каким образом запроектировать монолитное перекрытие на пролет 9м?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > каким образом запроектировать монолитное перекрытие на пролет 9м?

каким образом запроектировать монолитное перекрытие на пролет 9м?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2010, 23:37 #1
каким образом запроектировать монолитное перекрытие на пролет 9м?
DR.Dim
 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344

Здравствуйте. В 2-ух этажн здании необходимо перекрыть 1ый этаж (пролет в 9 м) монолитом. Сначала хотели по металлчич балкам, но даже при шаге 2,5-3 м сечение балок огромное. Потом решили по металлич фермам, но вроде пролет не такой уж и большой. Теперь вот пришла идея сделать что-то вроде ребристых плит. Т.е. плита высотой сечения h=0.15м и через 3,0 м из неё выступают ребра.
Но как её тогда посчитать? по правилам конструирования балка выходит высотой сечения 0,75м да и при расчете её как шарнирно-опертой армирование выходит немалое. С другой стороны, плита то тоже себя немного несет. Как это учесть? или если кто сталкивался с такой задачей, подскажите советом. Ах, да. Плита опирается на стены шириной 0,39м. На втором этаже кухонное оборудование.
Спасибо!
Просмотров: 10521
 
Непрочитано 24.08.2010, 23:48
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Примеры расчета таких плит есть в Линовиче, Мандрикове.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 23:54
#3
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Примеры расчета таких плит есть в Линовиче, Мандрикове.
Спасибо! посмотрю
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 00:54
#4
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


если ребристая плита с таким частым шагом.. то может следует посчитать ее как тавр
советую также посмотреть статьи здесь:
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 01:12
1 | #5
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


В монолите у меня получались балка на 700+ перекрытие 200. ну так хотел архитектор ... получилось не плохо ...
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 12:48
#6
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


да я вот по Мандрикову посчитал. Получилось балка 600мм в том числе плита 120мм. балки с шагом 3 м. считал как тавр, получилось 4 арм d20... но пока это по первому пред сост.... дальше пока не расчитывал...
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 13:09
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
да я вот по Мандрикову посчитал. Получилось балка 600мм в том числе плита 120мм. балки с шагом 3 м. считал как тавр, получилось 4 арм d20... но пока это по первому пред сост.... дальше пока не расчитывал...
Тогда в чем суть вопроса?
Цитата:
С другой стороны, плита то тоже себя немного несет. Как это учесть?
Тавр, выделенный из такой конструкции, учитывает несущую способность плиты в тех пределах в которых нужно.
 
 
Непрочитано 25.08.2010, 13:10
#8
Mercury

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
<phrase 1=


Я считал примерно такое перекрытие, но у меня ребра шли через 1.0м..Ну и нагрузка расчетная была небольшая, плита получилась толщиной 100мм..а ребра высотой 300, залили, сняли опалубку, вроде стоит))) Хотя очень за него переживал, нестандартное решение))
Mercury вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 14:05
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Mercury Посмотреть сообщение
Я считал примерно такое перекрытие, но у меня ребра шли через 1.0м..Ну и нагрузка расчетная была небольшая, плита получилась толщиной 100мм..а ребра высотой 300, залили, сняли опалубку, вроде стоит))) Хотя очень за него переживал, нестандартное решение))
Балочное перекрытие действительно " нестандартное решение", вы надеюсь запатентовали идею?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 16:03
#10
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


