Применение гипсокартона в здании бассейна
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 18807
|
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Это что за подрядчик такой, что диктует условия проектировщику? А заказчик он же, что-ли?
А почему нельзя по пенополистиролу сделать армированную стяжку(переменной толщины) с уклоном? Какова длина ската и уклон? |
|||
![]() |
|
||||
CG Регистрация: 06.01.2007
Тюмень
Сообщений: 312
![]() |
На сколько знаю, влагостойкий (ГKB) как раз для этого и предназначен. Он не крадет площадь, если клеить прям на стену.
"Также широко распространены влагостойкие гипсокартонные листы марок ГКВ, ГВЛ и ГВЛВ. Их применяют в помещениях с повышенной влажностью. Для того чтобы картон не разрушался от воздействия влаги, его пропитывают специальными составами, которые позволяют листам противостоять влаге, образованию плесени и различных грибков. Но, несмотря на принятые меры, при использовании данных листов в помещениях с повышенной влажностью необходимо устраивать вытяжную вентиляцию." Цитата с http://bibliotekar.ru/spravochnik-90/3.htm
__________________
Мир изменился... |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
А к чему тогда разговоры о влагостойкости гипрока? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 14
|
Цитата:
Подрядчик не есть заказчик. Заказчик - городской департамент. А подрядчик имеет возможность "надавить" на нас, что бы было согласнование на изменение используемых материалов. А я не могу дать однозначный ответ. Вот то, что уклон они не сделают нормально из листовых материалов - это наверняка. А гипсокартон хотят, т.к. его проще лепить. Это вам не штукатурку ровненько нанести. Опять же можно подороже содрать потом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56
|
Пусть подрядчик пишет официальный запрос на возможность изменения материалов, а вы подготовите на него официальный отказ с обоснованием причин.
Если подрядчик соизволит самостоятельно применить выгодные ему материалы, и если вы ведете авторский надзор за объектом, пишите замечание, что производство работ ведется с отклонениями от проектной документации. Тогда в случае осложнений, требующих ремонта и замены конструкций работы будет оплачивать именно подрядчик. Отказ по применению пенополистирола в качестве слоя образующего разуклонку можно обосновать группой материалов по горючести: - керамзитовый гравий - НГ (негорючий); - пенополистиролы - Г1, Г2 (слабо и умеренно горючие), причем в продуктах горения соодержатся фосгены и синильная кислота. Отказ по применению влагостойкого гипсокартона ГКЛВ можно обосновать отсутствием в ГОСТ 6266-97 данных и требований по обеспечению гарантированного срока эксплуатации. Для листов ГКЛВ гарантируется только пониженное водопоглащение (не более 10% по массе). Думаю что при циклическом увлажнении и выветривании он не долго протянет, в особенности в сравнении с остальными несущими и ограждающими конструкциями. |
|||
![]() |
|
||||
CG Регистрация: 06.01.2007
Тюмень
Сообщений: 312
![]() |
ERS10, один отказывался строить из кирпичей, бил по ним молотком, они, конечно же разбивались, и говорил "как можно строить дома из таких непрочных материалов". Вы привели похожий пример. Влага каппилярная, напрямую ГКВ в воде не будет, а от каппилярной достаточно методов защиты. Не так ли?
__________________
Мир изменился... |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Я это к тому, что однажды на объекте произошла протечка кровли как раз там, где были перегородки из гипсокартона, причём как влагостойкого(зелёного), так и обычного. Мама дорогая! Вы бы это видели! С тех пор термину "влагостойкий гипсокартон" я не доверяю в принципе. Гипсокартон - он и в Африке - гипсокартон. А термин "влагостойкий"... до какой степени он влагостойкий? Чушь полная...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 14
|
"bob": Пусть подрядчик пишет официальный запрос на возможность изменения материалов, а вы подготовите на него официальный отказ с обоснованием причин...
Именно что подрядчик написал официальное письмо в департамент, а из департамента нам пришло уже департаментское письмо с прикрепленным письмом подрядчика о возможности согласования замены. Кстати, если гипсокартон лепить прямо на стены, то это возможно только на ровных стенах, ведь так? А если кривые, то что? Я ж не проверю. Объект далековато, в пригороде. Ох боюсь вот соглашусь на их гипсокартон, а они там такого наворотят... К ведомости отделки помещений в проекте есть примечание, касающееся укладки плитки в зале бассейна. Так там вообще она кладется на гидроизолирующий состав впритык без швов между плитками. В общем, проектом полная герметичность предусматривалась. Может быть можно на стены гипсокартон навесить, а потом на гидроизолирующем слое плитку? Я уже совсем запуталась. |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
![]() |
Цитата:
там допуск по габаритам 1%
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Плитку без швов клали в прошлом веке. А сейчас кладут на крестиках с последующим заполнением швов затиркой, именно за счёт затирки создаётся относительная "герметичность" - исключение прямого контакта с водой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 14
|
Работаю 1,5 года. Действительно опыта маловато, поэтому и спрашиваю.
Насчет кривых стен, имела ввиду, что подрядчик не любит заморачиваться с выравниванием штукатуркой. Он везде свой гипсокартон пристраивает, где надо и где не надо. Вот так в примечании и было написано. Откуда мне знать, что имелось ввиду в проекте. Кстати это был не новый проект, а актуализированный старый, еще 90-х годов. Само здание построено уже давно, а отделка и коммуникации только сейчас начались. Спасибо всем за ответы. И даже за offtop ) Последний раз редактировалось Наталья Кл., 22.07.2010 в 17:18. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чистовая отделка бассейна, проблематичный узел "перекрытие-бассейн" | Pprfut | Архитектура | 15 | 07.02.2017 11:43 |
устройство бассейна в подвале существующего здания | designer | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 04.12.2015 16:39 |