Существующее здание представляет собой монолитный 5-этажный каркас. Обследовали озадачили, для определения характеристик бетона хотят выбурить керны в железобетонных колоннах. Размеры колонн 500х500 мм, по каждой грани минимум 4 стержня. Говорят смогут сработать не нарушая арматурные стержни. Требуется дать им оценку возможности таких действий с конструктивной точки зрения и рекомендации по производству работ.
Имеется ли у кого-нибудь опыт в данной области, может кто им поделиться?
Если с ходу, в голову пришли следующие мысли: бурить в средней части колонн, где момент минимальный; по площади керна прикинуть ослабление железобетонного сечения, установить временные стойки по периметру колонны способные воспринять порядок данного ослабления, под стойки подложить какие нибудь металлические плиты от продавливания, как то так...
Буду рад любым коментариям
Просмотров: 12677
 
Непрочитано 16.03.2010, 01:29
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от sambukka Посмотреть сообщение
....Обследовали озадачили, для определения характеристик бетона хотят выбурить керны в железобетонных колоннах.
не надо этого делать с колоннами, есть неразрушающие методы определения прочности бетона.
Лучше подумай что будешь делать если при высверливании керна высверлится и арматура, которая просто-напросто оказалась не в проектном положении.
Перекрытия пусть высверливают, а колонны трогать не надо.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 03:57
#3
Arimon

Обследование
 
Регистрация: 14.10.2008
Иркутск
Сообщений: 40


Действительно, есть и неразрушающие методы контророля, и лучше ими.
Но если очень хочется... У нас в керноотборнике коронка вроде на 70мм стоит, при сечении 500х500 ослабление сечения нетакое уж смертельное..., для того чтобы точно определиться с местом отбора керна необходимо посмотреть расчетную схему сей колонны, в идеале просчитать с учетом ослабленного сечения. А для того чтобы не перерезать арматуру, перед тем как взять керн, необходимо установить фактическое положение арматуры магнитным методом неразрушающего контроля, у нас этот прибор "Поиском" зовется....
Arimon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 07:50
#4
sambukka

конструктор
 
Регистрация: 23.09.2008
Пермь
Сообщений: 35


Видимо дал не все исходные, исправляюсь
Естественно выбуриванию кернов предшествовали неразрушающие методы, причем не один: ИПС-МГ4.03, отрыв со скалыванием ПОС-50 МГ4, молоток Кашкарова. В результате определений получили вместо В25 по проекту В10-В7,5 у половины колонн. Решили бурить керны, чтобы определить "глубинные" свойства бетона, действительно ли такое грубое несоответствие классов, или это лишь поверхностный слой.
Цитата:
Сообщение от sambukka Посмотреть сообщение
Говорят смогут сработать не нарушая арматурные стержни.
будут определять место нахождения арматуры и проходить рядом по их словам
sambukka вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 08:24
#5
Arimon

Обследование
 
Регистрация: 14.10.2008
Иркутск
Сообщений: 40


Мы с таким случаем тоже встречались, ничего вырубать не стали, а просчитали конструкцию при полученном классе бетона и усилили где надо
Arimon вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 08:54
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от sambukka Посмотреть сообщение
...Решили бурить керны, чтобы определить "глубинные" свойства бетона, действительно ли такое грубое несоответствие классов, или это лишь поверхностный слой
Ну получите прочность бетона В15 и дырявые колонны.
Усилять обоймой из уголков и не мучать колонны (ИМХО)
Или сделайте хотя бы на одной наименее загруженной колонне чтобы посмотреть какая все же прочность бетона
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 09:15
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Неразрушающие методы контроля прочности бетона должны сопровождаться другими испытаниями. А такой маленький класс бетона могли получить не только из-за плохого качества бетона, но и из-за неправильной методики испытаний.
Лично я бы настаивал на методе скалывания с отрывом или выбуривании кернов. Чтобы голова не болела за колонны из которых будут выбуривать керны - усильте их обоймами. Если с бетоном все нормально будет, то местному усилению подвергнуться только эти колонны, если с бетоном действительно проблемы, то аналогично усилите все остальные.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 10:19
#8
sambukka

