Строительная часть для Индукционной тигенльной печи ИТП-05/1
Регистрация: 24.01.2010
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 5463
|
|
||||
Начните хотя бы с инета, а то печки они тоже всяко-разно бывает выглядят, даром что индукционные и тигельные
![]() ![]() ![]()
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 8
|
Интересуют тонкости проектирования фундаментов под тигельные индукционные печи (армирование, бетон жаростойкий или нет, каково влияние индукции на арматуру фундамента).
Фирма продала предприятию печь, а наше руководство, позарившись на дешевизну, не побеспокоилось о шефмонтаже. Фирма после продажи отморозилась, говорят что фундаментами они не занимаются. Их технологи написали хитрое примечание по армированию - недопускается применение замкнутых контуров арматуры, применять Г-,С-,Ш-образные контуры. Меня интересует почему, и так ли велико влияние индукции на арматуру? Что она поплавится? И если такое сильное влияние, как же тогда сталеварам подходить к ней? Один специалист сказал что нужно использовать арматуру из специальной немагнитной стали и в местах пересечения арматуры применять диэлектрические трубки, увязанные между собой проволокой из этой же стали. Другой расказывал о том, что от такой печи поплавились рядом стоящие колонны. Где правда я не знаю. Да и литературы о подобных фундаментах не могу найти. Вобщем штука загадочная))) Печь двойная объемом 0,65 куб.м. Если у кого есть подобный проект скиньте пожалуйста. Буду очень признателен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 1
|
Цитата:
Удалось Вам разобраться с фундаментами под индукционную печь? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2011
Сообщений: 3
|
Приложенный проект ушёл в работу.
Пользуйтесь на здоровье. ----- добавлено через ~35 мин. ----- Строительная часть - фундамент по нагрузочным характеристикам с закладными (ничего эксклюзивного), армировка (сеть из арматуры) к заземлению не подключается. Сама печь имеет подключение к заземлению, ну а весь контур заземления действительно должен быть разомкнут (большие токи наводки - печь большая индуктивная катушка) - решение: не делать кольца контура заземления (иметь разрывы), иметь вид большой "вилки"... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 8
|
Спасибо что откликнулись на мою беду!
Жаль что нет чертежей по фундаменту(((( он то мне и нужен фундамент армировался: - обычными арматурными сетками? - из обычной арматуры (строительных марок стали или же немагнитных)? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Интересует раздел КЖ |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |