После расчета воздухообмена получил следующие результаты
Инженер
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 867
|
||
Просмотров: 21546
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Похоже на ошибку. Проверь по укрупненным показателям. Убедись в отсутствии ошибок в размерностях величин и коэффициентов (это самое вероятное место ошибок). Кратность в/о какую принял?
Тут как тут, панимаш, не обижайся, случайно увидел ![]()
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867
|
BM60 Считал по формуле L=Q/(Cy*(t1-t2)) необходимый воздухообмен:
где Q - выделение в помещение явного тепла (18,6 кВт два раза = 15993 ккал/час умножить на 2) С - теплоемкость воздуха (0,24 ккал/кг град С) t1 - температура удаляемого воздуха (40 град) t2 - температура приточного воздуха (24,6 град) y - плотность воздуха. (1,2 кг/куб.м.) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
2. Что смущает-то? 3. Попутать крупно можно только в двух местах - в оценке поступаемой в помещение мощности и в оценке дельты по температуре. В случае с дельтой температуры нужно внимательно смотреть воздухораспределение - есть варианты. Последний раз редактировалось Агамемнон, 15.03.2010 в 12:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
А кратность в/о из норм не встречал для такого рода оборудования? Я её когда-то где-то видел. Это величина назначаемая и, кажется, она равна 3 (не утверждаю). Попробуй поискать в вентиляции оборудования электроснабжения эту кратность.
И размерность верная. Значит всё-таки 7 тысяч кубов по тепловыделению? С трудом пока верится. Стоит вспомнить, однако, что расчетах тепловыделение от оборудования (неважно, какого) есть или может быть некий коэффициент, который учитывает использование установленной мощности, нагрузку, одновременность работы машин и ассимиляцию выделяющегося тепла воздухом. Этот коэффициент часто эмпиричен, а для какого-то типа оборудовани он расчетно-теоретический. Но его диапазон очень широким может быть. Для конкретного твоего трансформатора эти 18,6 квт и взяты из его Паспорта и эта вел-на максимальная должна быть. Тогда, по хорошему, в ИЭ на транс должна быть задана и минимальная кратность воздуобмена (3, 5, 10 - сколько?). Попробуй порыться в комплексдоке на сей предмет. Если мне чего улыбнется, дам знать. Полистай также ПУЭ и ПЭУ
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 15.03.2010 в 12:45. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867
|
BM60
Так насчет ПЭУ поясни не встречал такой документ. Агамемнон 1. В формуле! 2. Величиниа L 3. Поясни? По кратности конкретно для такого рода помещений не нашел. Есть похожее и там величина 2. Так получается большая разница. Так судя по мощности тепловыделения там будет "сауна" 37 кВт это многовато для помещения объемом 60 кубов. Цитата:
Данные предоставлены заводом по письменному запросу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Обратите внимание на следующее: Теплоизбытки Qизб. = ∑Qт – Q пот. Где ∑Qт – сумма тепловыделений, Q пот. – потери тепла через ограждение.
Далее когда берете плотность воздуха она (эта самая плотность) должна соответствовать температуре приточного воздуха. У Вас 24,6ºС. Следовательно в районе 1,16, но никак не 1,2 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867
|
[quote=layer;537202]Обратите внимание на следующее: Теплоизбытки Qизб. = ∑Qт – Q пот. Где ∑Qт – сумма тепловыделений, Q пот. – потери тепла через ограждение.
Далее когда берете плотность воздуха она (эта самая плотность) должна соответствовать температуре приточного воздуха. У Вас 24,6ºС. Следовательно в районе 1,16, но никак не 1,2 layer Подскажите нормативку по выше написанному |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
ПЭУ - это Правила эксплуатации электроустановок.
В комплексдоке должны быть. И/или в зодчих. А может и в данлоуде. Послушай вот о чем, чтобы тут много не писать, поищи книжки по вентиляции промустановок. В этих расчетах наверняка есть какие-то нюансы или наоборот укрупненные показатели, которые могут тебе послужить или проверкой твоего расчета или дать методику рачета. У тебя тепловыделение задано. Это фиксированная величина и скорее всего она максимальная. То, в цитате, относится к расчету тепловыделения. Тебе это не нужно.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Основополагающие и единые ПУЭ и ПЭУ, а ПТЭЭП не помню, либо старые, либо ведомственные (территориальные). Поясни, что там в статье №1?, если они перед глазами. Во всяком случае, ятд, это нечто в развитие первых двух.