Перекрытие 9 метров перекрытие толщиной 300 мм армирование не помню наверно диам 25 брал могу посмотреть, а в чем проблема то 300 мм это много что ль для перекрытия или в чем? или некуда опирать ее?
VRag вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 18:00
#11
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Тогда в чем суть вопроса?
уже не в чем.... просто из головы вылетело как это делается... посоветовали литературу и все встало на свои места
Цитата:
Сообщение от VRag Посмотреть сообщение
300 мм это много что ль для перекрытия или в чем?
ну наверное экономичнее сделать балочное перекрытие, хотя может я и ошибаюсь.
Цитата:
Сообщение от VRag Посмотреть сообщение
Я считал примерно такое перекрытие, но у меня ребра шли через 1.0м..Ну и нагрузка расчетная была небольшая, плита получилась толщиной 100мм..а ребра высотой 300, залили, сняли опалубку, вроде стоит))) Хотя очень за него переживал, нестандартное решение))
наверное и так можно было бы....
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 18:30
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
.... необходимо перекрыть 1ый этаж (пролет в 9 м) монолитом.
хренли думать, сплошная плита 280-300мм спокойно проходит на такие пролеты. Другое дело что тяжелая, но с балками цена опалубочных работ перетянет стоимость бетона в сплошной плите. Опирание по контуру?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 09:34
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Безбалочное, уже сделано 5 лет эксплуатируется, расход арматуры 115 кг/м3. Думаю будет дешевле и проще балочного.
Вложения
Тип файла: pdf Капительl.pdf (22.7 Кб, 547 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 09:40
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Безбалочное, уже сделано 5 лет эксплуатируется, расход арматуры 115 кг/м3. Думаю будет дешевле и проще балочного.
Хорошо бы еще описать шаг (сетку) колонн, марку бетона и наверно полезную нагрузку.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 12:09
#15
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Шаг, как человек и запрашивал, 9х9 метров. Высота 4,8м 6м, 6м, 5,4м. Колонны 600х600, бетон В25. Нагрузку точно сказать не могу, я занимался конструированием и вычерчиванием элементов каркаса. Но это торговый комплекс, так что 600 кг/м2 полезной гарантированы + 200 полы + если память не изменяет 120 кг/м2 перегородки.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 12:21
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Не сочтите меня чудиком но я еще раз спрошу: такие перекрытия считают с учетом физнелина, или без него. Про чудика я написал потому, что с завидной регулярностью задаю этот же вопрос на похожих темах. Ответ как правило: без физнелина. Но мне не понятно ка быть с п.1.31, 1.32 СНиП 2.03.01-84. Там по моему все четко написанно. Все таки при новом проектировании вот такого как у автора перекрытия нужно, или не нужно считать с учетом физической нелинейности?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 12:24
#17
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Безбалочное, уже сделано 5 лет эксплуатируется, расход арматуры 115 кг/м3. Думаю будет дешевле и проще балочного.
а расход бетона какой?
115 кг на куб это данные только для перекрытия или для всех монолитных конструкций включая колонны, фундаменты, ядра жесткости и т.п.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 13:23
#18
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Другое дело что тяжелая, но с балками цена опалубочных работ перетянет стоимость бетона в сплошной плите. Опирание по контуру?
возможно...
опирание по контуру, но опирание 9,0х30,0 м в осях.


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Безбалочное, уже сделано 5 лет эксплуатируется, расход арматуры 115 кг/м3. Думаю будет дешевле и проще балочного.
у вас вариант с капителями, у меня опирание на стену. И стыдно признаться, но я не в курсе как эту капитель посчитать...
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
такие перекрытия считают с учетом физнелина, или без него
вот это для меня вобще сложно
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 13:35
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
.. Все таки при новом проектировании вот такого как у автора перекрытия нужно, или не нужно считать с учетом физической нелинейности?
А в ответ - тишина
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 13:41
#20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Мда...
Обидно.
Maestro когда то постоянно здесь зависал, может он че сказал бы. Наверно еще куча людей есть считающих жб каркасы.
Что ж вы молчите то? Тайны професиональной открывать не хочете?
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > каким образом запроектировать монолитное перекрытие на пролет 9м?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
Монолитное перекрытие по профнастилу fredda Железобетонные конструкции 73 12.10.2009 14:27
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании Marymil Железобетонные конструкции 6 04.04.2008 20:57
Ребристое монолитное перекрытие в Лире Van Лира / Лира-САПР 31 16.07.2007 15:18