Мероприятия для возможности будущей пристройки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мероприятия для возможности будущей пристройки

Мероприятия для возможности будущей пристройки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.06.2010, 21:19 #1
Мероприятия для возможности будущей пристройки
CADAVER
 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60

Есть такая ситуация: изначально 2 заказчика хотели заказать проект 2 гаражей на 2 автомобиля каждый, со смежной общей стеной (несущей),
но в последний момент решили таким образом: сделать проект гаража только одной части из них, ибо один из заков уже готов тут же после сдачи проекта приступить к строительству,
а второй заказчик планирует строиться не скоро. Вообщем этот второй хочет в будущем использовать несущую конструкцию стены (которая должна была быть смежной), то бишь и фундамент
(сборный ж/б ), под зеркально расположенный гараж.
Поэтому вопрос: какие мероприятия при проектировании (конструкции) можно и нужно ли, если возможно, предусмотреть на стадии проектирования относительно этой стены и фундамента..
Имеется ввиду можно ли будет ее использовать как несущую под второй гараж. Какими проблемами чревато подобное решение?
Просмотров: 2693
 
Непрочитано 18.06.2010, 21:26
#2
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Плиты покрытия разворачиваем и укладываем на торцевые стены и будет вам счастье
k2lom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2010, 21:30
#3
CADAVER


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Плиты покрытия разворачиваем и укладываем на торцевые стены и будет вам счастье
Там пролет большой,а монолит не хочется делать,хотелось бы сборными
CADAVER вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2010, 21:45
#4
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от CADAVER Посмотреть сообщение
Там пролет большой
больше 12м?
k2lom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2010, 22:07
#5
CADAVER


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


не больше,но эковские плиты не надо
CADAVER вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2010, 22:40
#6
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Плиты покрытия разворачиваем и укладываем на торцевые стены и будет вам счастье
У меня из-за таких "..." друг с девушкой погибли.! Не знаешь всех условий - не советуй!
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2010, 09:40
#7
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
У меня из-за таких
А можно это место поподробнее?
Автор темы, на мой взгляд, выбрал неправильную конструктивную схему здания - с пореречными несущими стенами. Я ему предложил поменять ее на схему с продольными несущими стенами. Где криминал?

Автору темы - есть еще профнастил-минвата-рубероид по стальным балкам, которые можно выпустить, а затем удлиннить при достройке.
k2lom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2010, 00:24
#8
CADAVER


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
А можно это место поподробнее?
Автор темы, на мой взгляд, выбрал неправильную конструктивную схему здания - с пореречными несущими стенами. Я ему предложил поменять ее на схему с продольными несущими стенами. Где криминал?

Автору темы - есть еще профнастил-минвата-рубероид по стальным балкам, которые можно выпустить, а затем удлиннить при достройке.
спасибо
CADAVER вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2010, 19:10
#9
Магжан


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 25


Смежную стену делать толщиной, рассчитанной на опирание плит с 2-х сторон. Плиты укладывать, оставляя свободную полосу шириной около 15см. Образовавшуюся выемку залить легким бетоном на высоту плит перекрытия. Дальше- слои кровельного ковра. Когда второй зак приступит к постройке, этот легкий бетон отбить и полосу для опирания зачистить перед укладкой плит. Варианты могут быть, смысл в том, чтобы защитить кладку в месте будущего опирания плит от осадков и любой другой влаги.
Магжан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мероприятия для возможности будущей пристройки

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м G.A.W. Железобетонные конструкции 7 26.09.2009 10:37
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Определение снеговой нагрузки для пристройки. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 5 03.10.2005 22:32