Как правильно утеплить перекрытие (под чердаком) пенопленом?!
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 7606
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Очистите перекрытие до бетона (если конечно бетон ![]() Пеноплен - горючий, да и дороже наверно получится, при одинаковом теплосопротивлении...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 48
|
Перекрытие - многопустотная ж/б плита, толщ. 220мм. А про ходить на чердаке - наверняка найдутся желающие, думаю слои можно закрыть цементно-песчаной стяжкой.
|
|||
![]() |
|
||||
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669
|
...стяжкой? пардон, а у вас денег "слишком много" ?
мне кажется самый дешёвый и весьма эффективный метод будет такой: - закупаете доску 30*100 или 40*100 или 50*100 лишь бы не слишком сырую; - ставите на ребро с шагом 60см (лаги) и сколачиваете поперечными, что бы доски не опрокидывались; -укладываете в этот каркас мин вату (рулон); - поверх этого набиваете покрытие доской 3-го сорта, какую сможете купить подешевле (толщиной 20-25мм вполне подойдёт). получите существенное утепление и защиту от "топтателей" ![]() по моим прикидочным расчётам: 300-500 руб за 1кв.м. (зависит от цены доски в вашей местности) стяжка по-моему всё же намного дороже будет.. или я ошибаюсь? |
|||
![]() |
|
||||
Мда!!!!
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669
|
Offtop: ну лень мне было считать толщину
![]() ГСОП для города района 1В = 5980.0, согласно СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99, при расчётной температуре внутреннего воздуха tв = 20°C Тогда по тому же СНиПу требуемое сопротивление теплопередаче R для перекрытий жилых зданий составит 4.59м2C/Bт Расчётный коэффициент теплопроводности "распространнёной мин.ваты" = 0.042 Вт/(м*К) нужно 200мм такого утеплителя (сопротивление теплопередаче такого слоя мин.ваты будет 4,76) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? | cache | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.04.2009 22:03 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Как правильно построить 3д гайку? | skalder | AutoCAD | 22 | 24.01.2008 19:24 |
Как правильно начертить/оформить проект дома. | Lenich | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.03.2005 23:33 |