Совместная работа стали и газобетона
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Совместная работа стали и газобетона

Совместная работа стали и газобетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2010, 12:11 #1
Совместная работа стали и газобетона
rontiy
 
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117

Добрый день всем.

Заказчик затребовал в качестве ограждающих конструкций кладку из газобетонных блоков по металлическому каркасу.
Здание одноэтажное с плоской кровлей и парапетом. Металлические элементы (стойки и горизонтальные распорки между ними) заглублены в кладку из газоблоков заподлицо с внутренними гранями стен. Фундаменты - ленточные ростверки.

Исходя из конструкции возникли следующие вопросы:

1. Нужно ли оставлять зазор между между металлом и газобетоном для исключения напряжений в кладке из-за разности температурных деформаций? Существенно ли это? С другой стороны если оставлять зазоры и не связывать кладку с каркасом, то как закрепить ее от горизонтальных смещений?

2. В случае, если мы используем распорку в качестве балки и примыкая к ней другими балками передаем на нее нагрузки, требуется ли оставлять зазор на ее прогиб для исключения передачи нагрузки на кладку?

Спасибо откликнувшимся.
Просмотров: 6940
 
Непрочитано 07.04.2010, 13:10
#2
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
1. Нужно ли оставлять зазор между между металлом и газобетоном для исключения напряжений в кладке из-за разности температурных деформаций? Существенно ли это? С другой стороны если оставлять зазоры и не связывать кладку с каркасом, то как закрепить ее от горизонтальных смещений?

2. В случае, если мы используем распорку в качестве балки и примыкая к ней другими балками передаем на нее нагрузки, требуется ли оставлять зазор на ее прогиб
1.Заор между кладкой и стойками каркаса не оставлял. Кладка связана с колоннами анкерами и горизонтальными сетками в швах кладки с определенным шагом.
2. Заор между балкой и кладкой , да еще нагруженной, оставить сдедует с последующим заполением несжимаемой прокладкой(минвата, пена ит.д)
Вклютать в совместную работу металл и кладку в данном случае не есть хорошо. Композит получается.Газобетон не тот материал, который заиграет с кладкой.
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 13:43
#3
rontiy


 
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117


Engineer SV, Спасибо.

Цитата:
1.Заор между кладкой и стойками каркаса не оставлял.
Т.е. зазоры образующиеся при выпиливании газоблоков стоит заполнять кладочным составом (раствором, клеем)?

Цитата:
Кладка связана с колоннами анкерами и горизонтальными сетками в швах кладки с определенным шагом.
Как часто по высоте нужно устанавливать анкера при шаге колонн, скажем, 3м?
При использовании правильного кладочного состава - клея тонким слоем армирование в швах представляется невозможным.
И как быть с тем, что металлические анкера и армирующие сетки являются мостиками холода?
rontiy вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2010, 14:39
#4
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Как часто по высоте нужно устанавливать анкера при шаге колонн, скажем, 3м?
При использовании правильного кладочного состава - клея тонким слоем армирование в швах представляется невозможным.
И как быть с тем, что металлические анкера и армирующие сетки являются мостиками холода?
1.Я применял на растворе кладку из газоблока. Сетки в шов укладываются там без проблем. В случае "на клею" поройтесь в инете, наверняка что-то есть.
2.Шаг анкеров через 2-3 ряда по высоте блока(опять же в зависимости от габаритов блоков)
3. Мостиков холода через анкера не будет в случае применения вентфасадов. А это наиболее распространенный вариант.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2010, 14:46
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Как-то получил такое замечание из экспертизы:
Для обеспечения устойчивости стен и передачу ветровых нагрузок на колонны здания необходимо выполнить соединение наружных самонесущих стен к каркасу здания в соответствии с требованиями п. 7.168, п. 7.169 "Пособия к СНиП II-22-81"
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2010, 16:20
#6
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Engineer SV, Спасибо.



Т.е. зазоры образующиеся при выпиливании газоблоков стоит заполнять кладочным составом (раствором, клеем)?



