мнимальное сечение стержня фермы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > мнимальное сечение стержня фермы

мнимальное сечение стержня фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.04.2010, 22:05 #1
мнимальное сечение стержня фермы
Just Dream
 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261

собрал нагрузки от покрытия на ферму.
максимальное усилие в стержнях нижнего пояса +40,26 кН
максимальное усилие в стержнях верхнего -34,87
решетка еще меньше.
Вот вопрос, какое минимальное сечение из прокатных уголков,труб и тд. для фермы я могу взять.
для фермы знаю что уголок 50х5 минимальный.

и еще вопро...если сделать решетку из круглой стали, то каким образом она будет крепиться к фасонкам, если пояса из двойных уголков?
всмысле как,...внахлестку или нет?
Просмотров: 10107
 
Непрочитано 14.04.2010, 22:17
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


еще есть понятие предельной гибкости. Т. е. при маленьких усилиях
определяющим фактором, при подборе сечений, является предельная гибкость. Предельная гибкость нормируется СНиП стальные конструкции.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 22:20
#3
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Все будет зависеть от длины элемента (панели фермы), и раскрепления из плоскости фермы (связи и распорки). От этого зависит и гибкость и устойчивость.
wasilij1973 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 22:28
#4
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


а какая предельная гибкость для сжатых и растянутых елементов фермы?

Последний раз редактировалось Just Dream, 14.04.2010 в 22:58.
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 22:35
#5
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
л=308
Это что? Длина "эль" или лямбда?<br>
Вот для 308мм и спаренных уголков 50х50
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фи.JPG
Просмотров: 312
Размер:	43.8 Кб
ID:	37412  

Последний раз редактировалось wasilij1973, 14.04.2010 в 22:44.
wasilij1973 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 22:59
#6
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


а в какой программе подскажите это находится?
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 23:04
#7
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


На скрине- в моей. А расчет- по СНиП.
wasilij1973 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 23:08
#8
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


а какая предельная гибкость для сжатых и растянутых елементов фермы?
и программу можно выложить, пожайлуста
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 23:26
#9
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Если грамотно (по СНиП), то она зависит от усилия в стержне 180-60а, 210-60а. Это в пределах 120...150 для сжатых. Для растянутых 300...400. В снипдвадвадцатьтривосемьдесятодин есть таблица и формулы.
А прогу качайте с моего сайта. Адрес найдете в моем профиле.
Но для понимания процессов я бы посоветовал разобраться с вышеупомянутым документом или с новыми (СП и тп).

Последний раз редактировалось wasilij1973, 14.04.2010 в 23:53.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 16:54
#10
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
для фермы знаю что уголок 50х5 минимальный.
а не подскажет кто-нибудь, где это написано? вот что-то не в снип, ни в пособии такого найти не могу.
 
 
Непрочитано 08.09.2010, 17:24
#11
Неголаш


 
Сообщений: n/a


50х5 - минимальный уголок в сокращенном сортаменте. От туда все и исходит.
 
 
Непрочитано 08.09.2010, 19:02
#12
acid


 
Сообщений: n/a


ну вообще сокращенный сортамент начинается с 50х50х4, но это в принципе неразумный довод
 
 
Непрочитано 08.09.2010, 19:11
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
ну вообще сокращенный сортамент начинается с 50х50х4, но это в принципе неразумный довод
Довод разумный - только не так его подали.
Если сечения становятся очень мелкими, нужно переходить на балку или изменить схему. Чрезмерное "измельчение" и "утонение" отдельных элементов снижает надежность системы - это и коррозия, и случайные механические повреждения и прочее.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 20:59
#14
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
Для растянутых 300...400
Сдается мне, что Вы невнимательно прочли СНиП. Не во всех случаях гибкость растянутых элементов лимитируется.
 
 
Непрочитано 08.09.2010, 22:52
#15
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Да, для преднапряженных, невертикальных... вобщем примечания к таблице 20.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 08:43
#16
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Довод разумный - только не так его подали.
Если сечения становятся очень мелкими, нужно переходить на балку или изменить схему. Чрезмерное "измельчение" и "утонение" отдельных элементов снижает надежность системы - это и коррозия, и случайные механические повреждения и прочее.
Собственно дело в том, что есть существующая ферма, которую хотят переставить и соответственно произвожу проверку сечений. Есть там раскос длиной 500 мм сечением 40х4, который в общем-то проходит по всем делам, поэтому и спрашиваю. Доводы про коррозию и прочее конечно важны(возьму на заметку), но заказчику это не расскажешь, ему надо сейчас, а что будет через 5 лет ему пофиг. Главное что в нормах прямого запрещения нет. Кстати бывают фермы и из арматуры нижний пояс, и ничего
 
 
Непрочитано 09.09.2010, 09:48
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Главное что в нормах прямого запрещения нет
При конструировании ферм минимальная толщина проката используемого в элементах ферм - 5 мм, для труб и замкнутых - 3 мм. В сокращенном сортаменте 50х5 - первый уголок. Индустриализация однако.

Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Кстати бывают фермы и из арматуры нижний пояс, и ничего
Прутковая ферма. разрабатывал не я, даю как есть.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
ПРУТКОВАЯ ФЕРМА.dwg (372.1 Кб, 1828 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 11:28
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
...Главное что в нормах прямого запрещения нет....
Вот и хорошо - ведь случаи бывают разные, и если очень нужна ферма например из уголков 32Х3, то она должна быть.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 11:44
#19
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот и хорошо - ведь случаи бывают разные, и если очень нужна ферма например из уголков 32Х3, то она должна быть.
главное все обосновать расчетом.
Хочу поднять еще один интересный вопрос - на форуме не смог найти такого обсуждения - а что если гибкость элемента 220(сжатого) - предельное значение фи в снип? Ведь снип не допускает такого? А напряжение в таком элементе при нагрузке скажем 100 кг с учетом гибкости всего 5% от предельного? Можно ли спать спокойно?
 
 
Непрочитано 09.09.2010, 13:18
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
...а что если гибкость элемента 220(сжатого) - предельное значение фи в снип? Ведь снип не допускает такого? А напряжение в таком элементе при нагрузке скажем 100 кг с учетом гибкости всего 5% от предельного? Можно ли спать спокойно?
Сжатые элементы могут быть гибкими. В табл. 10 СНиП есть под 200.
Чем гибче элемент, тем ближе его работа к работе идеального стержня в смысле устойчивости. Зависит устойчивость в первую очередь от Е. А Е не зависит ни от чего, как например R, J или начальный погиб. Поэтому нагрузив его по фи из СНиП, спать можно спокойно. Тем более нагрузив на 1/20.
А какого-либо случайного мех. повреждения не избежать даже при гибкости 120, если суждено.
Как-то так.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > мнимальное сечение стержня фермы

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание гибкости стержня фермы при подборе сечения deserpent Конструкции зданий и сооружений 8 15.04.2010 00:44
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 norman87 Расчетные программы 16 07.01.2009 01:33
Задание стержня жесткостью фермы Pauk Конструкции зданий и сооружений 8 24.04.2006 17:51
сечение стропильной фермы FINE Конструкции зданий и сооружений 16 12.10.2005 21:54