Не уравнение т/б надо руководствоваться, а нормами воздухообмена для ЭТОГО типа ЭЛЕКТРОоборудования. Тут особые нормы, правила, методика. Я час назад разговаривал с коллегой-профессионалом, так они (эксплуатационники) расчет вентиляции заказывали в неком ведущем проектном институте, и делали они его не "три для и три ночи". Автору следует написать на завод с тем, чтобы ему прислали методику расчета ПВВ (приточно-вытяжной вентиляции) для закрытых помещений с таким оборудованием. Это не простой тепловой баланс. И я теперь не уверен, что та элементарная формула тут уместна. Изучай вопрос предметно, традиционный подход тут под вопросом. Для оценки верности твоего результата решения (7500 м3/ч) легко проверить: - какой вентилятор обеспечит такой расход - каково сечение воздуховода получится при соблюдении нормативной скорости воздуха. Что-то тут не то. При первом взгляде. О каком трансформаторе речь-то вообще?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 15.03.2010 в 20:30. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование АСУ ТП Регистрация: 15.09.2009
Пермь
Сообщений: 64
|
ПУЭ:
4.2.104. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов и реакторов не превышал максимально допустимого для них значения. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 ºС для трансформаторов, 30 ºС для реакторов на токи до 1000 А, 20 ºС для реакторов на токи более 1000 А. При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусматривать принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов. 4.2.105. Приточно-вытяжная вентиляция с забором на уровне пола и на уровне верхней части помещения должна выполняться в помещении, где расположены КРУЭ и баллоны с элегазом. 4.2.106. Помещения РУ, содержащие оборудование, заполненное маслом, элегазом или компаундом, должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией, включаемой извне и не связанной с другими вентиляционными устройствами. В местах с низкими зимними температурами приточные и вытяжные вентиляционные отверстия должны быть снабжены утепленными клапанами, открываемыми извне. 4.2.222. Вентиляционная система камер трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла (4.2.104) и не должна быть связана с другими вентиляционными системами. Стенки вентиляционных каналов и шахт должны быть выполнены из материалов с пределом огнестойкости не менее 45 мин. Вентиляционные шахты и проемы должны быть расположены таким образом, чтобы в случае образования или попадания в них влаги она не могла стекать на трансформаторы, либо должны быть применены меры для защиты трансформатора от попадания влаги из шахты. Вентиляционные проемы должны быть закрыты сетками с размером ячейки не более 1х1 см и защищены от попадания через них дождя и снега.
__________________
Жизнь- это игра, графика прикольная, а задумка ... |
|||
![]() |
|
||||
да все у вас правильно.
согластно ПУЭ перепад температур должен быть 15С (разница между притоком и вытяжкой) и расход получается 7690 кубов в час. ЗЫ: расчет по энтельпиям не смотрите, немного врет из за того, что не учитывается влажность.... |
||||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
И потом, согласно п.4.2.216 ПУЭ допускается устанавливать 2 трансформатора в одном помещении? Лучше разделить их перегородкой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Ну вот, оказывается в ПЭУ (любознательный и там и сям пролистает)
Но странно, что нет речи о кратности воздухообмена. Тогда её, кажется, можно посчитать исходя из дельты температур. Не настаивайте, искать в закромах памяти не буду. Это должно быть в справочниках. Но напоминаю, это не так просто, как кажется (я своему коллеге верю безоговорочно. Но луче три раза проверить этот расчет. Но теперь ясно главное - дельта
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
2. Да нормальня величина. 3. Частенько возникает путаница между номинальной мощностью оборудования и ее долей, поступающей в помещение. Различие связано с режимами эксплуатации, например. С учетом тепломасобмена излучением, инерционностью ограждений и т.д. 4. Норма о ограничении дельты 15С связана с границей комфортности в рабочей зоне. За пределами рабочей зоны - например внутри собственно трансформатора - она может быть большей. Т.е. если более тонко учесть зонирование помещения и "сыграть" воздухораспределением - можно увеличить дельту без нарушения пуэвского ограничения в 15С. В любом случае играться с такими нюансами нужно понимаючи. В противном случае - лучше возмущаться не о том, что L получается большое - а наоборот, от греха. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование АСУ ТП Регистрация: 15.09.2009
Пермь
Сообщений: 64
|
Цитата:
4.2.107. В помещениях, в которых дежурный персонал находится 6 ч и более, должна быть обеспечена температура воздуха не ниже + 18 °С и не выше + 28 °С. В ремонтной зоне ЗРУ на время проведения ремонтных работ должна быть обеспечена температура не ниже + 5 °С. При обогреве помещений, в которых имеется элегазовое оборудование, не должны применяться обогревательные приборы с температурой нагревательной поверхности, превышающей 250 °С (например, нагреватели типа ТЭН). и такой вопрос, при таких размерах помещения и тепловыделения, не проще поставить кондиционер? или обязательно именно вентиляция на блок-боксы с оборудованием АСУ ТП ставим кондиционеры, на зиму обогреватель
__________________
Жизнь- это игра, графика прикольная, а задумка ... Последний раз редактировалось rvm, 16.03.2010 в 07:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Хм-м, а ведь в посте №1 и речи не было о вентиляции. Только о величине воздухообмена (расчетного, причем). Мы что ли её придумали?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как читать и анализировать результаты расчета в Лире? | Klo | Лира / Лира-САПР | 31 | 10.02.2009 10:38 |
Stark_ES ошибка в файле после расчета. | Verter | Расчетные программы | 1 | 05.02.2009 11:03 |
Нагрузки от фрагмента схемы после нелинейного расчета в ЛИРЕ | Vavan Metallist | Лира / Лира-САПР | 2 | 20.02.2008 13:46 |
В SCAD после линейного расчета в Поспроцессоре не активна иконка | Dezha | SCAD | 8 | 23.01.2008 17:17 |
Влияет ли тип процессора на результаты расчета в САПР? | NULLIFICATOR | Расчетные программы | 5 | 15.06.2005 12:38 |