Антисейсмический шов- СТО и СНиП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2010, 11:22 #1
Антисейсмический шов- СТО и СНиП
Швеллер
 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44

Добрый день! Пром.здание стальной каркас, длина 230м, сейсмика 7 баллов.
СТО 36554501-016-2009 "Строительство в сейсмических районах"
п.6.2. Длина отсека здания м/у антисейсмическими швами не должна превышать 80м для 7,8 баллов.
СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах"
п.3.3. табл 8* Расстояние между швами не более 150м.
Итого разница длины отсека в 2 раза почти!
У кого какое мнение по этому поводу. что делать и как быть?? Может у кого есть опыт в экспертизе по такому вопросу))
Просмотров: 10932
 
Непрочитано 26.08.2010, 11:42
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А даты документов разнятся на 30 лет.
http://www.**************/search_resu...BD%D0%B0%D1%85
Там еще есть Постановление №91 об изменении этого СНиПа, Пособие к этому СНиПу, Письмо "О строительстве зданий и сооружений в сейсмических районах Российской Федерации"
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 26.08.2010 в 12:01.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 11:46
#3
Швеллер


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44


СНиП под редакцией 2000 года, так что всего 9 лет.
Швеллер вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 12:04
#4
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Швеллер Посмотреть сообщение
У кого какое мнение по этому поводу. что делать и как быть? Может у кого есть опыт в экспертизе по такому вопросу))
1. Мнение такое, что СНиП легитимнее.
3. Такое же мнение озвучено в нашей экспертизе.
2. "Что делать" - см. у Чернышевского Н.Г. и Ленина В.И.
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 08:49
#5
Швеллер


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44


Цитата:
"Что делать" - см. у Чернышевского Н.Г. и Ленина В.И.
Швеллер вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 12:29
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


СТО - Стандарт организации
Если не работаете с этой организацией можете его не учитывать.

С другой стороны его делало ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко. Они же делали нормы по огнестойкости.
Наверное там не дураки сидят...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 12:59
#7
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Наверное там не дураки сидят...
Да, там сидят ПРОСТО УМНЫЕ и ОЧЕНЬ УМНЫЕ. Сейчас между ними конфликт. Вероятнее всего он решится в пользу ПРОСТО УМНЫХ т.е. в пользу положений СНиП. Это касается не конкретно заданного вопроса, а в целом разночтений между СНиП и СТО. Это мои выводы, исходя из того, что мне известно о текущих делах у них от участников конфликта. Остальное см.#4
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 13:14
#8
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Швеллер - нормативный документ согласуй с заказчиком.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 13:15
#9
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Швеллер Посмотреть сообщение
не должна превышать 80м для 7,8 баллов
Цитата:
Сообщение от Швеллер Посмотреть сообщение
Расстояние между швами не более 150м
Хочу заметить, что 80м не более 150. Берите 80.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 05:11
#10
Швеллер


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44


Спасибо за ответы, я уж и не расчитывал))
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Хочу заметить, что 80м не более 150. Берите 80.
Так то оно так, но если 80- то нужно делать 3 блока(2 шва), если 150, то всего 2(1 шов)- для моего конкретного случая. Что само по себе большая разница и в фундаментах и в конструкциях и в проекте...вообще большая...и раньше в подобных зданиях брали 150....но наткнулись на это, встал вопрос....

Мне вот вообще не совсем понятно зачем эти СТО, они ведь просто дублируют СНиП, ну что то маленько добавят, а мы голову ломай...
Вот и в нагрузках и воздействиях в СНиП и СТО разночтения есть...

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение

СТО - Стандарт организации
Если не работаете с этой организацией можете его не учитывать.
Что это значит?
Я открыл этот документ (СТО)
Из п.1 Область применения....Настоящий документ устанавливает требования по расчету, конструированию и объемно- планировочным решениям сооружений, обеспечивающие их сейсмостойкость...При разработке документа учитывались рекомендации международных организаций по сейсмостойкому строительству.....
Т.е. я понимаю это так...это документ, которым я должен пользоваться при проектировании и расчету, а слово организации в аббревиатуре СТО значит, что в данном документе учитывались /рассматривались нормы международных организаций

Последний раз редактировалось Швеллер, 03.09.2010 в 05:29. Причина: правка
Швеллер вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 16:44
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Нет.

Если вы посмотрите техрегламент, к нему сейчас вышел список ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СНиПов и т.п.
СНиПы не все обязательны !!!
А вы про СТО говорите.
Вы сами можете такой СТО сделать и продавать.

О порядке применения СТО, СП И СНиП из КОДЕКС
Цитата:
Какой из перечисленных документов является первичным для применения: СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах", СТО 36554501-016-2009 "Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования зданий" или СП 31-114-2004 "Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах". В них существуют разночтения, к примеру: в СНиП II-7-81* в п.3.30 указано что "При проектировании крупнопанельных зданий необходимо: … предусматривать соединение панелей стен и перекрытий путем сварки выпусков арматуры, анкерных стержней и закладных деталей и замоноличивание вертикальных колодцев и участков стыков по горизонтальным швам мелкозернистым бетоном с пониженной укладкой", а в СТО 36554501-016-2009 в п.6.54 указано что "Соединения стен и перекрытий следует обеспечивать путем сварки выпусков арматуры или закладных деталей, на болтах и замоноличиванием вертикальных колодцев между примыкающими панелями и участков стыков по горизонтальным швам мелкозернистым бетоном с пониженной усадкой…". Какой из документов первичен? Чем руководствоваться?


Ответ:

СТО 36554501-016-2009 "Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования зданий" является стандартом организации ФГУП НИЦ Строительство.

В соответствии с ГОСТ Р 1.4-2004 требования стандарта организации (СТО) подлежат соблюдению в организации, утвердившей данный стандарт, и ее структурных подразделениях (в случае корпоративной или ведомственной подчиненности) с момента (даты) введения стандарта в действие.

Требования стандартов организаций (СТО) к продукции, процессам, работам и услугам подлежат соблюдению другими субъектами хозяйственной деятельности и приобретателями в случае, если эти стандарты указаны в сопроводительной технической документации изготовителя (поставщика) продукции, исполнителя работ и услуг или в договоре (контракте) (п.4.17).

Стандарт организации (СТО), разработанный и утвержденный одной организацией, может использоваться другой организацией в своих интересах только по договору с утвердившей его организацией, в котором при необходимости предусматривается положение о получении информации о внесении в стандарт последующих изменений (п.4.18).

ГОСТ Р 1.4-2004 также устанавливает, что стандарты организации (СТО) не должны противоречить требованиям технических регламентов, а также национальных стандартов, разработанных для содействия соблюдению требований технических регламентов.

В стандартах организации (СТО) не следует устанавливать требования, параметры, характеристики и другие показатели, противоречащие национальным стандартам.

Таким образом, положения СТО 36554501-016-2009 вы можете использовать только на договорной основе.

СП 31-114-2004 "Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах" развивает требования СНиП II-7-81*.

Вместе с тем, стоит отметить, что указанный документ одобрен и рекомендован в качестве нормативного документа добровольного применения.

Добровольность применения означает, что решение вопроса о его применении относится к компетенции заказчика или проектной организации.

Принятие решения о применении указанного Свода правил обязывает заказчика и проектную организацию соблюдать все установленные в нем правила в полном объеме.

СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" следует соблюдать при проектировании зданий и сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

В соответствии с положениями статьи 46 Закона о техническом регулировании требования СНиП II-7-81* к процессам проектирования подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:

- защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

- охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей;

- обеспечения энергетической эффективности.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, применять документы следует следующим образом:

При проектировании обязательному исполнению подлежат требования СНиП II-7-81* (с учетом положений статьи 46 Закона о техническом регулировании).

В развитие обязательных требований СНиП II-7-81* можно использовать положения СТО 36554501-016-2009 (но только при наличии соответствующего договора).

Если положения СТО 36554501-016-2009 не используются, то можно руководствоваться рекомендациями СП 31-114-2004. Еще раз обращаем внимание, что принятие решения о применении указанного Свода правил обязывает заказчика и проектную организацию соблюдать все установленные в нем правила в полном объеме.

Пономаренко А.С.,
эксперт Линии профессиональной поддержки

20 апреля 2010 года
Это не значит, что я против СТО. Я бы всеми возможными способами прикрылся и СТо бы использовал наверное по своему разумению. Если есть шанс обдурить заказчика и он не знает о необязательности СТО.
Может быть можно как-то что-то прикинуть ?
Хотя я так понимаю, что наверное нельзя...
Хотя Ильнур тут всё о масле в каше говорил...
Сложный философский вопрос. Не могу сейчас решить. Это надо перелопатить кучу литературы, узнать мотивы СТОвщиков и дать решение с подписью... Жуть о_О
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 08.09.2010 в 16:49.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 17:30
#12
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
О порядке применения СТО, СП И СНиП из КОДЕКС
Если не секрет - источник информации? "Линия профессиональной поддержки" какой организации?
В целом все разумно.
К несчастью в перечень обязательных к применению зачислены только разделы 1, 2 СНиП II-7-81*, т.е. обсуждаемая табл. 8 - не попала
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 11:27
#13
Швеллер


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Нет.

Если вы посмотрите техрегламент, к нему сейчас вышел список ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СНиПов и т.п.
СНиПы не все обязательны !!!
А вы про СТО говорите.
Вы сами можете такой СТО сделать и продавать.

О порядке применения СТО, СП И СНиП из КОДЕКС


Это не значит, что я против СТО. Я бы всеми возможными способами прикрылся и СТо бы использовал наверное по своему разумению. Если есть шанс обдурить заказчика и он не знает о необязательности СТО.
Может быть можно как-то что-то прикинуть ?
Хотя я так понимаю, что наверное нельзя...
Хотя Ильнур тут всё о масле в каше говорил...
Сложный философский вопрос. Не могу сейчас решить. Это надо перелопатить кучу литературы, узнать мотивы СТОвщиков и дать решение с подписью... Жуть о_О
Спасибо, нашел вашу цитату в первоисточнике, по ходу еще много чего хорошего нашел! Теперь есть от чего оттолкнуться, хотя, к сожалению, вопрос полностью еще не снят
Швеллер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Антисейсмический шов- СТО и СНиП

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24