможности дам ссылку на этот справочник. Он у меня на работе...Но это просто прикрасный справочние в трех томах в котором есть абсолютно все что нужно (во всяком случае я находил там что мне требовалось). В экспертизу не звонил, хотя знаю что это имеющая место практика. Спасибо за ответы, в следующем сообщении завтра дам полное название литературы в которой я это нашол.
Вот полное название справочника: “Металлические конструкции. В 3 т. Т.2. Стальные конструкции зданий и сооружений. (справочнке проектировщика)/ Под общ. ред. заслуж. строителя РФ, лауреата госуд. премии СССР В.В.Кузнецова (ЦНИИпроектстальконструкция им. Н.П.Мельникова) - М.: изд-во АСВ, 1998.” Последний раз редактировалось Adun, 18.01.2010 в 10:08. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Фундамент под диафрагму каркасного здания | nikе | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2010 23:37 |
фундамент под резервуар | isa | Основания и фундаменты | 23 | 17.12.2009 22:55 |
Фундамент под стойку павильона | Chief Justice | Основания и фундаменты | 24 | 16.11.2009 18:03 |