| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Пол в подвале по грунту утепленный (пирог)
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 26544
|
|
||||
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207
|
С гидроизоляцией по щебню сомнительно. Повредиться она, если вода появиться то держать точно не будет. Интересно как у Вас дела с водой обстоят? есть ли она вобще, что за грунты, и есть ли гидроизоляция стен фундамента. Может Вы в Израиле строите, там говорят совсем другие законы физики -)
|
|||
![]() |
|
||||
присоединяюсь к предыдущему специалисту - если уж гидроизоляцию делать, то уж по подготовленной ровной поверхности - иначе порвется гарантированно
т.е. после щебня - стяжку с выравниванием поверхности и лучше армированную |
||||
![]() |
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628
|
Чтобы не страховаться геологию надо делать. )
А зачем утеплитель в полу на отм. -3,150?...промерзание 1,2м...ну у вас не знаю мот и 1,5м. В этих случаях на глубину промерзания утепляют стены цоколя, а какое промерзание будет в полу подвала? |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
arch.Wladek, а что у вас еще снипы не переделали, уже научно доказано что тепло уходит от более теплого к более холодному (законы термодинамики), даже если в подвале 18гр. то грунт явно холоднее, а зачем нам тепло земле отдавать, это в советские времена думали что тепло вверху держится, так калории и набегают
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628
|
Я вам не скажу за всю Алма-Аты (где родилась моя мама. Дай Бог ей Здоровья). Но на вашей глубине температура будет порядка 10-12С. И что и от кого вы там будете утеплять? Если так боятся термодинамики, то давайте над каждым домом делать саркофаг из утеплителя.
Посоветовавшись с констром утепление в полу вам делать не есть эффективно и пожалейте манаты. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
arch.Wladek, с того времени уже много времени утекло, у нас всетаки уже утепляют зайдите для примерке в два разных подвала и поймете разницу сразу
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Полы подвала есть смысл утеплять если помещения подвала отапливаемые и предназначены для постоянного пребывания людей (например зал кафе, бильярдная, магазин и т.д.). А если у Вас подвал технический или вы в него спускаетесь на непродолжительное время то и не нужно утеплять.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207
|
В подвале теплый пол был бы в самый раз. Гидроизоляция же здесь появляется не потому что вода, а потому что подсос влаги из холодного грунта в сторону теплого помещения. Поэтому я настаиваю на мнении о том что гидроизоляцию нужно делать серьезно по топику #3
|
|||
![]() |
|
||||
О каком подсосе влаги вы говорите, если там щебень, который является как мероприятие для отсечения капиллярного подсоса, ну если очень боитесь подсоса можно пролить битумом, с грунтами просадочными дело имел давно, какой тип просадочности у вас Dextron, принимать согласно нормам мероприятия по устранению просадочности, сеточкой не спасетесь. Согласно СНиП РК 3.02-03-2003 "Полы" минимальная толщина подстилающих слоев в жилых зданиях 80мм, по нему можно дать утеплитель со стяжкой, потом покрытие, либо выполнить полы по лагам с утеплителем, тут уже вам решать .
|
||||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
GAE, грунт глина просадочная, воды отсутсвуют
а для чего песок в этом узле нушен и какую он несет функциональность? [IMG]http://i066.***********/1006/a2/507c0b03a698t.jpg[/IMG] ну и вот собственно какой я нарисовал [IMG]http://i082.***********/1006/a4/925f59e21c9at.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 04.06.2010 в 07:47. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776
|
Чтоб защитить строительные конструкции от коррозии! Т.к. при перемене влажности, влага двигается в грунте, перенося в себе соли и прочую химию, в том числе вода движется по капилярам в бетоне, чтоб пресечь это явление применяют гидроизоляцию, которая исключает капилярное движение влаги, которая есть в грунте всегда, не зависимо от УГВ.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Rost, отлично
Я так пологаю что бетон своего рода является губкой для воды, и выпитывает ее и згрунта, даже маломальскую влагу, поэтому в подвалах сыро всегда даже в сухих грунтах но вот боковые стены изоляции два слоя битума будет ли достатосчно? или что то придумать получше?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
dextron3
если пишешь что грунт просадочный, то не совсем правильно сделал состав пола. У тебя нижняя ж.б. плита толщиной всего 70 мм и армирована тонкой сеткой. Если грунт просядет, то просядет и твой пол. Нижняя ж.б. плита (ее толщина и армирование) должна быть такой чтобы держать нагрузку на пол подвала при условии что грунт под полом просядет. Поправь толщину этой плиты в зависимости от пролета и армирование в зависимости от нагрузки (собственный вес+вес перегородок+временная) |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
MasterZim, так если грунт просядет то и не только пол но и ленты просядут, поэтому всетаки одпор грунта компенсирует нагрузку на плиту и будет по нулям
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент | андрей1 | Архитектура | 18 | 03.04.2022 16:29 |
Ростверк и пол по грунту | intermol | Основания и фундаменты | 42 | 21.07.2017 13:36 |
Пол по грунту | Zombie | Архитектура | 26 | 17.11.2010 14:01 |
Пол по грунту и мостики холода в промздании | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.11.2008 12:25 |
Пол по грунту (недостатки) | Дмитрий Шапкин | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 04.08.2008 13:38 |