Как часто по высоте нужно устанавливать анкера при шаге колонн, скажем, 3м?
При использовании правильного кладочного состава - клея тонким слоем армирование в швах представляется невозможным.
И как быть с тем, что металлические анкера и армирующие сетки являются мостиками холода?
Анкера,сетки-вот эти арматуринки думаете какой-то холод предадут на внутреннюю поверхность,наврядли,стена будет с внутренне стороны теплой,тот холод который прорвется через эти точечки растворится в слое штукатурки,как капля в море.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 16:20
#7
rontiy


 
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117


Цитата:
Как-то получил такое замечание из экспертизы:
Разумное, кстати, требование. Только как его выполнить при данной конструкции?
Напрашиваются связи из стеклопластика с плоской шайбой с наружной стороны и какой-либо приспособой для закрепления на втором конце, например, в виде резьбы или наподобии обжимного фитинга.

Может, кто слыхал о подобном?
rontiy вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 12:22
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Разумное, кстати, требование. Только как его выполнить при данной конструкции
п.6.6 СНиП каменные конструкции:
Цитата:
Каменные стены в зависимости от конструктивной схемы здания подразделяются на:
.....
ненесущие (в том числе навесные), воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6 м; при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим
поэтому в принципе такие стены анкерить к колоннам необязательно, как и армировать, хотя конечно не помешает
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 13:03
#9
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
поэтому в принципе такие стены анкерить к колоннам необязательно, как и армировать, хотя конечно не помешает
Такие стены к колоннам крепить обязательно, особенно в высотных зданиях. Тема касалась стального каркаса, но раз уж тут так прошлись по СНиПу, решил отреагировать на примере монолитного каркаса. Посчитайте на ветер с пульсацией стену из газоблока на 25 этаже и цифры скажут за себя. Да и забивать дюбель в стену, не закрепленную к колоннам каркаса, не совсем приятно.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 13:26
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Такие стены к колоннам крепить обязательно, особенно в высотных зданиях. Тема касалась стального каркаса, но раз уж тут так прошлись по СНиПу, решил отреагировать на примере монолитного каркаса. Посчитайте на ветер с пульсацией стену из газоблока на 25 этаже и цифры скажут за себя. Да и забивать дюбель в стену, не закрепленную к колоннам каркаса, не совсем приятно.
прикинем:
w=30кг/м2*1,3*0,8*1,4=44кг/м2 - расчетное ветровое давление (без пульсации).
для стены высотой 3 м:
М=44*3*3/2=198 кг*м.
Мult=Rbt*W=0,2МПа*1,0*0,3*0,3/6=300кг*м > М=198
хотя большая часть ветра все равно передается на перекрытия.....
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 13:38
#11
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
хотя большая часть ветра все равно передается на перекрытия.....
Замечательно. Интересно, есть еще смельчаки, не закрепляющие навесные стены из газоблока к колоннам каркаса на 25 этаже( да и не на 25 тоже)? Страна должна знать своих героев
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 13:45
#12
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


