установка 2-х башенных кранов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > установка 2-х башенных кранов

установка 2-х башенных кранов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.01.2010, 18:26 #1
установка 2-х башенных кранов
pTyTb
 
мостовик
 
Регистрация: 20.07.2009
Сообщений: 9

необходимо установить 2 башенных крана на разных отметках с условием чтобы пересекались зоны работ кранов. какие существуют нормы на такую установку?
Просмотров: 2319
 
Непрочитано 25.01.2010, 11:44
#2
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Конкретных норм, где прописывался бы данный случай, я не видел.
Скорее всего придется делать отдельный проект на подпорную стенку, или что-либо подобное.
вы не могли бы более подробно описать условия установки ?
- каково расстояние между фундаментами кранов ?
-Какова разница между отметками ?
-На какой отметке устанавливаются краны (относительно дневной)?
-Тип опирания - рельсы, или фундамент, или сваи+фундамент ?
- Как близко находятся другие элементы строительной площадки и на каких они отметках ?
- Как водоотвод с мест установки кранов осуществляется ?
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 11:57
#3
allroad

Технический контроль
 
Регистрация: 25.01.2008
Москва
Сообщений: 53


pTyTb, вы, наверное, имеете в виду расстояние между стрелами кранов?
Это регулируется РД 11-06-2007, п. 10.2:
При совместной работе кранов расстояние по горизонтали между ними, их стрелами, стрелой одного крана и перемещаемым грузом на стреле другого крана и перемещаемыми грузами должно быть не менее 5 м.

Разность уровней балочных (горизонтально расположенных) стрел или противовесных консолей, включая канаты подвески и грузовые канаты, должны быть не менее 1 м (по воздуху).
allroad вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 12:45
#4
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от allroad Посмотреть сообщение
pTyTb, вы, наверное, имеете в виду расстояние между стрелами кранов?
Это регулируется РД 11-06-2007, п. 10.2:
При совместной работе кранов расстояние по горизонтали между ними, их стрелами, стрелой одного крана и перемещаемым грузом на стреле другого крана и перемещаемыми грузами должно быть не менее 5 м.

Разность уровней балочных (горизонтально расположенных) стрел или противовесных консолей, включая канаты подвески и грузовые канаты, должны быть не менее 1 м (по воздуху).


А........ может Вы и правы. а меня сразу на тематику фундаментов потянуло ..........
кто о чем.......
drill_man вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 17:08
#5
pTyTb

мостовик
 
Регистрация: 20.07.2009
Сообщений: 9


спасибо огромное!!! allroad
pTyTb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > установка 2-х башенных кранов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузки от подвесных кранов Arslan Технология и организация строительства 24 07.10.2023 15:13
Нужен совет по привязке башенных кранов от специалистов. Silent77 Технология и организация строительства 7 20.07.2009 12:43
Устройство башенных кранов в затопляемой зоне. XAMbE Технология и организация строительства 2 04.06.2009 17:56
Ищу ГОСТ на подкрановые балки для башенных кранов інженердбк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.02.2009 15:36