сплинклерное пожаротушение
Регистрация: 23.01.2009
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 2868
|
|
||||
Проектирование АСУ ТП Регистрация: 15.09.2009
Пермь
Сообщений: 64
|
да согласно СНИП можно не делать, так как противопожарный насос работает редко и мало (а в идеале лучше б не возникло причины для его запуска) :-)
__________________
Жизнь- это игра, графика прикольная, а задумка ... |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Цитата:
Нужно, но допускается при обосновании не делать, скажем, насосная далеко или в отдельном здании. Виброизолирующее основание можно выполнить при помощи пробковой плиты между фундаментом насосов и плитой основания насосной. Это сложно? Каждый пожарный насос не менее двух раз в месяц должен включаться для создания требуемого давления, о чем делается запись в оперативном журнале. Последний раз редактировалось Vlad®, 18.03.2010 в 17:45. |
|||
![]() |
![]() |
|