Покрытие с шагом колонн 12х12
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Покрытие с шагом колонн 12х12

Покрытие с шагом колонн 12х12

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2010, 13:54 #1
Покрытие с шагом колонн 12х12
tructor
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111

Требуется выполнить склад размерами в плане 12х48 метров с шагом колонн 12х12, высотой до низа несущих конструкций 5 метров. Нагрузка на покрытие 200 кг.
Помогите начинающему конструктору с выбором конструктивная схемы...
Почитал много книжек но конкретики нигде нет...
Просмотров: 9172
 
Непрочитано 07.07.2010, 14:00
#2
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Попробуйте рамно-связевую схему, как вариант, с подстропильными фермами для того, чтоб шаг стропильных был 6 или др. и стойками фахверка в промежутке между основными
Сергей Козовник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 14:16
#3
tructor


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111


По длинной стороне здания нужны проемы 11.5х5 метров между колоннами. Как раставить связи по колоннам и фермам? Или если сдалать жесткое защемление колонн, связи по ним не нужны?
tructor вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 14:23
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Рамы с шагом 12м
Сплошные колонны из двутавра типа Ш, жестко сопряжены с фундаментом, балки покрытия из двутавров типа Б, шарнирно опирающиеся на колонны, между колоннами фахверки из квадратных труб, сквозные прогоны пролетом 12 метров (типа http://dwg.ru/dnl/2772 ), профнастил, утеплитель, кровля.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 14:28
#5
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
нужны проемы 11.5х5 метров между колоннами
во всех пролетах или в каких-то не нужны?
Сергей Козовник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 14:45
#6
tructor


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Рамы с шагом 12м
Сплошные колонны из двутавра типа Ш, жестко сопряжены с фундаментом, балки покрытия из двутавров типа Б, шарнирно опирающиеся на колонны, между колоннами фахверки из квадратных труб, сквозные прогоны пролетом 12 метров (типа http://dwg.ru/dnl/2772 ), профнастил, утеплитель, кровля.
А связи по балкам как ее раскрепить из плоскости? Связи по колоннам не нужны при защемлении колонны?

Проемы нужны во всех пролетах....
tructor вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 17:41
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
А связи по балкам как ее раскрепить из плоскости? Связи по колоннам не нужны при защемлении колонны?

Проемы нужны во всех пролетах....
Я не знаю, какой район строительства, может сейсмика у тебя? Ветер какой? Если больших горизонтальных нагрузок в уровне покрытия нет, то можно обойтись жесткостью профнастила укладываемого по прогонам.
Если усилия большие - сделай связи в уровне верхнего пояса балки чтобы обеспечить устойчивость сжатого пояса.

Если по периметру дома нужны проемы шириной 11,5 метров то широкополочным двутавром можно не обойтись. Придется сделать жесткое защемление в базе колонны в двух направлениях и принять колонну профиля "К" или замкнутую квадратную трубу примерно 300х300х8. Связи тогда из плоскости рам можно не ставить.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 15:11
#8
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Однозначно, с такими проемами надо раму в обоих направлениях, ну еще прогоны на 12 м как бы можно обойти подстропильной балкой через 6м хотя бы. Можно жестко сопрягать колонны с балками и в фундаменте, в обоих направлениях, а можно попробовать что-то одно, но в обоих направлениях - однозначно.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 16:14
#9
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


а ентот склад у вас холодным будет? или просто навес, с 3-х сторон профлистом зашитый?

Offtop: не понимаю я, глупый, как вы контур закрывать будете над своим проемом... да и сам проем: ворота? или что?
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2010, 13:05
#10
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


быть может, роллеты, а над ними одна-две панели-сендвич.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2010, 14:24
#11
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Две 4-х пролетных рамы вдоль длинной стороны, а вдоль короткой прогоны. Узлы рамы можно все сделать жескими, а можно либо только базы либо только ригель-колонна. Для фундаментов шарнирная база будет лучше. Для расчета и конструирования рамы проще сделать жесткие базы и шарнирное сопряжение ригелей и колонн. Вертикальные связи по колоннам в торцах вдоль короткой стороны. Прогоны вдоль короткой стороны скорее всего решетчатые или перфорированные. Лучше второе. Менее трудоемкое и более технологичное. Рамы можно сделать разной высоты для создания уклона кровли. Дерзайте.
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2010, 16:12
#12
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Puffi, Вы бы картинку выложили, не совсем понятно...
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 11:05
#13
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Puffi, Вы бы картинку выложили, не совсем понятно...
Смотри файл
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Покрытие с шагом колонн 12х12.dwg (103.6 Кб, 2423 просмотров)
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 00:10
#14
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


т. образом, Вы хотите предложить защемить стойки в поперечном направлении, в продольном для узлов 4-прол. рам задать жесткое сопряжение балки с колонной, а в поперечном - шарнирное для продольных балок и 12-м. прогонов. связи в торцах для успокоения души?
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 07:32
#15
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
т. образом, Вы хотите предложить защемить стойки в поперечном направлении, в продольном для узлов 4-прол. рам задать жесткое сопряжение балки с колонной, а в поперечном - шарнирное для продольных балок и 12-м. прогонов. связи в торцах для успокоения души?
Если из плоскости рамы колонны сопряжены с фундаментами шарнирно, то связи по законам строительной механики нужны. А если жесткие, то можно и без связей обойтись. Можно вообще все базы во всех направлениях сделать жесткими, а на верху все шарнирно и без связей.
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 09:23
#16
Ehan


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 9


можно сделать комбинированную систему. жб колонны и сталное покрытие. плюсы такого решения - что по колоннам не прийдется делать огнезащиту, и защемление в 2-х направлениях будет гарантированно. другой вопрос пойдут ли на это заказчики. если хорошие грунты то можно поэксперементировать с неразрезными подстрапильными фермами.
Ehan вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 13:03
#17
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ehan Посмотреть сообщение
поэксперементировать с неразрезными подстрапильными фермами
Пролет 12м всего-то. Тут как правило без ферм обходятся. А вы неразрезные советуете.
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 14:41
#18
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


А если как-то так (в первом приближении) + жесткое защемление колонн в фундаменте?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot038.jpg
Просмотров: 411
Размер:	43.4 Кб
ID:	42194  
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 12:05
#19
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


мда, картинки, однако, красивые
Сергей Козовник вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Покрытие с шагом колонн 12х12

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
покрытие сэндвич-панелями с шагом ферм 4 м beholder Конструкции зданий и сооружений 4 29.05.2008 17:58
Монолитное покрытие помещения стоянки 12х12 м Nils Прочее. Архитектура и строительство 24 01.07.2007 09:42