Пол в подвале по грунту утепленный (пирог)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пол в подвале по грунту утепленный (пирог)

Пол в подвале по грунту утепленный (пирог)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2010, 23:58 #1
Пол в подвале по грунту утепленный (пирог)
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Хотел поинтересоваться как выглядеть будет пирог такого пола, согласно начерченого чертежа:

[IMG]http://s11.***********/i184/1006/d0/174dc181a7d0t.jpg[/IMG]


150мм

Снизу вверх:
1. Щебенки подсыпать 10см, втромбовать чтобы в заподлицо с лентами было
2. Раскатать гидроизоляцию 1 слой рубероида заводя на ленты
3. Стяжку 5см армированную
4. Пеноплекс 3см
5. Еще стяжку 7см

такой пирог сгодиться?

грунт просалочный хочу чтобы пол на лентах както держался
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 26544
 
Непрочитано 03.06.2010, 01:25
#2
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


С гидроизоляцией по щебню сомнительно. Повредиться она, если вода появиться то держать точно не будет. Интересно как у Вас дела с водой обстоят? есть ли она вобще, что за грунты, и есть ли гидроизоляция стен фундамента. Может Вы в Израиле строите, там говорят совсем другие законы физики -)
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 08:53
#3
Мустафин В

архитектурное проектирование
 
Регистрация: 17.05.2007
Екатеринбург
Сообщений: 69
<phrase 1= Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™


присоединяюсь к предыдущему специалисту - если уж гидроизоляцию делать, то уж по подготовленной ровной поверхности - иначе порвется гарантированно
т.е. после щебня - стяжку с выравниванием поверхности и лучше армированную
Мустафин В вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 09:12
#4
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Мустафин В, 9161728639, хотел подстраховаться, там грунтовых вод нету, но не кто не застрахован от этого
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 09:43
#5
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Чтобы не страховаться геологию надо делать. )
А зачем утеплитель в полу на отм. -3,150?...промерзание 1,2м...ну у вас не знаю мот и 1,5м. В этих случаях на глубину промерзания утепляют стены цоколя, а какое промерзание будет в полу подвала?
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 09:47
#6
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


arch.Wladek, а что у вас еще снипы не переделали, уже научно доказано что тепло уходит от более теплого к более холодному (законы термодинамики), даже если в подвале 18гр. то грунт явно холоднее, а зачем нам тепло земле отдавать, это в советские времена думали что тепло вверху держится, так калории и набегают
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 10:17
#7
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Я вам не скажу за всю Алма-Аты (где родилась моя мама. Дай Бог ей Здоровья). Но на вашей глубине температура будет порядка 10-12С. И что и от кого вы там будете утеплять? Если так боятся термодинамики, то давайте над каждым домом делать саркофаг из утеплителя.
Посоветовавшись с констром утепление в полу вам делать не есть эффективно и пожалейте манаты.
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 10:37
#8
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


arch.Wladek, с того времени уже много времени утекло, у нас всетаки уже утепляют зайдите для примерке в два разных подвала и поймете разницу сразу
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 10:47
#9
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Полы подвала есть смысл утеплять если помещения подвала отапливаемые и предназначены для постоянного пребывания людей (например зал кафе, бильярдная, магазин и т.д.). А если у Вас подвал технический или вы в него спускаетесь на непродолжительное время то и не нужно утеплять.
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 10:52
#10
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Anton_Br, естественно тут помещение теплое, с батареями и т.п
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 12:00
#11
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


В подвале теплый пол был бы в самый раз. Гидроизоляция же здесь появляется не потому что вода, а потому что подсос влаги из холодного грунта в сторону теплого помещения. Поэтому я настаиваю на мнении о том что гидроизоляцию нужно делать серьезно по топику #3
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 12:11
#12
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


речь шла о подвалах, а не о теплом помещении с батареями. Яснее надо быть.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 13:38
#13
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


О каком подсосе влаги вы говорите, если там щебень, который является как мероприятие для отсечения капиллярного подсоса, ну если очень боитесь подсоса можно пролить битумом, с грунтами просадочными дело имел давно, какой тип просадочности у вас Dextron, принимать согласно нормам мероприятия по устранению просадочности, сеточкой не спасетесь. Согласно СНиП РК 3.02-03-2003 "Полы" минимальная толщина подстилающих слоев в жилых зданиях 80мм, по нему можно дать утеплитель со стяжкой, потом покрытие, либо выполнить полы по лагам с утеплителем, тут уже вам решать .
Michail вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 19:21
#14
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


А на какой глубине грунтовые воды от пола подвала? И какой грунт?
GAE вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 22:24
#15
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


GAE, грунт глина просадочная, воды отсутсвуют


а для чего песок в этом узле нушен и какую он несет функциональность?

[IMG]http://i066.***********/1006/a2/507c0b03a698t.jpg[/IMG]

ну и вот собственно какой я нарисовал

[IMG]http://i082.***********/1006/a4/925f59e21c9at.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие

Последний раз редактировалось dextron3, 04.06.2010 в 07:47.
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 00:57
#16
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


Если грунт сухой, грунтовые воды ниже 2 м от пола подвала, то зачем гидроизоляция?
GAE вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 01:10
#17
Rost

Инженер-Архитектор
 
Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776


Цитата:
Сообщение от GAE Посмотреть сообщение
Если грунт сухой, грунтовые воды ниже 2 м от пола подвала, то зачем гидроизоляция?
Чтоб защитить строительные конструкции от коррозии! Т.к. при перемене влажности, влага двигается в грунте, перенося в себе соли и прочую химию, в том числе вода движется по капилярам в бетоне, чтоб пресечь это явление применяют гидроизоляцию, которая исключает капилярное движение влаги, которая есть в грунте всегда, не зависимо от УГВ.
Rost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 07:38
#18
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Rost, отлично

Я так пологаю что бетон своего рода является губкой для воды, и выпитывает ее и згрунта, даже маломальскую влагу, поэтому в подвалах сыро всегда даже в сухих грунтах


но вот боковые стены изоляции два слоя битума будет ли достатосчно? или что то придумать получше?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2010, 13:25
#19
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


dextron3
если пишешь что грунт просадочный, то не совсем правильно сделал состав пола. У тебя нижняя ж.б. плита толщиной всего 70 мм и армирована тонкой сеткой. Если грунт просядет, то просядет и твой пол. Нижняя ж.б. плита (ее толщина и армирование) должна быть такой чтобы держать нагрузку на пол подвала при условии что грунт под полом просядет. Поправь толщину этой плиты в зависимости от пролета и армирование в зависимости от нагрузки (собственный вес+вес перегородок+временная)
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 22:09
#20
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


MasterZim, так если грунт просядет то и не только пол но и ленты просядут, поэтому всетаки одпор грунта компенсирует нагрузку на плиту и будет по нулям
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пол в подвале по грунту утепленный (пирог)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент андрей1 Архитектура 18 03.04.2022 16:29
Ростверк и пол по грунту intermol Основания и фундаменты 42 21.07.2017 13:36
Пол по грунту Zombie Архитектура 26 17.11.2010 14:01
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Пол по грунту (недостатки) Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 36 04.08.2008 13:38