Покрытие с шагом колонн 12х12
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111
|
||
Просмотров: 9172
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Рамы с шагом 12м
Сплошные колонны из двутавра типа Ш, жестко сопряжены с фундаментом, балки покрытия из двутавров типа Б, шарнирно опирающиеся на колонны, между колоннами фахверки из квадратных труб, сквозные прогоны пролетом 12 метров (типа http://dwg.ru/dnl/2772 ), профнастил, утеплитель, кровля. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111
|
Цитата:
Проемы нужны во всех пролетах.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Если усилия большие - сделай связи в уровне верхнего пояса балки чтобы обеспечить устойчивость сжатого пояса. Если по периметру дома нужны проемы шириной 11,5 метров то широкополочным двутавром можно не обойтись. Придется сделать жесткое защемление в базе колонны в двух направлениях и принять колонну профиля "К" или замкнутую квадратную трубу примерно 300х300х8. Связи тогда из плоскости рам можно не ставить. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Однозначно, с такими проемами надо раму в обоих направлениях, ну еще прогоны на 12 м как бы можно обойти подстропильной балкой через 6м хотя бы. Можно жестко сопрягать колонны с балками и в фундаменте, в обоих направлениях, а можно попробовать что-то одно, но в обоих направлениях - однозначно.
|
|||
![]() |
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
Две 4-х пролетных рамы вдоль длинной стороны, а вдоль короткой прогоны. Узлы рамы можно все сделать жескими, а можно либо только базы либо только ригель-колонна. Для фундаментов шарнирная база будет лучше. Для расчета и конструирования рамы проще сделать жесткие базы и шарнирное сопряжение ригелей и колонн. Вертикальные связи по колоннам в торцах вдоль короткой стороны. Прогоны вдоль короткой стороны скорее всего решетчатые или перфорированные. Лучше второе. Менее трудоемкое и более технологичное. Рамы можно сделать разной высоты для создания уклона кровли. Дерзайте.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
т. образом, Вы хотите предложить защемить стойки в поперечном направлении, в продольном для узлов 4-прол. рам задать жесткое сопряжение балки с колонной, а в поперечном - шарнирное для продольных балок и 12-м. прогонов. связи в торцах для успокоения души?
|
|||
![]() |
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
Если из плоскости рамы колонны сопряжены с фундаментами шарнирно, то связи по законам строительной механики нужны. А если жесткие, то можно и без связей обойтись. Можно вообще все базы во всех направлениях сделать жесткими, а на верху все шарнирно и без связей.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 9
|
можно сделать комбинированную систему. жб колонны и сталное покрытие. плюсы такого решения - что по колоннам не прийдется делать огнезащиту, и защемление в 2-х направлениях будет гарантированно. другой вопрос пойдут ли на это заказчики.
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |