| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
каким образом запроектировать монолитное перекрытие на пролет 9м?
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
||
Просмотров: 10521
|
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
если ребристая плита с таким частым шагом.. то может следует посчитать ее как тавр
![]() советую также посмотреть статьи здесь: |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
![]() |
Я считал примерно такое перекрытие, но у меня ребра шли через 1.0м..Ну и нагрузка расчетная была небольшая, плита получилась толщиной 100мм..а ребра высотой 300, залили, сняли опалубку, вроде стоит))) Хотя очень за него переживал, нестандартное решение))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Балочное перекрытие действительно " нестандартное решение", вы надеюсь запатентовали идею?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
уже не в чем.... просто из головы вылетело как это делается... посоветовали литературу и все встало на свои места
![]() ну наверное экономичнее сделать балочное перекрытие, хотя может я и ошибаюсь. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Хорошо бы еще описать шаг (сетку) колонн, марку бетона и наверно полезную нагрузку.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Шаг, как человек и запрашивал, 9х9 метров. Высота 4,8м 6м, 6м, 5,4м. Колонны 600х600, бетон В25. Нагрузку точно сказать не могу, я занимался конструированием и вычерчиванием элементов каркаса. Но это торговый комплекс, так что 600 кг/м2 полезной гарантированы + 200 полы + если память не изменяет 120 кг/м2 перегородки.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Не сочтите меня чудиком но я еще раз спрошу: такие перекрытия считают с учетом физнелина, или без него. Про чудика я написал потому, что с завидной регулярностью задаю этот же вопрос на похожих темах. Ответ как правило: без физнелина. Но мне не понятно ка быть с п.1.31, 1.32 СНиП 2.03.01-84. Там по моему все четко написанно. Все таки при новом проектировании вот такого как у автора перекрытия нужно, или не нужно считать с учетом физической нелинейности?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
115 кг на куб это данные только для перекрытия или для всех монолитных конструкций включая колонны, фундаменты, ядра жесткости и т.п. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Цитата:
опирание по контуру, но опирание 9,0х30,0 м в осях. Цитата:
вот это для меня вобще сложно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх | Jull | Железобетонные конструкции | 36 | 05.04.2013 09:26 |
монолитное перекрытие | dimati | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2010 13:06 |
Монолитное перекрытие по профнастилу | fredda | Железобетонные конструкции | 73 | 12.10.2009 14:27 |
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании | Marymil | Железобетонные конструкции | 6 | 04.04.2008 20:57 |
Ребристое монолитное перекрытие в Лире | Van | Лира / Лира-САПР | 31 | 16.07.2007 15:18 |