Есть "памятник лоху" - коробка 8-этажного кирпичного дома, и есть добрый дядечка готовый его реанимировать. Проблем, разумеется, куча, одна из них - отверстия для стояков в санузлах. Били эти отверстия, что называется от души, попутно перерубая ребра пустоток. В итоге имеем почти в каждом санузле в пустотку, обе стороны опирания которой с чьей-то легкой руки сокращены вполовину, причем с одного края.
Что в этом случае лучше сделать? Мальганов и Голышев оказались в данном случае мне не друзья.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 4293
 
Непрочитано 05.08.2010, 15:59
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Интересно.Стояки пропустить в сантехническом шкафу, в стенках которого каркас из прокатного металла с поэтажным опиранием на него перерезаных пустоток.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2010, 16:05
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Интересно.Стояки пропустить в сантехническом шкафу, в стенках которого каркас из прокатного металла с поэтажным опиранием на него перерезаных пустоток.
Занятно. Только я еще не смотрел, что у них там внизу, в подвале - куда стойки должны прийти.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 16:10
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Как куда стояк у стенки значит на обрез фундамента
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2010, 16:21
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Дом просто сам по себе напоминает огромный самостой - так что сюрпризы могут поджидать на каждм шагу
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 16:25
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Главное что бы на голову не упало ничего, когда без каски.
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 17:57
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Axe-d
Хренли думать, если есть хоть какие-то сомнения насчет несущей способности - вырубать плиту и делать монолитный участок (по бокам швеллера, между ними бетон)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 20:53
#8
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Хренли думать, если есть хоть какие-то сомнения насчет несущей способности - вырубать плиту и делать монолитный участок (по бокам швеллера, между ними бетон)
Вырубить плиту всегда успеется. Тем более, как я понял, придется вырубать слишком много плит. Может быть попробовать доказать расчетом и ссылкой на нормы, что все сделано правильно. Ну, например, зачем Вам всю пролетную арматуру заводить на опоры? Да и в старом СНиП по железобетону что-то об приопорных участках пустоток было. Кажется, по памяти, п.5.20 (или п.20.5?).
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2010, 07:13
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Axe-d
Хренли думать, если есть хоть какие-то сомнения насчет несущей способности - вырубать плиту и делать монолитный участок (по бокам швеллера, между ними бетон)
Думать тогда предстоит о том, как заводить швеллеры в существующие стены (не в смысле что не знаю как это сделать)

DK
Спасибо, посмотрел, но в моей ситуации пункт 5.20 мне тоже оказался не друг.

Щас появилась мысль обратиться-таки к Мальганову и попробовать восстановить арматуру заведением каркасов в пустотки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 06.08.2010 в 07:49.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2010, 08:16
#10
ZubarevS

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.11.2008
г. Надым
Сообщений: 10


Конечно, ситуацию лучше видеть, чтобы принимать решение. Например можно усилить плиты перекрытия вырубив пустоты и установив туда каркасы арматурные, заполнить бетоном. Тот-же монолитный участок, но нет вырубки всей плиты перекрытия.
ZubarevS вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2010, 12:19
#11
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
....Может быть попробовать доказать расчетом и ссылкой на нормы, что все сделано правильно. Ну, например, зачем Вам всю пролетную арматуру заводить на опоры? Да и в старом СНиП по железобетону что-то об приопорных участках пустоток было. Кажется, по памяти, п.5.20 (или п.20.5?).
Этого не достаточно. Если плиты оставлять, то надо еще делать их обследование. И не факт что по результатам обследования удастся плиты оставить. С учетом расходов на обследование дешевле сразу все переделать. Все ИМХО.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2010, 12:30
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вырубанием пустот и установкой каркасов не усилишь пустотки
igr вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2010, 13:44
#13
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Есть "памятник лоху" - коробка 8-этажного кирпичного дома, и есть добрый дядечка готовый его реанимировать. Проблем, разумеется, куча, одна из них - отверстия для стояков в санузлах. Били эти отверстия, что называется от души, попутно перерубая ребра пустоток. В итоге имеем почти в каждом санузле в пустотку, обе стороны опирания которой с чьей-то легкой руки сокращены вполовину, причем с одного края.
Что в этом случае лучше сделать? Мальганов и Голышев оказались в данном случае мне не друзья.
Полагаю, что отверстия всё-таки необходимы. Поэтому предложения по усилению плит с полной или частичной заделкой этих отверстий, видимо, неприемлемы.
Стойки от фундамента до самого верха необходимо преднапрягать, что чревато возможными неприятностями.
Надёжнее всего создать дополнительные опоры для вырубленных плит на границах отверстий, причём не обязательно на всю длину отверстия, а только под крайние укороченные рёбра. Это может быть просто стальная пластина или небольшой профиль. Возможно можно надёжно связать элемент усиления только со смежной целой плитой. Но лучше передать нагрузку на стену. Это может быть консоль или тяга или подпорка, расположенные на каждом этаже в ограждающей конструкции создаваемого канала.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2010, 14:57
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Зачем преднарягать стойки которые работают на сжатие и чем это чревато?
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2010, 16:43
#15
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Зачем преднарягать стойки которые работают на сжатие и чем это чревато?
Преднапрягают для того, чтобы включить в работу. В противном случае стойки будут включаться в работу только после начальных перемещений плит, т. е. после частичного, как минимум, их разрушения...
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 09:31
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Враспор ставятся стоки, и все дела.
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перерубленная на опоре пустотка

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стык нижней арматуры на опоре beam21 Железобетонные конструкции 4 19.05.2009 19:18
Ищу чертежи крепления тросовой растяжки к стене здания и кабельной опоре MKV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.12.2008 10:22
Пустотка в SCAD'e Mist Расчетные программы 3 17.03.2008 14:54
Стыкование стропил на опоре Romansito Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2007 11:57
Кран мостовой на одной опоре. Olga2007 Конструкции зданий и сооружений 48 27.11.2007 20:31