Пол по грунту и мостики холода в промздании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.11.2008, 17:24 #1
Пол по грунту и мостики холода в промздании
Layout
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 11.05.2008
Сообщений: 66

Уважаемые инженеры! Проектируется здание котельной. Каркас - монолитные колонны и ригеля. Покрытие - многопусттные плиты, толщиною 220 мм. Пол выполнен по грунту. Ограждающие конструкции - сэдвич-панели. Ниже прилагаю файл с трехмерным изображением осноного конструктива. Не судите строго за изображение. Фундаментные балки под сэндвич-панели условно не показаны.
Итак, 3 ОСОВНЫХ ВОПРОСА:
1) Пол по грунту. Подстилающий слой толщиною 250 мм выполнен из бетона В15. Как определить допускаемую нагрузку на него? Т.е. какой массы оборудование я могу на него поставить или какой высоты кирпичную перегородку я могу на него опреть?
2) Если в одном определенном отсеке у меня будут располагаться цестерны с реагентами (грузовая площадь при этом составит около половины отсека и нагрузка на 1 м**2 составит 1,5 т), то нужно ли мне учитывать давление, создаваемое полом по грунту, при расчете столбчатого фундамента? Или я могу им принебречь и учитывать только усилия, приходящиеся на фундамент от колонны?
3) Как из бавится от мостика холода, который может пройти в "пол по грунту" через цоколь? Ведь пол здесь не утеплить?

Надеюсь на вашу помощь и заранее благодарю.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
трехмерка.dwg (606.7 Кб, 1543 просмотров)

Просмотров: 7360
 
Непрочитано 25.11.2008, 20:14
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


1. Рассчитываете как плиту на грунте.
2. Надо бы. Влияние конечно маленькое.
3. Стандартно: керамзитовая подсыпка шириной 600...800 мм толщиной 200...300 мм по периметру здания под утонченный в этой полосе пол. Или плотный эктрудированный пенополистирол.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2008 в 20:26.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 20:20
#3
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


По первым двум вопросам: есть методика расчета пром полов на полосовую, точечную нагрузку, названия не помню, завтра у коллеги спрошу (если память совсем не отшибет)
Stap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 21:06
#4
Layout

Конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Москва
Сообщений: 66


Stap, очень жду название этой литературы. спасибо
Layout вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 21:24
#5
Layout

Конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Москва
Сообщений: 66


Ага, нашел рекомендации по расчету полов...
Layout вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 21:27
#6
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


Цитата:
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
По первым двум вопросам: есть методика расчета пром полов на полосовую, точечную нагрузку, названия не помню, завтра у коллеги спрошу (если память совсем не отшибет)
Я тоже хочу такое
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 22:01
#7
Layout

Конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Москва
Сообщений: 66


BoogeyMan, это в DOWNLOADE есть. А следует ли отделять деформационными швами более нагруженные участки полов?
Layout вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 11:03
#8
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


рекомендации по расчету полов с подстилающим слоем и по конструкциям металлических плит для полов производственных помещение
Есть в dnl
Stap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 11:26
#9
Layout

Конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Москва
Сообщений: 66


да, спасибо,Stap! я уже нашел!
Layout вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 19:56
#10
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


там чета все не то...
можно конкретней ссылочкой
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 12:25
#11
Layout

Конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Москва
Сообщений: 66


Boogeyman, есть СНиП II-В.8-71 (отмененый правда). В нем есть рекомендации с расчетом полов по грунту. В новом СНиПе эти рекомендации отсутствуют.
Layout вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пол по грунту и мостики холода в промздании



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент андрей1 Архитектура 18 03.04.2022 16:29
Пол по грунту Zombie Архитектура 26 17.11.2010 14:01
Мостики холода на существующей кровле Святослав_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 12.09.2008 18:19
Пол по грунту (недостатки) Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 36 04.08.2008 13:38
Пол по грунту под автобусный гараж Nehitriy Конструкции зданий и сооружений 6 15.07.2008 12:43