Кухня. Можно ли её разместить на верхнем этаже детского сада?
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 4581
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Насчет норм не скажу, но вожу ребенка в сад. На кухне работают две-три слабенькие женщины. А там баки, ящики и т.п.
Как Вы думаете, не лучше ли кухню в садике размещать на первом этаже. Без формализма и фанатизма. Как лучше-то?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2010
Сообщений: 27
|
Вопрос - а зачем? ведь вы делаете реконструкцию, там что, нет вообще кухни??? дошираки чтоль детям заваривают? есть уже производственная зона, она определена нормами проектирования ДДУ, за чертом вы ее в мансарду суете?
Последний раз редактировалось barush, 04.07.2010 в 14:21. |
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Можно...И штаны через голову надевать. Только ЗАЧЕМ?
Не хоцца ломать наружные стены? Сломайте внутреннюю перегородку. Не нужно будет ломать перекрытия под два лифта и делать стены для шахт этих самых... ЛИФТОВ. Последний раз редактировалось kalas_al, 03.07.2010 в 20:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2010
Сообщений: 27
|
|
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП 2.08.02-89 3.93. Пищеблок рекомендуется размещать на первом этаже, обеспечивая наиболее удобную связь с остальными группами помещений. 3.94. Из пищеблока следует предусматривать самостоятельный выход наружу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2010
Сообщений: 27
|
точна! СанПиН 2.4.1.1249-03, чего эт я старый то посоветовала?
пищеблок проектируется в соответствии с нормами проектирования предприятий общепита - было тоже пособие (ныне отмененное) к снип общественные здания и сооружения. Есть гениальный СНиП II-Л.8-71 - там мноха че интересного написано, потом новый СНиП общественные здания и сооружения - там про общепит тоже местами есть, потом еще СП 2.3.6.1079-01 - хороший документ, зажеванный до безобразия ![]() План сбосьте уже ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проект "мини" детского сада на 15 мест | Moriatika | Архитектура | 6 | 06.07.2010 21:23 |
Можно ли разместить на территории АЗС колоннки с бензином и АГНКС? | fellichita | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.06.2010 16:05 |
можно ли сделать кирпичную перегородку на втором этаже | наззар | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 25.01.2010 05:05 |
Эвакуация из групповых ячеек детского сада | Чех | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 17.08.2009 16:54 |
Можно лии в многострочном тексте писать в верхнем апострофе? | stumpel | AutoCAD | 8 | 15.02.2008 15:01 |