а это совместная коррозия газобетона и металла (конструкциям от силы 4 года), так для зарисовки,как не надо делать)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1668-1.jpg
Просмотров: 521
Размер:	162.9 Кб
ID:	36966  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1684-1.jpg
Просмотров: 495
Размер:	172.8 Кб
ID:	36967  
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 13:50
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
а это совместная коррозия газобетона и металла (конструкциям от силы 4 года), так для зарисовки,как не надо делать)))
Возможно, полпричины в не огрунтованно-покрашенном металле.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 08.04.2010, 13:58
#14
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Ильнур, ну и отсутствие гидроизоляции, вода начала реакцию с газобетоном,в химии я не силен, но так понимаю, что выделяется что-то типа щелочи -что увеличивает реакцию коррозии
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 14:04
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Ильнур, ну и отсутствие гидроизоляции, вода начала реакцию с газобетоном,в химии я не силен, но так понимаю, что выделяется что-то типа щелочи -что увеличивает реакцию коррозии
Да, следы присутствия воды на фото видны.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 08.04.2010, 14:07
#16
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
а это совместная коррозия газобетона и металла (конструкциям от силы 4 года), так для зарисовки,как не надо делать)))
Вопрос здесь в другом. Гардемарины(в лучшем смысле слова)пытаются поставить под сомнение необходимость закрепления навесных стен к колоннам каркаса(словами, что такие стены можно и не анкерить). Даже расчетик предоставили. Расчетик то это можно пока в стол спрятать(до наступления навыка комплексного подхода к проектированию). Стальные колонны и балки каркаса нужно обетонировать, оштукатуривать и окрашивать порою. Естественно при обетонировании металла (пртивопожарные требования) я уж не окрашиваю их, потому как адгезия хромает при этом. Хотя тоже пытались мне доказать люди, что мол при обетонировании хорошо бы окрасить предварительно. Но это отдельная тема.
Так вот вопрос мой остается. Дайте мне ссылочку на документ, позволяющий не крепить навесные стены к колоннам. Надеюсь свою лепту в сие обсуждение внесут конструктора монолитчики-высотники.
У нас так экспертиза еще и требует анкерочки да сетки из оцинкованной стали применять . Я конечно пишу это в общих данных, а в жизни все происходит по честному. Без оцинковки и позолоты .Вр-1, Анкерочки 8-10 А-1, да пропущенные по проволочке, приваренной через сухарик к закладной в колонне. А иначе боязно. Улетит стеночка, лови ее потом

Последний раз редактировалось Engineer SV, 08.04.2010 в 16:58.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 19:51
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Вопрос здесь в другом. Гардемарины(в лучшем смысле слова)пытаются поставить под сомнение необходимость закрепления навесных стен к колоннам каркаса(словами, что такие стены можно и не анкерить). Даже расчетик предоставили. Расчетик то это можно пока в стол спрятать(до наступления навыка комплексного подхода к проектированию)..... Так вот вопрос мой остается. Дайте мне ссылочку на документ, позволяющий не крепить навесные стены к колоннам. Надеюсь свою лепту в сие обсуждение внесут конструктора монолитчики-высотники.
Уважаемый Engineer SV, так я ж вам и дал ссылочку на документ (на СНиП каменные конструкции), в котором четко написано, что крепить нужно самонесущие стены, к которым стены, описанные автором темы, отношения не имеют, следовательно могут быть не закреплены!
Цитата:
А иначе боязно. Улетит стеночка, лови ее потом
А вот это уже совсем другое дело! С нормативными документами никак не связанное! Здесь боязно не только Вам. Конечно же я тоже креплю к колоннам, спокойней спится однако
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 13:34
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Вот как назло! Пришло письмо от заказчика, просят подтвердить расчетом несущую способность газобетонной стены, на которую хотят повесить вентфасад. Здание проектировали до меня, однако как-то ответить нужно. Узла крепления наружных стен к колоннам в чертежах нет. Посчитал, вроде бы и без этого все хорошо должно быть, но подписываться под этим нет никакого желания
Вложения
Тип файла: doc Расчет стены.doc (320.5 Кб, 279 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 09:45
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


может кто подскажет, как быть с п.4.10 СНиП каменные конструкции:
Цитата:
Наибольшая величина эксцентриситета (с учетом случайного) во внецентренно сжатых конструкциях без продольной арматуры в растянутой зоне не должна превышать: для основных сочетаний нагрузок - 0,9у
ведь для наружных ненесущих стен или высоких парапетов это условие никогда не выполняется
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Совместная работа стали и газобетона

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Совместная работа (внешние ссылки) DEM AutoCAD 22 16.04.2013 12:29
Совместная работа крана и швинга. drug Технология и организация строительства 6 17.08.2008 10:53
Совместная работа элементов конструкции в SCAD 11 DDlis SCAD 3 01.10.2007 12:59
Совместная работа стали и алюминия zenon Металлические конструкции 14 16.05.2007 12:44
Совместная работа каркаса и арматурной сетки sys81 Железобетонные конструкции 16 24.11.2006 19:55