akka_dreamer
 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 11

нужны узлы.
Просмотров: 3194
 
Непрочитано 23.03.2010, 19:24
1 | #2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Узлов нет, но идея простая - к концу колонны приварена горизонтальная пластина, от которой к верху приварены штыри/анкера которые забетонируются в монолитной плите. Это в простом небольшом здании, в высотках или промышленных зданиях может быть решение посложнее.

Еще вместо сварки кое-где могут применяться соединение болтами.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 19:52
#3
akka_dreamer


 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 11


мне вот как раз надо посложнее. у меня 10 этажей. максимальная клетка - примерно 8 на 6.
и литературу толковую не могу найти по этому вопросу..
akka_dreamer вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 20:13
1 | #4
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Понятно. Так как я не конструктор а архитектор, узлов не имею, но один из вариантов конструкции - полноценный стальной каркас (балки, колонны - из труб и профилей или только профилей) соединенный болтами (никакой сварки) и в нем отдельно заливается монолитные перекрытия (там своя арматура). Но это как видите, не совсем профессиональное объяснение
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 22:44
1 | #5
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Одной пластины будет мало. Нужно же создать жесткое сопряжение, для этого придется приварить ребра жесткости. За основу нужно взять узел колонны и фундамента пром.здания. Но применить его с обеих сторон перекрытия и соединить его болтами.
Файл прилагаю. Все элементы показаны условно. Такое решение было в одном из цехов металлургического завода.
и обязательно проверить на продавливание!!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (78.0 Кб, 1140 просмотров)
Hyper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > как монолитное перекрытие опирается на металлические колонны?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 45 02.02.2010 19:29
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой sergei78 Железобетонные конструкции 22 16.02.2009 21:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как повесить боксерскую грушу в ж.-б. перекрытие? Silavsale Конструкции зданий и сооружений 5 21.02.2006 18:43