конструктор
 
Регистрация: 23.09.2008
Пермь
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Усилять обоймой из уголков и не мучать колонны (ИМХО)
Речь идет не об 5-10 колоннах а об сотне, а то и больше
Аримон, при полученном классе бетона, скажем так по расчету, не айс...,
висит огромный объем работы, поэтому и хотим "контрольное" испытание керном, чтоб подтердить класс бетона и приступать к работе, либо его опровергнуть.
ЛИС, по поводу изначального усиления обоймами колонн подвергаемых выбуриванию, идея нравится
sambukka вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2010, 10:49
#9
ильдус

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2007
Уфа
Сообщений: 31


Может я, что-то упускаю, но если просто восстанвовить арматуру колонн поврежденную при выборке кернов?
__________________
Обследователь
ильдус вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2010, 12:47
#10
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от ильдус Посмотреть сообщение
Может я, что-то упускаю, но если просто восстанвовить арматуру колонн поврежденную при выборке кернов?
Рабочую арматуру колонн? По-моему, это совсем непросто...
zx-constr вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2010, 12:50
#11
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Скажу больше. Это почти невозможно.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2010, 14:35
#12
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Согласно ГОСТ на испытания бетона керны с включениями арматурных стержней вообще выбраковываются, потому кернят только в местах, свободных от арматуры. А положение стержней сейчас запросто определяется с помощью приборов, так что проблем не должно быть.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 13:49
#13
sambukka

конструктор
 
Регистрация: 23.09.2008
Пермь
Сообщений: 35


Подниму тему, керны к сожалению подтвердили низкий класс бетона. Часть колонн будет усилена. Остальные колонны проходят по расчету при проектном армировании и полученном классе бетона.
По расчету в том числе проходят колонны и с классами бетонов В7,5 и В10, но в нормах указано что для железобетонных колонн могут применяться бетоны класса В15 и выше. Чем может грозить низкий класс бетона колонн (ниже рекомендуемого) при условии что по расчету эти колонны проходят?
может к примеру быть, что со временем под действием нагрузок характеристики бетона низких классов ухудщаются и колонна начнет сыпаться...?
sambukka вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 14:02
#14
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


А какой "возраст" у колонн сейчас?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 14:11
#15
sambukka

конструктор
 
Регистрация: 23.09.2008
Пермь
Сообщений: 35


года 3-4
sambukka вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 14:50
#16
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Пособие по проектир ЖБК без предварит напряжения
Цитата:
2.3 (2.5) Для жбк не допускатся применять:
тяжелый и мелкозернистый бетоны класса по прочности на сжатие ниже В7,5.
........
Рекомендуется принимать класс бетона по прочности на сжатие:
для жб стержневых элементов - не ниже В15...
Если у ваших колонн класс соответствует хотя бы классу В7,5, то все в пределах норм
Romka вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 15:59
#17
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от sambukka Посмотреть сообщение
может к примеру быть, что со временем под действием нагрузок характеристики бетона низких классов ухудщаются и колонна начнет сыпаться...?
Ну, по идее, хуже уже не будет. Видимо, заморозили при бетонировании, поэтому какую прочность набрал бетон, такую набрал. А сейчас что, нагрузки пока не действуют?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 20:29
#18
sambukka

конструктор
 
Регистрация: 23.09.2008
Пермь
Сообщений: 35


стоит под нагрузками, а строили летом
sambukka вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 21:35
#19
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Пособие по проектир ЖБК без предварит напряжения

Если у ваших колонн класс соответствует хотя бы классу В7,5, то все в пределах норм
Согласно СП52-103-2007 для колонн марка бетона должна быть не ниже В25 с оговоркой как правило.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 22:39
#20
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


MasterZim
Требование то формальное и не имеет отношения к соблюдению прочности устойчивости колонны.
Поэтому в условиях реконструкции на него легко можно забить, если прочность колонны проходит при бетоне В7.5
Romka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > выбуривание керна в железобетонной колонне

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания Scooter Железобетонные конструкции 68 08.12.2020 19:23
Шпильки в сборной железобетонной колонне vyacheslav Железобетонные конструкции 4 10.03.2010 11:25
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24